Если ключи прописаны в контроллерах, то после каждого такого обновления по расписанию их надо синхронизировать с контроллерами. Что дело ненадёжное. И через время система умрёт, в контроллере закончится место, ключи будут непонятно в каком состоянии, часть на ночном уровне доступа, часть на дневном,...
Sia-Ori
02.09.2017, 18:23
Раздел: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Тема: ПИ-ГР и usb RS232
Ответы: 4
Просмотры: 408

Re: ПИ-ГР и usb RS232

2 db9 (rx) - пи-гр (tx)
3 db9 (tx) - пи-гр (rx)
5 db9 (gnd) - пи-гр (gnd)
Вроде так. Не заработает - 2 и 3 поменяй местами. На ком-портам разъёме обычно меленькой номера контактов подписаны.
Sia-Ori
19.07.2016, 01:53
Раздел: АРМ Орион
Тема: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери
Ответы: 11
Просмотры: 1221
  • 1

Re: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери

Тип замка какой? Как управляется? Если подачей напряжения на управляющую обмотку, то ничего делать и не надо. В других случаях чуток придётся подумать и собрать инвертирующую схемку для управления пищалкой.
Sia-Ori
13.05.2016, 00:27
Раздел: Прочие преобразователи
Тема: Moxa 5110
Ответы: 6
Просмотры: 1805

Moxa 5110

На моху зайдите телнетом, там есть окошко с диагностикой - счётчики байт приём/передача, тоже интересно поразглядывать, куда пакеты проходят, куда нет.
Sia-Ori
30.04.2016, 01:46
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Звуковая индикация считывателя на двери вход-выход
Ответы: 6
Просмотры: 1135

Звуковая индикация считывателя на двери вход-выход

Ставьте пищалки в замок, если место есть, или рядом с ним. Запитывать их, в зависимости от замка и настроения - прямо от реле K1-K2 для управляемого замка (не всегда годится), или, для тупого замка, через инвертирующее реле и конденсатор.
Sia-Ori
25.04.2016, 07:27
Раздел: С2000-2
Тема: с2000-2 не переключает реле
Ответы: 3
Просмотры: 1063

с2000-2 не переключает реле

Проблемы с настройкой герконов, и программные, и физические, могут приводить к тому, что по разрешению доступа реле очень быстро открывается и так же быстро закрывается, а исполнительные устройства, дверь, турникет, не успевают открыться. Может, это оно?
Sia-Ori
20.03.2016, 20:11
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не берётся пожарка под охрану.
Ответы: 11
Просмотры: 1231

Re: Не берётся пожарка под охрану.

Порт один на две М-ки? Разведите на пару портов, будет легче. Ошибки опроса есть?
Sia-Ori
17.03.2016, 08:16
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Техподдержка НВП "Болид"
Ответы: 10
Просмотры: 1450

Техподдержка НВП "Болид"

Болидовская ТП, быть может, и не самая лучшая. Но тамошние работники реально стараются помочь. Другой вопрос, что Ориону Про помочь сложновато бывает :) Ждите следующую версию :)
Sia-Ori
17.03.2016, 08:10
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Потеря приборов
Ответы: 13
Просмотры: 2001

Потеря приборов

Граждоне, афигеть умные, рассказываю эта система была смонтированна в 2005 году и не я ее монтировал! Я полтора года ее просто обслуживаю, а глючит она только с 11 января сего года! Так что я вижу, тут тоже много умных которые прочитали инструкцию и уже боги!!! Умных тут много :) И в целом форум до...
Sia-Ori
17.03.2016, 07:36
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Аттестация Болид
Ответы: 16
Просмотры: 2745

Аттестация Болид

Получил пару аттестатов, без особого напряга. Учитывая, что никто не торопит, что можно открыть сайт с документацией, спросить друга, что весь предмет относительно знаком и уточнять надо только некоторые частности - дальше проходить не стал.
Sia-Ori
16.03.2016, 07:26
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Потеря приборов
Ответы: 13
Просмотры: 2001

Потеря приборов

c2000-ПИ нет в запасе? В серёдку линии его!
Sia-Ori
14.03.2016, 19:04
Раздел: АРМ Орион
Тема: Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)
Ответы: 6
Просмотры: 1324

Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)

А мастер-базе у вас должны быть все сотрудники со всех филиалов, на каждого по две карты. как-то надо помечать филиал. Вероятно, могут быть сотрудники, посещающие сразу несколько филиалов. В некое текстовое поле в АБД вписывать 0 - для уволенных, 100 - для посещающих всё или номер филиала - для оста...
Sia-Ori
13.03.2016, 15:27
Раздел: АРМ Орион
Тема: Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)
Ответы: 6
Просмотры: 1324

Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)

Глюки описанные могут быть на семёрке, что то там было такое с версиями файлов, ну да ладно. Уровни доступа одни и те же, это упрощает дело. два кода ключа - ну и что... Можно из одного кода получать два, скорее всего. Можно записывать в базу сразу два кода. Можете примеры кодов написать с Перко и с...
Sia-Ori
12.03.2016, 19:00
Раздел: АРМ Орион
Тема: Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)
Ответы: 6
Просмотры: 1324

Пропадают пользователи при переносе базы (Орион 7.6.3)

Как-то сумбурно вышло. pLogData - это только события. подкидывать pList и pMark мало, там ещё уровни доступа связаны с конкретным объектом. Оставлять pLogData тоже не выход. Я бы задумывался о переносе пользователей либо поштучно, либо заводить мастер-базу, редактировать пользователей в ней, но выст...
Sia-Ori
12.03.2016, 08:43
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Вышел в свет ПКУ С2000М версии 3.0
Ответы: 56
Просмотры: 6396

Вышел в свет ПКУ С2000М версии 3.0

MadHacker, я знаю что в ОрионеПро настраивается промежуток времени за который показываются события. Вопрос был риторический. Ответ прост: медленно это при работе с SQL. Скиф это умеет как раз из-за отсутствия выгрузки событий из базы, Скиф и есть база :) Спорить не буду, SQL сила, но мне захотелось...
Sia-Ori
08.03.2016, 14:30
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М Как очистить журнал событий.
Ответы: 16
Просмотры: 2943

С2000-М Как очистить журнал событий.

Mixail 51 писал(а):Ну тогда уже проще каждый раз при обслуге сбрасывать пульт на заводские и заливать конфигурацию по новой.
Не, шок - это по нашему. Давайте пульты менять ежемесячно.
Sia-Ori
08.03.2016, 13:45
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М Как очистить журнал событий.
Ответы: 16
Просмотры: 2943

С2000-М Как очистить журнал событий.

FMas писал(а):По делу есть че?
Перепись ветеранов сельской лиги КВН в другой теме..
1. Выпаять микросхему памяти. Запаять панельку. Раз в месяц менять на новую.
2. Снять пульт. Установить новый. С чистым буфером.
Sia-Ori
06.03.2016, 08:17
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Стоит ли сейчас запускать объект с 1.20 версии?
Ответы: 51
Просмотры: 5438

Стоит ли сейчас запускать объект с 1.20 версии?

А прореживание кадров не поможет снизить загрузку процессора?
Sia-Ori
02.03.2016, 23:34
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Считка зависает
Ответы: 12
Просмотры: 1976

Считка зависает

Такой номинал с собой просто таскаю, его хватает замок электромеханический открыть.