Сообщения пользователя ivz9999

ivz9999
30.03.2017, 06:18
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 196
Просмотры: 39775

Re: С2000-СП4/220. Как программировать

Попробуйте так
ivz9999
29.03.2017, 05:38
Раздел: Продам оборудование
Тема: Набат-1, IP 41 (ИП 332-1/1)
Ответы: 0
Просмотры: 279

Набат-1, IP 41 (ИП 332-1/1)

Продам такие извещатели в количестве 5 штук. Все новые, в упаковке, с паспортами. Отдам за половину оптовой цены на Тинко (6000 рублей на 29 марта). Город Самара, но могу отправить транспортной компанией в любой город России (доставка за Ваш счёт) Писать в тему или в ЛС. 9e923ac8-a4e4-47ea-a63c-7f61...
ivz9999
29.03.2017, 05:32
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 196
Просмотры: 39775

Re: С2000-СП4/220. Как программировать

Именно про эту модель привода не скажу, однако, недавно на объекте попались такие же, только N3 - схему пришлось запрашивать у производителя привода. Вам тоже советую так сделать. Возможно, на диодах, только по собственной схеме
ivz9999
02.06.2016, 05:48
Раздел: Конфигурирование
Тема: орион-prog сообщение "нет свободных последовательных портов"
Ответы: 12
Просмотры: 2014

орион-prog сообщение "нет свободных последовательных портов"

accord_9999 писал(а):[post]24343[/post] по виртуальному com порту с ноутбука (usbrs485)
Необходимо использовать 232-й преобразователь
ivz9999
19.05.2016, 05:28
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: с2000-сп2 исп.02 как сделать no/nc?
Ответы: 8
Просмотры: 1641

с2000-сп2 исп.02 как сделать no/nc?

Я Вам больше скажу: сп2 исп.02 и просто сп2 - это разные приборы. Если поставите просто сп2, то у него как раз перекидные реле
ivz9999
22.04.2016, 05:50
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал10 нет индикации
Ответы: 5
Просмотры: 1227

Сигнал10 нет индикации

Я вот, например, недавно получил КДЛ вообще без светодиодов! Сначала хотел вернуть, но объект срочный, а КДЛ рабочая
ivz9999
02.04.2016, 07:19
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: СП4/220 Как мониторить в Орион Про состояние концевых выключателей клапана?
Ответы: 6
Просмотры: 1651

СП4/220 в Орион Про

Однако, если занести оба концевика в один раздел, то он всегда будет в неисправности, так как один из них в любом положении клапана нарушен
ivz9999
25.03.2016, 05:56
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: С2000-ИП-03
Ответы: 8
Просмотры: 1484

С2000-ИП-03

Поменяйте КДЛ на более свежую, и будет Вам счастье. Проверено на собственном опыте. А тип шлейфа лучше ставить 9
ivz9999
27.02.2016, 07:01
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000 СП4/220 обрыв в цепи реле
Ответы: 2
Просмотры: 1336

С2000 СП4/220 обрыв в цепи реле

Поставьте шунты на оба выхода рабочее\исходное. Но не 8 (это в Рубеже), а 47кОм 2Вт
ivz9999
07.02.2016, 06:05
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Не могу найти СНИП
Ответы: 9
Просмотры: 981

Не могу найти СНИП

Vse писал(а):
Встречал ещё ип212-хх (не помню модель) с двумя световыми индикаторами......
ИП 212-189, например
ivz9999
03.02.2016, 11:45
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 196
Просмотры: 39775

С2000-СП4/220

Можно
ivz9999
14.01.2016, 07:07
Раздел: С2000-БКИ
Тема: Программы видят БКИ как С2000. UProgFree и вовсе ее не находит.
Ответы: 5
Просмотры: 1625

Программы видят БКИ как С2000. UProgFree и вовсе ее не находит.

Была такая же проблема... Отправлять в ремонт себе дороже - поставщик просто заменил
ivz9999
24.12.2015, 17:35
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого
Ответы: 32
Просмотры: 2499

Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого

Самое большое неудобство саморезов из комплекта поставки - это то, что они под минусовую отвертку. Когда монтируешь прибор за потолком или в не особо удобных условиях, они просто невозможны!!! Поэтому не использую их вообще. Некоторые знакомые монтажники пользуются, но их единицы
ivz9999
18.12.2015, 14:34
Раздел: Прочие приборы
Тема: Помогите определить модель прибора
Ответы: 6
Просмотры: 871

Помогите определить модель прибора

А на задней панели, если снять со стены, ничего не написано?
ivz9999
09.12.2015, 06:02
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 196
Просмотры: 39775

С2000-СП4/220

Я бы даже предложил связку: Ар1 и Сп2 исп.02 и ук- вк, чтобы не тягать интерфейс, а отделаться существующей Дплс
ivz9999
07.12.2015, 13:01
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: РИП-12RS
Ответы: 33
Просмотры: 3290

РИП-12RS

Подскажите, пожалуйста, а РИП-12 исп.15 - это такая же чувствительная до аккумуляторов вещь? Месяц простоял и начал выдавать аварию заряда. После переподключения аккума встает в норму, но не более, чем на двое суток. АКБ 12 а/ч Секьюрити Форс.
ivz9999
02.12.2015, 16:44
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: РИП-12RS
Ответы: 33
Просмотры: 3290

РИП-12RS

Тоже за 3 месяца 2 таких РИПа вернул поставщику с подобным симптомом
ivz9999
02.12.2015, 00:04
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ постоянно теряет датчики С2000-СМК
Ответы: 38
Просмотры: 5822

КДЛ постоянно теряет датчкики С2000-СМК

Попробуйте упрог 50, возможно получится
ivz9999
02.12.2015, 00:02
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: СП4-отображение на БИ
Ответы: 6
Просмотры: 1420

СП4-отображение на БИ

Если только конфиг пульта и БИ выложите для обзора...
ivz9999
01.12.2015, 15:58
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: ВУОС и УШК
Ответы: 18
Просмотры: 1547

ВУОС и УШК

А может просто поставить УШК, который будет контролировать весь шлейф?