Сообщения пользователя KIRILL

KIRILL
16.12.2014, 09:34
Раздел: АРМ Орион
Тема: АРМ "ОРИОН" + С2000М работают ли вместе?
Ответы: 21
Просмотры: 3630

АРМ "ОРИОН" + С2000М работают ли вместе?

badmaich писал(а):Не понимаю зачем нужен преобразователь к С2000М, ведь там RS485 и компьютер с АРМ Орион подразумевает наличие уже преобразователя RS485/RS232?
чтоб подключить комп к пульту по 232 интерфейсу.если есть мамка с COM портом проблем нет...
KIRILL
15.12.2014, 17:29
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: глюк при взятии разделов
Ответы: 5
Просмотры: 1438

глюк при взятии разделов

АРМ подключен к пульту? Конфигурация по этим разделам совпадает в АРМе и в пульте? Была тема "Орион Про + БКИ = "Неисправность" , может быть так же лечится как в той теме. Там техподдержка Болида файл прислала. Грешу на пульт и наводки с одного из крыла интерфейса. Нет,пока не подклю...
KIRILL
15.12.2014, 14:36
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: глюк при взятии разделов
Ответы: 5
Просмотры: 1438

глюк при взятии разделов

в общем есть БИ 4шт. на которых заняты все 240 разделы. происходит глюк при снятии кнопками [/b] Откуда у БИ кнопки??? :sh_ok: Версия прошивки пульта и БКИ? Ну и лучше перенести тему в профильный раздел http://forum-bolid.ru/viewforum.php?f=18 Извиняюсь если не туда запостил.админ думаю перенесет. ...
KIRILL
15.12.2014, 14:28
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ и С2000-БРШС-ЕХ
Ответы: 5
Просмотры: 1321

КДЛ и С2000-БРШС-ЕХ

pet-and писал(а):Версией прошивки КДЛ-а поделитесь.
2.02
KIRILL
12.12.2014, 11:19
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: глюк при взятии разделов
Ответы: 5
Просмотры: 1438

глюк при взятии разделов

в общем есть БИ 4шт. на которых заняты все 240 разделы. соответственно БИ №1 - 1-60 разделы БИ №2 - 61-120 разделы БИ №3 - 121-180 разделы БИ №4 - 181-240 разделы Нет-нет а происходит глюк при снятии кнопками БИ №3 178 раздела снимается ещё и 128 раздел.на пульте запрос взятия 2х разделов.происходит...
KIRILL
12.12.2014, 10:53
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ и С2000-БРШС-ЕХ
Ответы: 5
Просмотры: 1321

КДЛ и С2000-БРШС-ЕХ

В общем словили глюк на КДЛ который выдавал на пульт сообщение: 1) прибор 21/120,121,122,123 короткое замыкание,хотя это шлейфы подключенного АР8 и эти шлейфы зашунтированы 10кОм и ни в один раздел не добавлены в виду ненадобности. 2) Подключенные на этот-же КДЛ С2000-БРШС-ЕХ 2шт ни в какую не хотел...
KIRILL
25.12.2013, 13:46
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: зависает С2000-Ethernet
Ответы: 22
Просмотры: 4417

зависает С2000-Ethernet

.... Yota LU-150/156 с USB интерфейсом. Соответственно в микротике поднят LTE интерфейс и никакого Wi-Fi там нет. Светодиод Wi-Fi на корпусе микротика не потушен, а не включен, ибо, как уже сообщил выше - Wi-Fi не включен. .... значит Вы выложили конфиг от какого-то другого микротика. Есди поднят L...
KIRILL
06.12.2013, 09:58
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: зависает С2000-Ethernet
Ответы: 22
Просмотры: 4417

зависает С2000-Ethernet

так как пинги сейчас более стабильны и не достигают 200мс я перенастроил все изернеты и пульт на такие задержки (с запасом, что пинги будут до 450мс). P1 - 560 P2 - 10 t - 400 P4 - 560 P5 - 510 P6 - 60 P7 - 1200 стоит всё стабильно и снимается берётся просто мгновенно,но... в случае продолжительного...
KIRILL
22.11.2013, 11:02
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: зависает С2000-Ethernet
Ответы: 22
Просмотры: 4417

зависает С2000-Ethernet

Здравствуйте! В общем есть диспетчерская транспортного предприятия и 4 удалённых трансформаторных подстанции (ТП). На этих подстанциях смонтирована охранная адресная сигнализация с постановкой-снятием ключами ТМ на входе. На трёх подстанциях, работаем через модем и резервируемся через сотового опера...