Сообщения пользователя templton

templton
24.10.2015, 10:23
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 не видит
Ответы: 2
Просмотры: 632

Сигнал-10 не видит

Mixail 51 писал(а):1. Что подразумеваете под "перестал отзываться"
2. С помощью чего "бегали по адресам"
3. Какая версия прибора

Разобрался. На плате сразу после входа интерфейса есть две маленькие детальки квадратненькие. Под ними потемнение. Видать, сгорели.
templton
23.10.2015, 14:55
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 не видит
Ответы: 2
Просмотры: 632

Сигнал-10 не видит

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может кто подскажет.
Сигнал-10, индикатор работа горит зеленым, все нормально. А вот прибор отзываться перестал. Пробегаю по всем адресам, а его нет. Визуально плата чистая, проблем с питанием не было.
templton
21.01.2015, 21:46
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: C2000-КДЛ. Большое время отклика
Ответы: 1
Просмотры: 932

C2000-КДЛ. Большое время отклика

[quote="templton"]Такая проблема. Имею: С2000-М, Сигнал-20П, СП1, С2000-КДЛ и 70 расширителей. На каждом шлейфе расширителя стоит тревожная кнопка без фиксации. При кратковременном нажатии кнопки на СП1 должно замкнуться реле. У меня происходит следующее. Беру какой-нибудь шлейф расширител...
templton
21.01.2015, 21:45
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нагрузка на КДЛ
Ответы: 10
Просмотры: 2268

Нагрузка на КДЛ

fndre15 писал(а):Да, кстати, 127 адресов по скорости, тормозить КДЛ не будет? Если еще и по току нагрузить.
Похоже, что будет
http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=25&t=2077
templton
21.01.2015, 20:08
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: C2000-КДЛ. Большое время отклика
Ответы: 1
Просмотры: 932

C2000-КДЛ. Большое время отклика

Такая проблема. Имею: С2000-М, Сигнал-20П, СП1, С2000-КДЛ и 70 расширителей. На каждом шлейфе расширителя стоит тревожная кнопка без фиксации. При кратковременном нажатии кнопки на СП1 должно замкнуться реле. У меня происходит следующее. Беру какой-нибудь шлейф расширителя под охрану. Пульт думает с...
templton
26.10.2014, 05:26
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10. Как подключить несколько оповещателей, чтобы они не пищали
Ответы: 1
Просмотры: 1098

Сигнал-10. Как подключить несколько оповещателей, чтобы они не пищали

Подключаю к сигнал-10 более 1 оповещателя (параллельно), и каждый из них постоянно пищит. Прибор постоянно подает на них 4-5 В. Контроль линии на обрыв и КЗ убран.
В итоге приходится гоморить дополнительную релюху через ПЦН. А не хотелось бы.
templton
26.10.2014, 05:22
Раздел: Сигнал-10
Тема: Зациклился "Сброс прибора", "Взят ШС"
Ответы: 3
Просмотры: 1120

Зациклился "Сброс прибора", "Взят ШС"

Допустимые стандартом ответвления не более 3 метров. Не факт, что у вас именно оно, но всё же постарайтесь прокинуть нормальный кабель, с землёй, или всё, что без земли и/или дальше 3-х метров соединять через ПИшки. Увеличение длины сверх 400 метров ничуть не страшно, вместо ответвления 50 метров п...
templton
23.10.2014, 17:15
Раздел: Сигнал-10
Тема: Зациклился "Сброс прибора", "Взят ШС"
Ответы: 3
Просмотры: 1120

Зациклился "Сброс прибора", "Взят ШС"

Имеем линию: С2000М - сигнал-10 - сигнал-10 - сигнал-20 - сигнал-10. Все работает отлично. Теперь сразу после пульта с ответвлениями не более 50 метров добавляю два сигнал-10. Все включаю, все приборы на месте. Если попробовать взять шлейф из двух новых приборов, то зависнет соощение "Взят ШС&q...