Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
08.06.2018, 05:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 151

Re: Разблокировка СКД при пожаре

микрорайон с 10 пультами, парочка из них периодически обновляется базой и ни разу за 3 года не замечал косяков в экспорте. То что не было косяков при экспорте говорит о том, что Вы хороший специалист и понимаете как правильно приготовить это блюдо, а также что организация интерфейса у Вас выполнена...
Dmitr
08.06.2018, 05:06
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

на одной площадке идут задержки 1-2мин по событию тревога Эти задержки появляются когда подключены все площадки? Если подключена только эта площадка, задержки есть? Можно попробовать перенести пульт на эту площадку и посмотреть останутся ли задержки. Также можно линию RS-485 (на которой извещатели ...
Dmitr
07.06.2018, 05:28
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 151

Re: Разблокировка СКД при пожаре

а если какое изменение в базе, то при экспорте базы из АБД в пульт можете попрощаться со всеми сценариями в пульте Экспорт конфигурации на большом распределенном объекте (а здесь 7 пультов + х/з сколько приборов) само по себе дело неблагодарное. Вспомните сколько тем было год-два назад по теме эксп...
Dmitr
06.06.2018, 11:50
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 151
  • 1

Re: Разблокировка СКД при пожаре

Доброго дня! Можно создать сценарии в Орион-Про для каждого корпуса. Но это самый ленивый и неправильный путь. Надежный и правильный - создать сценарий в каждом С2000М. Для этого ознакомьтесь с: 1. Инструкцией к пульту (для версии 3.04) пункт 2.3.5.3. Описание создания сценария походит для всех верс...
Dmitr
06.06.2018, 09:00
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

С2000-Периметр спамит в рс485 Вполне возможно. Например событие "сброс сторожевого таймера" из-за неисправного аккумулятора. Или потеря чего-либо/восстановление... Нужно подключаться к прибору и смотреть на месте лог. Кроме этого еще может быть косяк на 485 линии где подключены извещатели...
Dmitr
05.06.2018, 12:41
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

Взял с 0-1.ru "... Если в линии RS-485 есть цепь для объединения 0 В (минусов питания) приборов, можно в разрыв этой цепи включить амперметр в режиме измерения переменного тока. В идеале измеренный ток должен быть очень мал (близок к нулю). Ток величиной в сотни мА может вызвать проблемы связи,...
Dmitr
05.06.2018, 09:56
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

И Вам доброго дня! 1. Не уверен, что стоит объединять -12 и 0В в ШПС. В остальном так. 2. Синих недостаточно. В пределах одного сегмента (где есть интерфейс AB без гальванической развязки) 0 В должны быть объединены у всех приборов. п.с. у Вас на схеме на пульте в интерфейсе АВ присутствует доб. рез...
Dmitr
01.06.2018, 20:04
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 205

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Никаких "или". Только пульт. Именно "или". Сам я далек от пожарных норм, но есть вот такой момент http://www.0-1.ru/discuss/?id=32707 Как на самом деле, думаю зависит от компетенции сотрудников пожарного надзора в каждом конкретном случае. Скользкий вопрос, как впрочем и многое ...
Dmitr
01.06.2018, 10:00
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

Исходя из логики работы всей системы наиболее простая и правильная схема, имхо:
4. С2000М - компьютер, С2000-Eth - pass

В Ваш план мероприятий я бы добавил еще пункт о проверке версий прошивок всех приборов и их обновление, включая пульт и АРМ, если версии не последние.
Dmitr
01.06.2018, 04:57
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 215

Re: Потеря связи

Доброго дня! Первоначально хорошо бы понять где затык. Я бы начал поиск проблемы с заливки в пульт конфигурации. Хотя бы какой-то ее части, чтобы можно было отключить АРМ и посмотреть будет ли на пульте без АРМа такая же задержка. Если на пульте задержка такая же, то можно переносить пульт по очеред...
Dmitr
24.05.2018, 05:20
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 211

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Saimak писал(а):Тактики "Лампа" и "Сирена" реагируют на "Внимание".
Вы правы. Это как говорится, смотрю в книгу, а вижу фигу.
Dmitr
22.05.2018, 17:32
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 211

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

В соседней теме по Сигналам ситуация один в один. Раз есть пожар, а реле на него не реагирует значит нужно обращаться в официальную ТП. По крайней мере я бы так сделал. Может конечно коллеги здесь еще чего подскажут...

п.с. https://partners.bolid.ru/forum/forum_14843.html
Dmitr
22.05.2018, 17:17
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 326

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

Интересная информация... Вот и начали проявляться ягодки несовместимости "старого" Орион-Про и новых приборов. Не помню, кто из форумчан предсказал появление черного рынка приборов Болида старых версий, но как в воду глядел. Как раз тот случай.
Dmitr
22.05.2018, 12:28
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 211

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Доброго дня! Вероятно у Вас тактики "Лампа" и "Сирена" не работают потому что при сработке одного извещателя шлейф переходит в состояние "Внимание. Вам же нужно получить "Пожар". Для типа входа 2 условия перехода в нужное состояние следующие (из инструкции): ... «П...
Dmitr
17.05.2018, 05:44
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Загрузка CPU сервера опроса почти 100%
Ответы: 10
Просмотры: 1451

Re: Загрузка CPU сервера опроса почти 100%

У ТС проблема была в типе преобразователя интерфейсов. Разница между ними кстати описана в инструкции, но про рекомендации для С2000-Ethernet ни гу-гу... "...Тип преобразователя интерфейсов, используемого для конвертирования RS-485 интерфейса ИСО «Орион» в RS—232 интерфейс COM-порта ПК. Если вы...
Dmitr
16.05.2018, 05:15
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет подключения Арм к пульту
Ответы: 2
Просмотры: 113

Re: Нет подключения Арм к пульту

Доброго дня всем! в абд добален сом порт 3 с типом протокола - орион/орион-про. Тип Пи выбран стандартный. Должно быть i7520 или С2000 (см. инструкцию п.7.2.4). Я бы выбрал последнее, раз у Вас пульт С2000М. В ядре опроса стоит галочка активация настроек ядра. Так же галочка на сом порте 3. Тип ПИ- ...
Dmitr
08.05.2018, 10:11
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 481

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

У Вас правильные настройки С2000-2. Изначально стояла галочка только Датчик прохода и все Этого достаточно для того, чтобы формировалось событие "проход" по которому ведется учёт рабочего времени, при условии, что датчики прохода подключены физически. Но это событие не формируется, хотя да...
Dmitr
07.05.2018, 11:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 481

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

Вот так пробовали?
Sia-Ori писал(а):К чёрту турникет.Просто резистор на контроллер между door1 и gnd. Замкнули.Карточкой махнули.Резистор на пару секунд отключили.Вновь подключили.Есть событие?
Dmitr
28.04.2018, 10:43
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 238

Re: С2000М и С2000К

Придумал еще один вариант, который точно будет работать. - привязываете к шлейфу с герконом на 1 этаже реле (например № 1) и ставите задержку управления этого реле. - в это реле (нормально-замкнутое) пихаете другой шлейф этого же сигнала и уже его выводите на пост охраны. Но лично мне эти костыли не...
Dmitr
28.04.2018, 10:22
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 238

Re: С2000М и С2000К

Как вариант еще можно попробовать настроить это дело в конфигурации пульта. В инструкции на пульт есть пункт 2.3.7 "Настройка входных ШС". Короче нужно экспериментировать. На словах и на железе это разные вещи.