Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
Вчера, 17:32
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 6
Просмотры: 48

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

В соседней теме по Сигналам ситуация один в один. Раз есть пожар, а реле на него не реагирует значит нужно обращаться в официальную ТП. По крайней мере я бы так сделал. Может конечно коллеги здесь еще чего подскажут...

п.с. https://partners.bolid.ru/forum/forum_14843.html
Dmitr
Вчера, 17:17
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

Интересная информация... Вот и начали проявляться ягодки несовместимости "старого" Орион-Про и новых приборов. Не помню, кто из форумчан предсказал появление черного рынка приборов Болида старых версий, но как в воду глядел. Как раз тот случай.
Dmitr
Вчера, 12:28
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 6
Просмотры: 48

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Доброго дня! Вероятно у Вас тактики "Лампа" и "Сирена" не работают потому что при сработке одного извещателя шлейф переходит в состояние "Внимание. Вам же нужно получить "Пожар". Для типа входа 2 условия перехода в нужное состояние следующие (из инструкции): ... «П...
Dmitr
17.05.2018, 05:44
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Загрузка CPU сервера опроса почти 100%
Ответы: 10
Просмотры: 1378

Re: Загрузка CPU сервера опроса почти 100%

У ТС проблема была в типе преобразователя интерфейсов. Разница между ними кстати описана в инструкции, но про рекомендации для С2000-Ethernet ни гу-гу... "...Тип преобразователя интерфейсов, используемого для конвертирования RS-485 интерфейса ИСО «Орион» в RS—232 интерфейс COM-порта ПК. Если вы...
Dmitr
16.05.2018, 05:15
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет подключения Арм к пульту
Ответы: 2
Просмотры: 89

Re: Нет подключения Арм к пульту

Доброго дня всем! в абд добален сом порт 3 с типом протокола - орион/орион-про. Тип Пи выбран стандартный. Должно быть i7520 или С2000 (см. инструкцию п.7.2.4). Я бы выбрал последнее, раз у Вас пульт С2000М. В ядре опроса стоит галочка активация настроек ядра. Так же галочка на сом порте 3. Тип ПИ- ...
Dmitr
08.05.2018, 10:11
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

У Вас правильные настройки С2000-2. Изначально стояла галочка только Датчик прохода и все Этого достаточно для того, чтобы формировалось событие "проход" по которому ведется учёт рабочего времени, при условии, что датчики прохода подключены физически. Но это событие не формируется, хотя да...
Dmitr
07.05.2018, 11:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

Вот так пробовали?
Sia-Ori писал(а):К чёрту турникет.Просто резистор на контроллер между door1 и gnd. Замкнули.Карточкой махнули.Резистор на пару секунд отключили.Вновь подключили.Есть событие?
Dmitr
28.04.2018, 10:43
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 182

Re: С2000М и С2000К

Придумал еще один вариант, который точно будет работать. - привязываете к шлейфу с герконом на 1 этаже реле (например № 1) и ставите задержку управления этого реле. - в это реле (нормально-замкнутое) пихаете другой шлейф этого же сигнала и уже его выводите на пост охраны. Но лично мне эти костыли не...
Dmitr
28.04.2018, 10:22
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 182

Re: С2000М и С2000К

Как вариант еще можно попробовать настроить это дело в конфигурации пульта. В инструкции на пульт есть пункт 2.3.7 "Настройка входных ШС". Короче нужно экспериментировать. На словах и на железе это разные вещи.
Dmitr
28.04.2018, 09:35
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 182

Re: С2000М и С2000К

Извиняюсь за неточность... имел в виду охранный входной. Он как раз и предназначен для таких целей.
Dmitr
28.04.2018, 09:09
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

Я бы попробовал следующее. 1. Зашел в прибор(ы) упрогом. Считал, перезаписал конфигурацию. Сбросил с них питание. 2. Почистил папку TEMP в Орион-Про, перезапустил сервак. 3. Заново считал конфигурацию с о всех приборов в АБД. если положительного результата нет, то: 4. Можно попробовать удалить полно...
Dmitr
27.04.2018, 16:51
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и С2000К
Ответы: 9
Просмотры: 182

Re: С2000М и С2000К

А если выбрать тип шлейфа "тревожный входной" и ему установить задержку перехода в тревогу...
Dmitr
27.04.2018, 16:48
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

"Автоматически формировать проход"=да По инструкции - это для приборов старых версий. И во время прошлых обсуждений ни разу не видел, чтобы кого-то этот костыль выручил... Да и если делать по фэньшую, то без датчиков никак. А то получится так, что пришел человек, махнул картой, а турникет...
Dmitr
27.04.2018, 12:25
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

Мне кажется Phoenix правильно подсказал Вам направление поисков... А у Вас это пожарные или охранные шлейфа? В конфигурации Сигнала - 2(комбинированные), а в ОЗ - охранные... Что в пульте? Может при миграции в конфигурацию пульта что-то лишнее попало... нету такого пункта к сожалению вот так можно у...
Dmitr
27.04.2018, 11:40
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

Не видно ничего толком... Вот здесь уже обсуждалась аналогичная проблема
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=2577
Dmitr
27.04.2018, 10:18
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

УРВ без датчиков прохода работать не будет. Необходимо их подключить. В перковском триподе они должны быть встроенные. После этого у Вас в логе ОЗ помимо события "доступ предоставлен" (это когда картой прикладываешься к считывателю) будет еще событие "проход" (это когда турникет ...
Dmitr
27.04.2018, 06:29
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

JahRon? Вы бы описали поподробней какие извещатели, какие шлейфа, с каких приборов включены в раздел. Версии их прошивок на всякий случай. Есть ли пульт, и его версию и какой режим работы... Нам будет проще генерировать идеи))
Dmitr
27.04.2018, 06:07
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 335

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

Раз пусто в подробном, то похоже, что не задействован датчик прохода...
В конфигурации С2000-2 стоит галка на этом пункте? Физически эти датчики подключены?
А в оперативной задаче, когда сотрудник проходит через турникет есть событие "проход" или только "доступ предоставлен"?
Dmitr
26.04.2018, 12:34
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал-20П SMD v 3.00 и создание зон
Ответы: 2
Просмотры: 88
  • 1

Re: Сигнал-20П SMD v 3.00 и создание зон

А Вы попробуйте менять тип входа. Вместо 4 - любой другой.
Dmitr
26.04.2018, 11:07
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

На этом форуме в поиске введите "мультисостояние". Ознакомьтесь, там всего 5 тем. Если вопросы останутся - пишите.