Необходимо вычислить задержки (согласно формулам в инструкции к C2000-ethernet) и настроить С2000-М программой RS485Settings. Для изменения параметров программой RS485Settings пульт нужно перевести в режим программирования. Пульт при этом должен быть подключен по RS-485. Если пинг меньше 30 (для 2 ш...
Dmitr
05.12.2018, 05:55
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме
Ответы: 31
Просмотры: 27977

Re: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме

для туннеля нужен компьютер Вы ошибаетесь. По сути у Вас есть два варианта заставить работать Ваше оборудование. 1. Более простой. Организовать VPN канал. Когда он заработает - настроить C2000-ethernetы согласно примерам в руководстве. 2. Более сложный. Организовать связь между C2000-ethernetами че...
Dmitr
04.12.2018, 04:55
Раздел: АРМ Орион
Тема: Не работает опрос приборов после изменения Протокола работы с Орион на Орион Про и обратно
Ответы: 1
Просмотры: 69

Re: Не работает опрос приборов после изменения Протокола работы с Орион на Орион Про и обратно

Доброго дня!
У Болида на оф. сайте есть программа Settings - посмотрите ей протокол работы нужного COM порта.
Dmitr
29.11.2018, 12:59
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 176

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

Вместо реле нужно использовать считыватель, т.к. реле С2000-2 привязанное к точке доступа нельзя управлять напрямую.
Сценарий № 1 - считыватель - открытие доступа.
Сценарий № 2 - считыватель (тот же) - восстановление доступа.
Dmitr
29.11.2018, 10:05
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 176
  • 1

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

можно на одну карту повесить роль и *Открывающего* и *Закрывающего* ? Нельзя. Да и не нужно. Достаточно сделать открывающую карту. "Махнули" ей - дверь открылась на свободный проход, "махнули" ей еще раз - дверь работает по карточкам. На сценариях проще - в руководстве читайте р...
Dmitr
23.11.2018, 08:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования
Ответы: 9
Просмотры: 212

Re: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования

После перевода извещателя в режим тестирования нужно нажать на нем кнопку теста в течение указанного Вами времени - будет "пожар".
Dmitr
16.11.2018, 05:32
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 173

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

Возможно проблемы с "землей". Выход из ситуации малой кровью, на мой взгляд, в этом совете - может имеет смысл рассмотреть с2000-ethernet в качестве преобразователя? Если же по каким то причинам это невозможно - тогда нужно выстраивать интерфейс в соответствии со всеми рекомендациями Болид...
Dmitr
15.11.2018, 04:47
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 173
  • 1

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

Доброго дня всем!
graunf писал(а):после замены преобразователя орион снова видит все приборы
Осталось непонятно в каком состоянии старые преобразователи? Они неисправны? Или после замены они нормально работают в другом месте?
Может быть просто на USB порту отключается питание из-за режима энергосбережения...
Dmitr
03.11.2018, 06:21
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: Настройка С2000 РПИ
Ответы: 5
Просмотры: 196

Re: Настройка С2000 РПИ

встречались ли рабочие системы на С2000РПИ, в которых было 6 ретрансляторов? Не много это для этого оборудования? Лично я не сталкивался. Максумум была цепочка из 5 штук. Вот здесь вкратце описано http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=45&t=2124 Только это было летом и счастье было недолгим. Впо...
Dmitr
01.11.2018, 09:25
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 265
  • 1

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Попробовать переместить БП на 7 этаж и посмотреть. Взять пульт, подняться на 15 этаж и там подключиться. Предварительно ограничив линию интерфейса RS-485 подвалом. Если не поможет - ограничить интерфейс посередине вместе с питанием. А у Вас в том месте, где интерфейс RS-485 разделяется на три подъез...
Dmitr
01.11.2018, 05:28
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: Настройка С2000 РПИ
Ответы: 5
Просмотры: 196
  • 1

Re: Настройка С2000 РПИ

Доброго дня! Вряд ли Вы найдете здесь пошаговое решение в цифрах. Каждый объект на РПИ уникален. На связь влияет очень много факторов. Антенны, приборы, питание, загруженность эфира, осадки, деревья, состояние ионосферы, прямые руки монтажников, карма инженера ПНР и т.д. и т.п. У меня было не много ...
Dmitr
01.11.2018, 05:09
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 265

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Судя по схеме проблемы начинаются после 1 этажа. Возможно косяк где-то в этом месте и надо искать. Я бы проверил не только линию интерфейса, но и питания. Например откинул все что выше 4 этажа и посмотрел... и т.д.
А какие у Вас БП если не секрет?
Dmitr
30.10.2018, 05:07
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 265

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Что-то неизвестное указываете. Речь про С2000-4. Пытался перепрошить... Не шьется. Где-то что-то упустили. Опишите как прошивали. Подносил к пульту с другим БП... События летят и летят. Долго тестировали? События могли лететь из буфера прибора и пульт мог просто не успеть их все вычесть. В целом мо...
Dmitr
29.10.2018, 05:02
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Бесконечный поток событий в Мониторе [Орион Про 1.20.2 + С2000-2]
Ответы: 1
Просмотры: 143

Re: Бесконечный поток событий в Мониторе [Орион Про 1.20.2 + С2000-2]

Доброго дня! Сам накосячил - сам разобрался, еще и с народом поделился... Наш человек :ko_re:sha: ... п.с. У Вас в конфигурации С2000-2 (скрин uprog1) выбран режим работы двери "Одна дверь на вход/выход", а судя по второй картинке и далее судя по описанию должен быть режим "Две двери ...
Dmitr
25.10.2018, 05:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени - не корректно работает.
Ответы: 1
Просмотры: 131

Re: Учет рабочего времени - не корректно работает.

Добрый день!
Была похожая проблема. Версия только 1.12.2.2. Экспериментальным путем было установлено, что если уменьшить параметр "время нахождения внутри периметра" (в настройках модуля УРВ), то расчет ведется нормально. Причину глюка установить не получилось.
Dmitr
23.10.2018, 09:49
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Самопроизвольный пуск кпб
Ответы: 1
Просмотры: 110
  • 1

Re: Самопроизвольный пуск кпб

Доброго дня! Возможно что в этой версии кпб были изьяны или могли бы быть такие глюки??? Были. Вот ссылка https://bolid.ru/about/news/2012/10/08/news_776.html А здесь описано как это происходит https://partners.bolid.ru/forum/forum_2455.html Да и на этом форуме тоже всплывала такая проблема.
Dmitr
19.10.2018, 17:54
Раздел: С2000-2
Тема: Сетевой Antipasback
Ответы: 1
Просмотры: 93

Re: Сетевой Antipasback

Если все точки объединены езернетом, то все Вами описанное реализуется через C2000-Ethernet. Крайне желательно чтобы все это дело крутилось в отдельной подсети с максимальным приоритетом. С 1С не сталкивался, но обычный УРВ работает нормально. Посмотрите на официальном форуме информацию - здесь по 1...
Dmitr
19.10.2018, 17:32
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.
Ответы: 7
Просмотры: 303

Re: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.

Можно попробовать снять/поставить перемычки сопротивления на этих проблемных приборах и на остальных в этой же ветке. По правилам сопротивление должно быть на первом и последнем приборах в отдельном сегменте.
Если не поможет - я бы попробовал увеличить значения параметров RS485 в пульте.
Dmitr
16.10.2018, 13:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана
Ответы: 7
Просмотры: 249

Re: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана

Какие считыватели у Вас используются? По хорошему бы Вам Выбрать время, когда минимальное количество сотрудников на объекте и перезаписать все коды карт в приборах. После этого считать конфигурацию с них, предварительно перезагризив сервак с Орионом. По поводу вашего метода извлечения информации по ...