Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
Вчера, 09:57
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не запускается УРВ
Ответы: 2
Просмотры: 26

Re: Не запускается УРВ

Доброго дня! Выложите скрин "пустого УРВ". Как вариант там в УРВ в верхней части есть меню файл/сервер/экспорт и т.д. 1. файл - параметры - вкладка соединение. Вы IP сервера указали? 2. если IP указан, то далее заходите во второе меню "Сервер" - жмете "установить соединение&...
Dmitr
13.11.2017, 12:38
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 19
Просмотры: 1506

Re: с2000-смк

Варианта на самом деле 2. Либо КДЛ либо СМК. Нужно попробовать прошить КДЛ до последней версии, если это не было сделано ранее. Удалить СМК из конфигурации КДЛ. Прописать его туда заново. Если есть возмоность - попробовать подключить к другой КДЛ. Так выявится слабое звено. Я бы скорее грешил на СМК...
Dmitr
13.11.2017, 05:34
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 19
Просмотры: 1506

Re: с2000-смк

Может в конфигурации пульта тогда посмотреть какой тип выставлен этому ШС.
Dmitr
13.11.2017, 05:26
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: с2000-2 и орион-про 1.12
Ответы: 10
Просмотры: 270

Re: с2000-2 и орион-про 1.12

Вы ошибаетесь. При условии что конфигурация С2000-2 настроена как одна дверь на вход/выход и для замка используется только первое реле, - вторым можно управлять. Я проверял на С2000-2 версии 1.25 - тоже работает. В Упроге только нужно выставить правильную тактику для задания начального положения рел...
Dmitr
08.11.2017, 04:45
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Объединение нескольких объектов
Ответы: 8
Просмотры: 141

Re: Объединение нескольких объектов

Отобразить, отключить тревогу смогут. По поводу законодательства - пожарная сигнализация должна работать. Более подробно можно узнать из пожарных норм и правил, в которых я, увы, не силен. Возможно кто-нибудь из форумчан добавят информации по этому вопросу. По поводу здравого смысла - в каждом конкр...
Dmitr
07.11.2017, 12:45
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Объединение нескольких объектов
Ответы: 8
Просмотры: 141

Re: Объединение нескольких объектов

C2000-БКИ, С2000-К, С2000-КС.
Более подробно смотрите на сайте Болида
https://bolid.ru/production/orion/control-units/
Dmitr
07.11.2017, 10:55
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: с2000-2 и орион-про 1.12
Ответы: 10
Просмотры: 270

Re: с2000-2 и орион-про 1.12

Если у Вас С2000-2 управляет только одной дверью (второе реле свободно и ничем не управляет) и на нем же есть свободный охранный шлейф, то можно поступить так: - соединяем свободный шлейф со вторым реле (через резистор 8,2 кОм); - в АБД создаем новый раздел и назначаем в него этот шлейф; - в АБД соз...
Dmitr
03.11.2017, 12:47
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде
Ответы: 24
Просмотры: 255

Re: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде

Вот еще настройки для COM-порта, которые когда-то расчитывал для пингов меньше 30 (на практике пинг был 4-8): Тайм-аут ожидания запроса = 125 (по умолчанию 30) Пауза после общей команды = 100 (по умолчанию 0) Тайм-аут ожидания команд = 700 (по умолчанию 600) попробуйте, у Вас там намного меньше знач...
Dmitr
03.11.2017, 12:42
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде
Ответы: 24
Просмотры: 255

Re: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде

Добрый день!
перемычку "конфиг" в "pass" переставили?
Dmitr
02.11.2017, 07:36
Раздел: C2000M
Тема: Конфигурация пульта С2000
Ответы: 17
Просмотры: 141

Re: Конфигурация пульта С2000

Я бы еще перед началом танцев перезагрузил сервак с Орионом и сбросил питание с пульта. А вообще, у меня такая шляпа в последний раз была, когда я по запарке пытался запустить Ппрог, который устанавливался вместе с Орион-Про из дистрибутива, хотя отдельно была установлена новая версия с сайта Болида...
Dmitr
02.11.2017, 07:29
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ключи
Ответы: 5
Просмотры: 99

Re: Ключи

Вам пытаются донести мысль: чтобы на вкладке пароли появился пользователь с паролем ему (пользователю) нужно сначало этот пароль привязать. То есть на вкладке пароли жмете "добавить", выбираете из выпадающего списка (находится вверху окна) нужного пользователя и привязваете карту/пин-код/п...
Dmitr
31.10.2017, 12:47
Раздел: С2000-2
Тема: Запрет доступа по кнопке
Ответы: 12
Просмотры: 119

Re: Запрет доступа по кнопке

Еще как вариант в Орион-Про можно программно заблокировать кнопку из ОЗ, но у Вас судя по всему простой Орион. У Вас в ОЗ если нажать правую кнопку мыши на считывателе на плане, есть пункт "заблокировать кнопку выход" и "разблокировать кнопку выход"? Проверьте на всякий случай.
Dmitr
31.10.2017, 11:02
Раздел: С2000-2
Тема: Запрет доступа по кнопке
Ответы: 12
Просмотры: 119

Re: Запрет доступа по кнопке

Mixail 51 , в конфигурации С2000-2 нет параметров, отвечающих за кнопку. А вот про геркон - это нужно проверить. Я бы на месте iteng отключил кнопку от прибора и прозвоном проверил кнопку. Если не заработает - проверил тем же методом провода до кнопки и саму кнопку. Если опять не взлетит - скинул п...
Dmitr
31.10.2017, 10:34
Раздел: С2000-2
Тема: Запрет доступа по кнопке
Ответы: 12
Просмотры: 119

Re: Запрет доступа по кнопке

Доброго дня!
Проверяйте проводное подключение и работоспособность самой кнопки. Много брака сейчас. Да и обрыв или разболтанное соединение никто не отменял.
Dmitr
31.10.2017, 10:31
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: с2000-2 и орион-про 1.12
Ответы: 10
Просмотры: 270

Re: с2000-2 и орион-про 1.12

Теоретически суть такая: - в АБД на странице сценарии жмете добавить, выбираете в правой части например ядро, далее выбираете отправить e-mail (это для примера). Сохраняете. - в АБД на первой странице раскрываете плюсы вплоть до считывателя нужной двери, выделяете его мышью, жмете кнопку править. Во...
Dmitr
26.10.2017, 05:02
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Параметры запуска АБД
Ответы: 55
Просмотры: 413

Re: Параметры запуска АБД

Доброго дня всем! Вот же любители покопаться в потрохах Болида... тоже ради любопытства залез в реестр для ознакомления. По теме - вернуть компу второй монитор. Посмотреть есть ли там недостающая частичка АБД. Перенести все на первый монитор. Потом программно отключить второй. Убедиться что все на м...
Dmitr
25.10.2017, 05:30
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: с2000-2 и орион-про 1.12
Ответы: 10
Просмотры: 270

Re: с2000-2 и орион-про 1.12

Доброго дня! По первому вопросу - в логе ОЗ должно быть событие "Дверь заблокирована". Если его нет, то посмотрите какая версия ядра опроса у Вас. Попробуйте заменить на 4804 с этой темы: http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=23673#p23673 У меня, например, версия ядра с официального ди...
Dmitr
20.10.2017, 13:31
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Proxy-USB-MA и "Персональная карточка"
Ответы: 1
Просмотры: 70

Re: Proxy-USB-MA и "Персональная карточка"

Добрый день! Насколько я знаю, "Персональная карточка" отображает информацию только с точек доступа (точнее со считывателей этих точек), а Proxy-USB-MA вряд ли можно "прикрутить" в качестве считывателя двери. Поэтому, ИМХО, надо рядом с ПК коммутировать Proxy–3MA. Но я могу ошиба...
Dmitr
18.10.2017, 04:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Управление шлейфами с2000-2
Ответы: 2
Просмотры: 80

Re: Управление шлейфами с2000-2

Добрый день! Если Вам нужно чтобы со считывателей С2000-2 вообще нельзя было управлять разделами - на вкладке "Уровни доступа" нужно выбрать нужный Вам, и удалить все разделы, назначенные ему на дополнительной вкладке "управление". Потом в АБД на первой вкладке ("Система&quo...