Сообщения пользователя K707

K707
18.03.2016, 15:51
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Индикация на всех извещателях
Ответы: 14
Просмотры: 8065

Индикация на всех извещателях

А Phoenix уже давненько сделал нам портативный программатор для адресных датчиков: http://arm-skif.ru/publ/programmator/1-1-0-4 - думаю с ним быстрее пойдёт дело. Пока такой не собрал, жду посылки с Китая.
K707
25.04.2015, 18:30
Раздел: C2000M
Тема: Не могу загрузить конфигурацию!
Ответы: 3
Просмотры: 5348

Не могу загрузить конфигурацию!

Смена версии конфигурации в блокноте мне не помогла. А помогла обновление PProg до самой последней версии, просто потому что старая версия не догадывается что есть уже версия пульта 2.7, вот и не получается залить конфиг.
K707
15.05.2014, 18:43
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Перезагрузка С2000-Ethernet
Ответы: 6
Просмотры: 3993

Перезагрузка С2000-Ethernet

Хотя не факт что в этом причина. Но тут как говорится причина найдется методом перебора вариантов. Конкретный ответ причины никто и не скажет...
K707
15.05.2014, 18:40
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Перезагрузка С2000-Ethernet
Ответы: 6
Просмотры: 3993

Перезагрузка С2000-Ethernet

Прошивку меняли. Поменяйте эти два на стороне сервера на два с объектов. И если они и там будут перезагрузаться, то меняйте их. Сделав временно такую перестановку, получите два потеряных направления, а не 18.
K707
15.05.2014, 04:24
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Отваливаются приборы
Ответы: 21
Просмотры: 11917

Отваливаются приборы

Отключите орионовские службы, чтоб они не занимали последовательные порты, тогда утилита сможкт найти порт
K707
06.05.2014, 20:14
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не пингуется с 2000 Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4220

Не пингуется с 2000 Ethernet

120 м. - я уж думал у вас километраж между объектами. Тогда уж лучше кидайте линию свою - без посредников. Иначе у вас проблему будут и в обслуживании (чуть что и не будете знать где проблема - с вашей стороны, или опять так называемые "админы" где то тупят). c2000-ethernet - это самый кра...
K707
06.05.2014, 18:59
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не пингуется с 2000 Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4220

Не пингуется с 2000 Ethernet

У них что локалка на коаксиале? Вы действительно правы - они несут бред. И их профпригодности стоит усомниться. Они свой косяк пытаются скинуть на вас, и пожарное оборудование. Заявляю - прибор технически подходит для локальной сети (будь то 10 мб или 100 мб, да хоть Гигабитка, пакеты он передает пр...
K707
06.05.2014, 12:33
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не пингуется с 2000 Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4220

Не пингуется с 2000 Ethernet

Циска - продукты компании Cisco. Все претензии к компетентности сетевым администраторам. Пусть настраивают порт на маршрутизаторе (к примеру айпишник вашего c2000-ethernet-a 192.168.101.10 - то пусть порту открывают данную подсеть - 101)
K707
05.05.2014, 13:02
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не пингуется с 2000 Ethernet
Ответы: 8
Просмотры: 4220

Не пингуется с 2000 Ethernet

Эти приборы пультом и не увидятся. Напрямую с компом с2000 эзернет каким кабелем подключаете? Сетевые админы толковые, подсеть хоть нормально настроили на циске? И на компе вообще локалка рабатает? Какая Винда?
K707
29.03.2014, 15:59
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: правильное расключение и программирование!
Ответы: 4
Просмотры: 5328

правильное расключение и программирование!

pet-and у вас что один универсальный ответ - читать мануал.
K707
27.03.2014, 06:52
Раздел: C2000M
Тема: С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06
Ответы: 34
Просмотры: 22554
  • -1

С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06

pet-and писал(а):
K707 писал(а):Так кто нибудь ответит, почему пульт выдает сообщение: Подмена прибора...
Потому, что Вы поленились что-то дочитать и осознать до конца.

умник, я не спрашиваю свой психологический портрет. Вопрос бы знающему человеку, а не Тролю.
K707
26.03.2014, 08:31
Раздел: C2000M
Тема: С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06
Ответы: 34
Просмотры: 22554
  • -1

С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06

Есть вообще тут кто действительно разбираеться в болидовском железе и софте. А то на словах одни Толстые, а на деле .УИ простые... Так кто нибудь ответит, почему пульт выдает сообщение: Подмена прибора... Был взят пульт, вбиты с нуля настройки (думал со старого идет несовместимость) но он все продол...
K707
16.03.2014, 22:20
Раздел: C2000M
Тема: С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06
Ответы: 34
Просмотры: 22554

С2000М, смена прошивки 2.04 на 2.06

вопрос однако аналогичный моему, на который так и не дали вразумительного ответа... Пульт с версией 2.05 был обновлен до 2.06. Есть ли разница в конфигурации этих версий. Так как от версии 2.5 сразу не заливается. При изменении версии в самой конфигурации (изменена 5 на 6) в пульт заливается. Но пул...
K707
13.02.2014, 19:13
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: c2000-ethernet v2.02 и v2.15
Ответы: 4
Просмотры: 3211

c2000-ethernet v2.02 и v2.15

Приборы не отвечают на пинг. Вот конфигурации обеих преобразователей
K707
09.02.2014, 17:28
Раздел: C2000M
Тема: Пульт с версией 2.05 был обновлен до 2.06
Ответы: 1
Просмотры: 2000

Пульт с версией 2.05 был обновлен до 2.06

Пульт с версией 2.05 был обновлен до 2.06. Есть ли разница в конфигурации этих версий. Так как от версии 2.5 сразу не заливается. При изменении версии в самой конфигурации (изменена 5 на 6) в пульт заливается. Но пульт находит приборы, и следом сразу пишет Подмена прибора. И так реагирует на все при...
K707
07.02.2014, 22:10
Раздел: Прочие программы
Тема: Альтернативное ПО
Ответы: 7
Просмотры: 5140

Альтернативное ПО

Хороший потенциал у только начинающей своё развития ARM Skif
K707
05.02.2014, 17:20
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: c2000-ethernet v2.02 и v2.15
Ответы: 4
Просмотры: 3211

c2000-ethernet v2.02 и v2.15

На объекте приборы объедены через локальную сеть при помощи преобразователей c2000-ethernet v2.02. Не скажу что идеально работает данная связка, но работает не первый год. И вот настал момент, что потребовалось заменить один из преобразователей. Вроде нет проблемы - на складе 4 новых с версией 2.15....

Перейти к расширенному поиску