привет. может у кого то есть схема подключения контроллера с2000-2 к контроллеру турникета?
если есть в автокаде будет вообще супер!
спасибо!Mixail 51 писал(а):Так если внимательно прочитали, то вопросов то не должно возникать.
Это же грубо говоря всеми известный "пилот", только на низкое напряжение...
все нашел, спасибо!google писал(а):http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_pst_v.2.12_jan.pdf
1-ая страница, ближе к низу
именно в паспорте если , то там про это не написано.google писал(а):Это написано в Паспорте к С2000-КДЛ
то есть мне можно взять сеч.1.5 и все будет ок? это где то написано?google писал(а):Длина ДПЛС – не более 600 м при сечении жил проводов 0,75 мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) и не более 1200 м при сечении жил проводов 1,5 мм2 (диаметр жил не менее 1,4 мм) в режиме максимальной нагрузки.
Phoenix писал(а):Она правильная, но будет неожиданный эффект в журнале событий Ориона. Я выше написал что будет.
Phoenix писал(а):Кнопки подключены не на контроллер доступа, а на турникет.
Вместо событий "Доступ предоставлен", "Проход" (по кнопке), получите "Дверь взломана".
можете проверить правильность подключения с2000-2 к PERCo-TTR-04.1RPhoenix писал(а):Этот турникет подключается наверно так же как и остальные их турникеты. Во вложении файл для турникета TTR-04. Перед подключением сверьтесь с паспортом вашего турникета.
может дадите совет мне еще.Mixail 51 писал(а):Самокритично, одобряю.
спасибо! гляжу в книгу как говорится ...а вижу фигу))) эт я про себяMixail 51 писал(а):Ну не знаю где Вы искали, вот ссылка на РЭ:http://bolid.ru/files/373/566/rupor_200_rex_oct.pdf
Помимо РЭ это указанно в характеристиках на странице посвященной этому прибору: