Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
07.02.2019, 13:14
Раздел: АРМ Орион
Тема: Орион 7.6 СКУД не во всех приборах хранятся ключи
Ответы: 5
Просмотры: 123

Re: Орион 7.6 СКУД не во всех приборах хранятся ключи

Доброго дня! В "Генераторе отчетов" можно запустить отчет с названием "Проверка корректности настроек дверей". В некоторых случаях помогает узнать где косяк. Помимо привязок дверей к считывателям необходимо обращать внимание на корректное назначение реле. Также проверить какие за...
Dmitr
01.02.2019, 09:53
Раздел: С2000-2
Тема: Приемлимые типы карточек для старых с-2000-2 в. 1.02
Ответы: 4
Просмотры: 101

Re: Приемлимые типы карточек для старых с-2000-2 в. 1.02

Добрый день!
chart41 писал(а):Перепрошить ближайшее время нет возможности.
с2000-2 в. 1.02 нельзя перепрошить. По крайней мере ТП Болида выдает такую информацию.

Да и прошивка тут не при чем.
Dmitr
24.01.2019, 07:53
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Bolid C2000-2 + IronLogic Z-2 Base + Распознавание лиц
Ответы: 20
Просмотры: 383
  • 1

Re: Bolid C2000-2 + IronLogic Z-2 Base + Распознавание лиц

Я так понимаю камера шлет лицо в ПО. В ПО лицо привязано к ключу, код которого идентичен прокси-карте. Если лицо опознано, то через USB в Z-2 идет этот код, а С2000-2 принимает его как будто прошли по карте через считыватель. Интересное решение... я бы попробовал подключить D0 - D0 и D1 - D1, возмож...
Dmitr
18.01.2019, 11:53
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Персональная карточка \ автоматизация входа
Ответы: 4
Просмотры: 127

Re: Персональная карточка \ автоматизация входа

Я к сожалению такого не встречал.
Но если выбора нет, и сделать нужно - то можно попробовать сделать с помощью "автокликеров".
Dmitr
18.01.2019, 11:49
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ОС и АПС на БОЛИД`е
Ответы: 8
Просмотры: 139

Re: ОС и АПС на БОЛИД`е

Доброго дня! нет, будет видно только то что в УД разрешено видеть - специально даже проверил, у владельца на плане видно все извещатели, области и двери, у охранника только двери. И это на 1.12.2 Добавлю 5 копеек: У пользователя с правами на ОС планы с АПС либо не будут отображаться вовсе, либо буду...
Dmitr
29.12.2018, 07:54
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Не старует монитор
Ответы: 7
Просмотры: 261

Re: Не старует монитор

Зачем права администратора на запуск ОЗ без запуска ядра опроса? В руководстве на Орион-про написано, что инсталляцию данного ПО нужно проводить под правами администратора. Также, чтобы у пользователя, под которым будет запускаться Орион, были права на доступ к служебным папкам и ключам реестра (на...
Dmitr
29.12.2018, 05:07
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: РПИ + С2000-БИ
Ответы: 4
Просмотры: 170

Re: РПИ + С2000-БИ

Добрый день!
Twistsss писал(а):Какие таймауты выставить ?
На 11 странице этикетки РПИ есть табличка для расчета таймингов пульта.

А для чего у Вас между РПИ и БИ установлен еще ПИ? Там же АВ напрямую подключается
Dmitr
29.12.2018, 04:54
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Не старует монитор
Ответы: 7
Просмотры: 261

Re: Не старует монитор

Добрый день! Вот тема с одним из вариантов причины: ссылка Еще важно, чтобы удаленные мониторы ставились с того же дистрибутива, что и сервер. Как вариант для начала поисков - принести удаленный компьютер к серверу, между ними воткнуть простенький коммутатор и проверить на коленке. А что происходит ...
Dmitr
12.12.2018, 04:56
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме
Ответы: 31
Просмотры: 29874

Re: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме

Необходимо вычислить задержки (согласно формулам в инструкции к C2000-ethernet) и настроить С2000-М программой RS485Settings. Для изменения параметров программой RS485Settings пульт нужно перевести в режим программирования. Пульт при этом должен быть подключен по RS-485. Если пинг меньше 30 (для 2 ш...
Dmitr
05.12.2018, 05:55
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме
Ответы: 31
Просмотры: 29874

Re: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме

для туннеля нужен компьютер Вы ошибаетесь. По сути у Вас есть два варианта заставить работать Ваше оборудование. 1. Более простой. Организовать VPN канал. Когда он заработает - настроить C2000-ethernetы согласно примерам в руководстве. 2. Более сложный. Организовать связь между C2000-ethernetами че...
Dmitr
04.12.2018, 04:55
Раздел: АРМ Орион
Тема: Не работает опрос приборов после изменения Протокола работы с Орион на Орион Про и обратно
Ответы: 1
Просмотры: 241

Re: Не работает опрос приборов после изменения Протокола работы с Орион на Орион Про и обратно

Доброго дня!
У Болида на оф. сайте есть программа Settings - посмотрите ей протокол работы нужного COM порта.
Dmitr
29.11.2018, 12:59
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 412

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

Вместо реле нужно использовать считыватель, т.к. реле С2000-2 привязанное к точке доступа нельзя управлять напрямую.
Сценарий № 1 - считыватель - открытие доступа.
Сценарий № 2 - считыватель (тот же) - восстановление доступа.
Dmitr
29.11.2018, 10:05
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 412
  • 1

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

можно на одну карту повесить роль и *Открывающего* и *Закрывающего* ? Нельзя. Да и не нужно. Достаточно сделать открывающую карту. "Махнули" ей - дверь открылась на свободный проход, "махнули" ей еще раз - дверь работает по карточкам. На сценариях проще - в руководстве читайте р...
Dmitr
23.11.2018, 08:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования
Ответы: 9
Просмотры: 410

Re: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования

После перевода извещателя в режим тестирования нужно нажать на нем кнопку теста в течение указанного Вами времени - будет "пожар".
Dmitr
16.11.2018, 05:32
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 356

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

Возможно проблемы с "землей". Выход из ситуации малой кровью, на мой взгляд, в этом совете - может имеет смысл рассмотреть с2000-ethernet в качестве преобразователя? Если же по каким то причинам это невозможно - тогда нужно выстраивать интерфейс в соответствии со всеми рекомендациями Болид...
Dmitr
15.11.2018, 04:47
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 356
  • 1

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

Доброго дня всем!
graunf писал(а):после замены преобразователя орион снова видит все приборы
Осталось непонятно в каком состоянии старые преобразователи? Они неисправны? Или после замены они нормально работают в другом месте?
Может быть просто на USB порту отключается питание из-за режима энергосбережения...
Dmitr
03.11.2018, 06:21
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: Настройка С2000 РПИ
Ответы: 5
Просмотры: 408

Re: Настройка С2000 РПИ

встречались ли рабочие системы на С2000РПИ, в которых было 6 ретрансляторов? Не много это для этого оборудования? Лично я не сталкивался. Максумум была цепочка из 5 штук. Вот здесь вкратце описано http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=45&t=2124 Только это было летом и счастье было недолгим. Впо...
Dmitr
01.11.2018, 09:25
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 569
  • 1

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Попробовать переместить БП на 7 этаж и посмотреть. Взять пульт, подняться на 15 этаж и там подключиться. Предварительно ограничив линию интерфейса RS-485 подвалом. Если не поможет - ограничить интерфейс посередине вместе с питанием. А у Вас в том месте, где интерфейс RS-485 разделяется на три подъез...