Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
Сегодня, 13:04
Раздел: Рупор
Тема: Рупор V1 прошивка
Ответы: 8
Просмотры: 32

Re: Рупор V1 прошивка

https://bolid.ru/support/download/?groupsID=5&tagsID=1568&q=
если не то, напишите в ТП - вышлют, если его можно прошить в домашних условиях.
Dmitr
Сегодня, 13:01
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ
Ответы: 16
Просмотры: 2691

Re: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ

У Вас в конфигурации к КДЛ № 4 привязан только раздел 1, а к КДЛ 9 только разделы № 2,3. Вам нужно, чтобы со считывателя КДЛ № 9 брался на охрану раздел 1?
Если так, то добавьте раздел № 1 к КДЛ № 9 на странице привязка управления.
Dmitr
Сегодня, 07:58
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ
Ответы: 16
Просмотры: 2691

Re: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ

В pprog привязка делается к прибору на странице управление.
Привязка к считывателю делается в АБД (Орион или Орион-Про).
Dmitr
Вчера, 12:03
Раздел: С2000-2
Тема: Окна времени в С2000-2 (версии 2.01-2.20)
Ответы: 3
Просмотры: 44

Re: Окна времени в С2000-2 (версии 2.01-2.20)

Да, нельзя.
Раньше была где-то тема про переход через 0 и УРВ... Но сильно давно это было. Может и не на этом форуме.
Dmitr
Вчера, 10:53
Раздел: С2000-2
Тема: Окна времени в С2000-2 (версии 2.01-2.20)
Ответы: 3
Просмотры: 44

Re: Окна времени в С2000-2 (версии 2.01-2.20)

я попробовал разбить окно времени "20.00 - 08.00" на два "20.00 - 23.59" и "00.00 - 08.00" - и все заработало как надо. Это единственно возможное решение в данном ПО. теперь "Орион Про" некорректно прописывает эти интервалы в контроллеры и их необходимо переп...
Dmitr
11.01.2018, 05:17
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы
Ответы: 4
Просмотры: 84

Re: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы

Приветствую pet-and!
pet-and писал(а):в АБД, в настройках компьютера отключите трансляцию состояний через ПКУ
Подскажите, где это? Что-то облазил все АБД и не могу найти.

Добавлено спустя 1 час 12 минут:
Dmitr писал(а):не могу найти.
Нашел. В версии Орион-Про 1.20. В версии 1.12 такого к сожалению нет.
Dmitr
10.01.2018, 09:09
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы
Ответы: 4
Просмотры: 84

Re: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы

Доброго дня, AgentZmaX! Почитайте эту тему в партнерском разделе https://partners.bolid.ru/forum/forum_8125.html Возможно Вам поможет вариант с реестром. Ну и стандартный совет - обновить прошивки всех приборов до последних версий. Только если будете обновляться - обновляйте не все сразу. А по одном...
Dmitr
28.12.2017, 09:21
Раздел: Конфигурирование
Тема: UProg не видит оборудование
Ответы: 16
Просмотры: 207

Re: UProg не видит оборудование

Yauza писал(а):то он по RS-232 вообще не определяется
Для изменения параметров программой RS485Settings подключение к пульту должны быть по RS-485.
Dmitr
28.12.2017, 08:35
Раздел: Конфигурирование
Тема: UProg не видит оборудование
Ответы: 16
Просмотры: 207

Re: UProg не видит оборудование

Yauza писал(а):находятся, но кнопка "Параметры" не активна.
Пульт в режим программирования не забыли перевести?
Dmitr
27.12.2017, 12:35
Раздел: Конфигурирование
Тема: UProg не видит оборудование
Ответы: 16
Просмотры: 207

Re: UProg не видит оборудование

Если я правильно понимаю Вашу конфигурацию из прошлой темы, то Вам нужно C2000-Ethernet подключать как виртуальный COM-порт.
Dmitr
27.12.2017, 12:32
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 279

Re: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

У него там вроде оптика. А сейчас на коленке собирает для пробы... и молчит как партизан.
Dmitr
27.12.2017, 12:29
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.
Ответы: 10
Просмотры: 192

Re: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.

у меня так: На пульт 3.02 подключены приборы с разделами с 1 по 200 и БКИ (4 шт.). В его конфигурации на вкладке привязка управления для пульта и всех БКИ указаны разделы с 1 по 200. На пульт 2.06 подключены приборы с разделами с 300 по 400. В его конфигурации на вкладке привязка управления для пуль...
Dmitr
27.12.2017, 06:00
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.
Ответы: 10
Просмотры: 192
  • 1

Re: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.

У меня сейчас на одном объекте установлено 2 пульта (2.06 и 3.02). К тому который 3.02 подключены 4 шт. БКИ. Они отображают несколько разделов с приборов подключенных к пульту 2.06. Причем в конфигурации пульта 3.02 в привязке управления нет разделов, которые с приборов 2.06. Но управление с БКИ раб...
Dmitr
26.12.2017, 12:05
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Общие вопросы по Сигнал-20П исп.01
Ответы: 6
Просмотры: 131

Re: Общие вопросы по Сигнал-20П исп.01

Добрый день. 1. Можно от того же РИПа. Можно от другого. 2. UProg должен видеть приборы за C2000-Ethernet, когда тот в дежурном режиме (перемычка не Config). На эту тему можете посмотреть на этом форуме ветку про C2000-Ethernet. Если появятся конкретные вопросы - пишите. C2000-Ethernet настроен для ...
Dmitr
26.12.2017, 06:15
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 279

Re: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

Dmitriy1911 Вы так и не написали какой пинг (сколько в граммах в цифрах)? как со стабильностью? Еще вопрос - какая версия прошивок на приборах у Вас? (включая версию пульта). И почему бы Вам не попробовать схему предложенную Vse ? При Вашей схеме подключения этот вариант предпочтительнее в том план...
Dmitr
26.12.2017, 05:38
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.
Ответы: 10
Просмотры: 192

Re: Отображение на БКИ разделов с другого пульта.

Добрый день!
Работать будет пока будет включен компьютер с АРМ. Нумерация разделов не должна повторяться.
Только реакция будет довольно долгой.
Dmitr
22.12.2017, 05:17
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 279

Re: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

теперь новая проблема пойск по порту идет очень долго,при попытке зайти на кдл выскакиевет прибор не отвечает(( Хорошо бы проверить две вещи. 1. Пинг стабильно проходит? По этой же сетке или на этом маршрутизаторе/коммутаторах случайно видео или другой трафик с большим объемом не гонится? 2. Стабил...
Dmitr
21.12.2017, 10:53
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: touch memory
Ответы: 6
Просмотры: 179

Re: touch memory

На этом форуме сделайте поисковый запрос "взятие и снятие разделов картой".
Вы бы хоть состав системы указали...
Dmitr
21.12.2017, 10:44
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 279

Re: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

Исходя из этого 4 кдл ,1 сп , с 2000м (это локальная система) Мне кажется Вам нужна другая схема Безымянный.jpg Соответственно в настройках с2000ethernet нужно выставить передачу RS-232. И протокол выбрать Орион-Про, а не Орион. И напишите, в каком режиме будет пульт работать. Если ПИ\Резерв, то исп...
Dmitr
21.12.2017, 05:57
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 279

Re: Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

Добрый день! Вот ПО https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rssettings.html#download им нужно настроить COM порт, который используется. настройки для пинга меньше 30 Тайм-аут ожидания запроса = 125 (по умолчанию 30) Пауза после общей команды = 100 (по умолчанию 0) Тайм-аут ожидания кома...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности