Сообщения пользователя Serg_

Serg_
30.08.2016, 11:46
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Как сбросить С2000м версия 3.01 на заводские настройки
Ответы: 16
Просмотры: 4190

Re: Как сбросить С2000м версия 3.01 на заводские настройки

Попробуйте включить С2000М и подождать подольше, прежде чем вводить пароль. После включения питания С2000М занят опросом заданных в его конфигурации приборов, и при сильно увеличенных паузах и таймаутах RS-485 он может выходить из ожидания "ЖДИТЕ..." раньше, чем дойдёт очередь до обработки...
Serg_
29.06.2016, 18:26
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Проблема со сценарием управления.
Ответы: 17
Просмотры: 3350

Re: Проблема со сценарием управления.

В С2000М с версий 3.00 и выше есть изменения (по сравнению с версией 2.07) логики работы стандартных программ управления реле с номерами 1 - 8 (см. таблицу 5 в Руководстве по эксплуатации С2000М). Например, программа 1 работает следующим образом: - включить без задержки при "Пожар 2"; - вк...
Serg_
25.12.2014, 14:14
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2985

Время заливки конфига в С2000М

Увеличение "длины посылки для чтения / записи" до 128 байт также даёт заметный прирост скорости чтения / записи.
Доступно в меню "Настройка/Совместимость версий" программы Pprog после обнаружения С2000М, если тот поддерживает такую функцию.
Serg_
24.12.2014, 15:56
Раздел: C2000M
Тема: Орион Про, с2000м, сп4 и бки
Ответы: 1
Просмотры: 1204

Орион Про, с2000м, сп4 и бки

Добрый день. Как вариант, можно отключить управление блоками индикации Орионом Про, чтобы ими управлял только С2000М. Для этого в реестре нужно установить параметр NotTranslateStatusObj = 1 в следующем разделе реестра: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\ORICORE. Если такого параметра нет, ...
Serg_
23.12.2014, 14:31
Раздел: C2000M
Тема: совместная работа с2000(М) и орион (орион про)
Ответы: 13
Просмотры: 5520

совместная работа с2000(М) и орион (орион про)

1) если программа прописана только в пульте, то управлять реле будет только пульт; 2),3) если программа управления реле прописана в АРМ Орион Про, то будет следующее: если в настройках реле (АБД Орион Про) стоит "централизованное управление тактикой" - "Нет", то АБД экспортирует ...
Serg_
04.12.2014, 17:16
Раздел: C2000M
Тема: С2000 уровень доступа
Ответы: 4
Просмотры: 2263

С2000 уровень доступа

Уровни доступа для "управления ШС" (253 "Взятие и снятие", 254 "Взятие", 255 "Все функции") есть и в С2000, и в С2000М. При настройке паролей программой Pprog (вкладка "Пароли") уровень должен выбираться в окне "Инспектор(пароль)" из списка...
Serg_
20.11.2014, 18:08
Раздел: C2000M
Тема: с2000м отсутствует пункт меню
Ответы: 16
Просмотры: 2750

с2000м отсутствует пункт меню

Доброго времени суток! На новом объекте столкнулся с проблемой. В пульте с2000м отсутствует 4 пункт меню «УПРАВЛЕНИЕ», прошивка 2.05. Сменил прошивку на 2.06, «УПРАВЛЕНИЕ» появляется, после заливки конфига 4 пунк меню пропадает. Подскажите в чем может быть причина .Благодарю. Нужно у пароля "1...