Поздравляем Вас с Днем защитника отечества!
Желаем мирного неба над головой. Чтобы всегда рядом были настоящие и верные друзья. А дома ждали родные и любимые.

Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
20.02.2018, 09:34
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 15
Просмотры: 2706

Re: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

killerkenny
С этой картиной все ясно и без скрина. По ядру опроса что?
Dmitr
20.02.2018, 05:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 15
Просмотры: 2706

Re: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

killerkenny Доброго дня!
А ядро опроса у Вас запущено? Если запущено, то галки там везде в нужных местах стоят?
Пульт в каком режиме? Какой метод опроса выставлен для поля "Опрос" в ядре опроса для COM-порта?
Желательно все это скринами выложить.
Пульт приборы видит?
Dmitr
19.02.2018, 05:11
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: C2000-2 и считыватели Rosslare
Ответы: 8
Просмотры: 92

Re: C2000-2 и считыватели Rosslare

Доброго дня! Первым делом проверьте не перепутаны ли местами D0 и D1. Вторым делом проверьте настройки в С2000-2 (длина кода и интерфейс). Третьим делом настройте на одинаковый выходной формат (это конечно же нужно было бы сделать в первую очередь, но думаю, предполагается, что они по умолчанию из к...
Dmitr
16.02.2018, 07:06
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 96
  • 1

Re: Прошу помощи.

Доброго дня! 1. Для объемных извещателей Кота нужно учитывать в первую очередь. Во вторую - жалюзи, надувные шарики, шторы и т.п. легкие предметы расположенные рядом с "дырявыми" окнами и кондиционерами. В третью - неисправность извещателя и глюки оборудования. Довольно часто вторую и трет...
Dmitr
16.02.2018, 06:47
Раздел: С2000-2
Тема: Управление разделами и доступ
Ответы: 2
Просмотры: 105

Re: Управление разделами и доступ

Доброго дня! Все описанное Вами возможно. Т.к. у Вас Wiegand, то для реализации задумки необходимо будет установить "кнопку взятие/снятие" согласно инструкции на С2000-2. После этого есть два варианта дальнейших настроек: 1. - В любой шлейф С2000-2 ставите резистор 8,2 КОм и в АБД создаете...
Dmitr
13.02.2018, 10:42
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нужен совет
Ответы: 16
Просмотры: 255
  • 1

Re: Нужен совет

1. В свойствах COM-порта в диспетчере устройств (который есть С2000-USB) проверьте стоит ли галка на RS-485, если она там вообще предусмотрена. 2. Попробуйте RS485Settings запускать от имени Администратора. 3. В настройках RS пульта присвойте адрес отличный от 127 (по 485 интерфейсу). Если все это н...
Dmitr
13.02.2018, 09:13
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и perco
Ответы: 27
Просмотры: 324
  • 1

Re: С2000-2 и perco

Победили железяку
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=4231
Dmitr
13.02.2018, 09:09
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Нужен совет
Ответы: 16
Просмотры: 255
  • 1

Re: Нужен совет

Settings RS-485 приборы видит, но изменять настройки не даёт... Пульт должен быть подключен по RS-485. (не напрямую к COM порту, а через преобразователь). Кроме того он должен быть переведен в режим программирования. прочитал, что получилось прописать через Settings RS-485 версию прибора 2.07 Недав...
Dmitr
09.02.2018, 06:08
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Количество разделов АРМ Орион Про 1.12
Ответы: 13
Просмотры: 216

Re: Количество разделов АРМ Орион Про 1.12

Однако не все так просто как казалось (по крайней мере мне). Сейчас просто попробовал в Орион-Про 1.12.2.2 добавить в АБД раздел с номером 11111 (вроде меньше 16000). Создался раздел 9999. То есть ограничение в 10000 - существует и действует. Получается был неправ, когда написал про возможность их с...
Dmitr
08.02.2018, 12:00
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети
Ответы: 2
Просмотры: 102

Re: С2000-Ethernet и С2000-2 подключение по сети

На третьем скрине у Вас в таблице неправильный IP адрес. Перемычка C2000-Ethernet в положении config Переставьте в режим PASS. Исправляйте и после этого жмите поиск по порту в Упроге. Насчет диспетчера задач Вам уже ответили в той теме. Если опять С2000-2 не обнаружите, пробуйте через rssetting поме...
Dmitr
08.02.2018, 07:55
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и perco
Ответы: 27
Просмотры: 324

Re: С2000-2 и perco

Имел в виду следующую мысль: Vse написал что везде нужно порт 40000 кроме "свободного соединения". А в этом месте на самом деле должен быть 40001. roman4os будет голову греть как туды вогнать нужное значение...
Dmitr
08.02.2018, 05:38
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и perco
Ответы: 27
Просмотры: 324

Re: С2000-2 и perco

Там где обозначил стрелкой нужно оставить порт 40001.
Еще по умолчанию вместо Full-duplex используется Half-duplex и Болид рекомендует пользоваться последним.

рис_15.jpg
Dmitr
08.02.2018, 05:22
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Количество разделов АРМ Орион Про 1.12
Ответы: 13
Просмотры: 216

Re: Количество разделов АРМ Орион Про 1.12

Добрый день! Еле нашел на сайте Болида информацию про 10 000 для Орион-Про... Действительно несостыковка. Если напишите письмо в официальную ТП - возможно исправят. Верьте письменному ответу ТП и информации из инструкции. По крайней мере будет на что ссылаться в случае несоответствия ПО заявленным х...
Dmitr
06.02.2018, 04:25
Раздел: С2000-2
Тема: Замена считывателя
Ответы: 5
Просмотры: 111

Re: Замена считывателя

Когда заходишь в программирование прибора там есть 3 формата Wiegand, Touch Memory, и еще какой то а вот выбора между Wiegand-26 и Wiegand-44 нету Переключение форматов Wiegand-26 и Wiegand-44 происходит перемычками (в случае для PR-H03) и программированием (в случае для PR-EH03, правда у него мень...
Dmitr
05.02.2018, 05:36
Раздел: С2000-2
Тема: Замена считывателя
Ответы: 5
Просмотры: 111

Re: Замена считывателя

Доброго дня всем! 1axiles Перекусив желтую перемычку в считывателе PR-H03 Вы перевели считыватель на передачу сигнала в формате Wiegand 44 . Считыватель PR-EH03 по умолчанию выдает сигнал в формате Wiegand HID . Видимо в этом и есть затык. В инструкциях к считывателям обо всем этом написано. Еще там...
Dmitr
31.01.2018, 17:40
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ
Ответы: 26
Просмотры: 3159

Re: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ

nitro30 Коллега, если не сложно дайте ссыль на то что уровни доступа создаются ДО программирования паролей. Или намекните где об этом пишут. Искал, но не нашел. Даже если логически подумать, то получается, что установили новую дверь/прибор и все, баста никому ее/его в уровень не прописать, ведь пол...
Dmitr
31.01.2018, 17:31
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Удалить не используемые карты доступа с АБД.
Ответы: 7
Просмотры: 191

Re: Удалить не используемые карты доступа с АБД.

Всем доброго! Есть подобная задача на одном объекте. База на 2500 сотрудников; порядка 20 точек доступа. Такую задачу пока решили так: Делаем подробный отчет о сотруднике - всех за месяц (в модуле УРВ). Экспорт в Excel. Потом через фильтр отбираем только уникальные записи. Соответственно если есть з...
Dmitr
24.01.2018, 13:27
Раздел: Конфигурирование
Тема: С-2000-2 неверные настройки реле
Ответы: 3
Просмотры: 118

Re: С-2000-2 неверные настройки реле

Если такие настройки в программе есть, значит можно сконфигурировать 2 двери на вход/выход, несмотря на то, что режим работы контроллера называется 2 двери на вход. Вы сделали неправильный вывод из-за того, что разработчикам было лень оптимизировать меню настроек. И поэтому получаете ошибку. Вам пр...
Dmitr
24.01.2018, 06:28
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы
Ответы: 6
Просмотры: 227

Re: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы

Вариант с реестром не помог? Что если попробовать БКИ удалить из конфигурации Ориона. При этом оставить пользователя и пин-код/пароль для управления БКИ. Еще БКИ "любят" моргать неисправностью, когда на приборах, шлейфа которых выведены на их индикаторы, присутствует неисправность источник...
Dmitr
23.01.2018, 05:16
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Проблемы со СКУД
Ответы: 4
Просмотры: 169

Re: Проблемы со СКУД

Доброго дня! Что-то подобное было. Вот например http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=23&p=2884#p2884 Были еще темы, но найти не получается. У меня были почти все проблемы описанные Вами. Но на старых версиях Орион-Про (1.11 и 1.12). из базы данных стали пропадать сотрудники, например: б...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности