Сообщения пользователя alextereshuk

alextereshuk
08.07.2015, 15:11
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000-КДЛ 2.10 и ИПР 513-3АМ исп.1
Ответы: 7
Просмотры: 5252

С2000-КДЛ 2.10 и ИПР 513-3АМ исп.1

Добрый всем день!!!
Такая проблема ИПР не работает с КДЛ с типом шлейфа 3. Пишет ошибка параметра шлейфа.С версией КДЛ 2.01 работает отлично.Менял прошивку на 2.12 тоже самое.С версией 2.10 работает только с 16 типом шлейфа но время формирования события пожар на орионе 10-15сек. На 2.01 3 сек.
alextereshuk
01.04.2015, 15:08
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Связь с удаленными С2000-Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4762

Связь с удаленными С2000-Ethernet

во всех С2000-Ethernet, на объекте где WI-Fi, прописал таймаут ожидание 250 мс, думаю этого будет достаточно...я так полагаю ещё надо на компе где стоит Орион тоже изменить настройки задержек?
alextereshuk
01.04.2015, 13:18
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Связь с удаленными С2000-Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4762

Связь с удаленными С2000-Ethernet

Есть несколько объектов, на одном линия на оптики и там с включенным видео постоянно в районе 1500, без "превышен тайм-аут ожидания ответа",ещё не удалось попасть на этот объект чтоб перенастроить..но думаю проблем не должно быть. А вот в на втором объекте посложнее, с линии присутствует W...
alextereshuk
01.04.2015, 09:50
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Связь с удаленными С2000-Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4762

Связь с удаленными С2000-Ethernet

Добрый день!
Есть такой вопрос. В руководстве написано: "Тайм-аут ожидания квитанции = время передачи пакета между двумя «С2000-Ethernet» * 2 + 50 мс." Параметр "*2" в данной фразе означает умножить на два максимальные показания пинга и потом прибавить 50?
alextereshuk
22.03.2015, 10:44
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Связь с удаленными С2000-Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4762

Связь с удаленными С2000-Ethernet

Добрый день всем Есть два объекта на первом стоит шесть С2000-Ethernet к ним прицеплены С2000-4, С2000-Ethernet в режиме мастера,сеть построенна на оптике через коммутаторы и т.д..на удаленном объекте включаюсь в сетку, С2000-Ethernet слэйвом, вижу приборы на первом объекте, пинг до мастер С2000-Eth...
alextereshuk
15.03.2015, 21:01
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: не видит с2000-ethernet под 21 адресом
Ответы: 2
Просмотры: 2365

не видит с2000-ethernet под 21 адресом

решил проблему новой версией uproga
alextereshuk
15.03.2015, 11:48
Раздел: АРМ Орион
Тема: com порт
Ответы: 6
Просмотры: 2931

com порт

Имеете ввиду С2000-ПИ. Если так то у меня и его нет)))
alextereshuk
15.03.2015, 06:03
Раздел: АРМ Орион
Тема: com порт
Ответы: 6
Просмотры: 2931

com порт

Есть два объекта на каждом по 7 ethernet 6 из них я сделал master один slave приборы видит отлично через com порт в Орион 7.6.3 все работает.Но два ethernet slave не могу подключить к компу в проекте нет пульта.
alextereshuk
14.03.2015, 17:26
Раздел: АРМ Орион
Тема: com порт
Ответы: 6
Просмотры: 2931

com порт

Подскажите как в Орион 7.6.3 в АБД добавить еще один последовательный COM порт?
alextereshuk
14.03.2015, 17:00
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: не видит с2000-ethernet под 21 адресом
Ответы: 2
Просмотры: 2365

не видит с2000-ethernet под 21 адресом

Добрый день!!! Сменил адрес на 21 записал конфигурацию в прибор решил снова считать прибор упрогом,когда доходит до 21 адресса упрог подвисает на немного потом проскакивает но 21 так и не видит.И так с двумя приборами. Все другие адресса видит отлично. Что может быть? И как можно скинуть его на 127 ...
alextereshuk
17.07.2014, 10:02
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: менеджер центрального серера
Ответы: 7
Просмотры: 3509

менеджер центрального серера

Не могу поменять commandtimeout. Этой графы там нет. Может не туда захожу?
alextereshuk
17.07.2014, 04:45
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не запукается АБД
Ответы: 0
Просмотры: 1488

Не запукается АБД

Ошибка открытия БД:Invalid object name nodeRepl ,QueryName=qrNodereply
alextereshuk
29.05.2014, 09:30
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Постоянное срабатывание неисправности
Ответы: 2
Просмотры: 2182

Постоянное срабатывание неисправности

Некоректный ответ линии ДПЛС может случаться при падении напряжения в линии ДПЛС . Померь напряжения на выходе из КДЛ а потом на дальнем датчике в лучшем случае должно быть одинаковым. Как светиться светодиод линия на КДЛ ?
alextereshuk
29.05.2014, 08:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Как сохранить базу данных в Орион Про?
Ответы: 15
Просмотры: 11470

Как сохранить базу данных в Орион Про?

Добрый день. Как сохранить базу в орион про
alextereshuk
21.05.2014, 15:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Некоректный ответ линии ДПЛС
Ответы: 0
Просмотры: 1856

Некоректный ответ линии ДПЛС

Постоянно теряются С2000-ИК они не находятся в конце линии ДПЛС после того как делаешь взятие этого датчика он берется на охрану после снятия с охраны он встает в норму через день таже картина происходит. Напряжение в линии 8 вольт.
alextereshuk
07.05.2014, 17:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Учеи рабочего времени
Ответы: 1
Просмотры: 1489

Учеи рабочего времени

Привет. Подскажите можно ли в УРВ сформировать отчет о количестве человек находящихся на объекте. Если нет то где, в Отчетах?
alextereshuk
05.05.2014, 13:34
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 9314

Пропадают планы помещений в ОЗ

Постоянно, раз в неделю, пропадают планы помещений в ОЗ, после перезагрузки появляются. В логе ошибок ничего нету.
alextereshuk
31.12.2013, 04:14
Раздел: АРМ Орион
Тема: ошибки оперативной задачи
Ответы: 2
Просмотры: 3799

ошибки оперативной задачи

Регистрировали. Сделали все как сказали в тех подержки. прога ключ видит
alextereshuk
30.12.2013, 15:38
Раздел: АРМ Орион
Тема: ошибки оперативной задачи
Ответы: 2
Просмотры: 3799

ошибки оперативной задачи

после обновления базы орион с 7.5.2 на 7.6.3 вылезает ошибка в оперативной задачи access violation at address 005f4923 in module orion.exe. Read of address 00000109. Модернизацию базы делали и все остальное также. При отключении ком порта и при запуске ОЗ этой ошибки нет. Все приборы видятся через U...

Перейти к расширенному поиску