Сообщения пользователя Mixail 51

Mixail 51
18.11.2017, 00:36
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион про 1.12.2 проблема с абд паролем
Ответы: 2
Просмотры: 40

Re: Орион про 1.12.2 проблема с абд паролем

1. Возможно правы, скиньте базу версии 1.12.2, попробую вскрыть пароли. Можете на электронку, в профиле указана. 2. Установить два разных sql, у меня лично установлены 2005, 2008 и 2012, работают без конфликтов. 3. Ошибка ХЗ, хотя бы скрин увидеть. С версии 1.20 базу ниже "не опустить". 4....
Mixail 51
15.11.2017, 12:49
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал 10, светодиоды на датчиках ИП212-45 при снятии шлейфа ШС4 всё равно продолжают мигать
Ответы: 4
Просмотры: 73

Re: Сигнал 10, светодиоды на датчиках ИП212-45 при снятии шлейфа ШС4 всё равно продолжают мигать

На датчиках светодиоды будут мигать до тех пор, пока на них подается напряжение, т.е. даже в снятом с охраны шлейфе, можете хоть просто напряжение на датчик подать и он заморгает.
Т.е. у вас инверсия неисправности.
Mixail 51
08.11.2017, 18:43
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

1. После того как джамперами J1-J4 перевели прибор в пожарный режим делали перезапуск с помощью J10 или просто сброс по питанию? 2. Как вариант еще попробовать режим "Пожарная 3" и "Пожарная 4", ну или да посадить на третий шлей и не мучатся.☺ 3. С датчикам мы еще в процессе монт...
Mixail 51
08.11.2017, 09:20
Раздел: С2000-2
Тема: C2000-2 с турникетом РостовДон
Ответы: 1
Просмотры: 44

Re: C2000-2 с турникетом РостовДон

kiruxa757 , Вы по ходу дела новичек в этом дело, ну или просто не сталкивались с С2000-2, а РЭ на прибор лень читать.☺ Под ПО Орион что имеете в виду, АРМ Орион Про или программы для ИСО Орион, не понятно, но отвечаю: 1. запрограммировать прибор сможете с помощью программы Uprog, 2. карты без считы...
Mixail 51
08.11.2017, 09:10
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

Antoha, самые искренние поздравления с победой!!! :poz_drav_liayu:
Насколько я помню, то задержка перехода в тревогу по первому шлейфу идет когда он, т.е первый шлейф в охранный.
Mixail 51
08.11.2017, 02:34
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166
  • 1

Re: Гранит 3

Antoha , да я понял что две жилы идут на ИПРы, поэтому и написал "параллельно", вот Вам паспорта от ИПРов, может чем то помогут (ну на сколько я их узнал по фото ☺), единственно что возможно придется подбирать добавочный резистор что бы прибор перешел именно в режим "Пожар", ну ...
Mixail 51
08.11.2017, 00:25
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

Последовательно не нужно, параллельно как есть так и оставляйте, единственное что возможно придется подбирать вариант использования самого ИПР, это на плате ИПРа переставляются джамперы (перемычки). Резюк получается на дымовик который на рисунке крайний левый снизу, у дымовика который идет на верхни...
Mixail 51
07.11.2017, 01:15
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал10 + ШКП
Ответы: 5
Просмотры: 551
  • 1

Re: Сигнал10 + ШКП

nepiushii, во вложении подробная инструкция со схемой подключения и настройки конфигураций, в последние входят скриншоты из программ Pprog и Uprog, короче говоря все разжевано.
Инструкция Сигнал-10 и ШКП.pdf
(1.3 МБ) 53 скачивания
Mixail 51
06.11.2017, 23:12
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

Antoha, марки или фото датчиков и ипров скиньте, тогда смогу ответить можно их параллельно подключить или нет, если можно то схемку накидаю.
Mixail 51
05.11.2017, 15:38
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

Antoha , Вариант 1: это так называемая "петля" т.е два конца это - ушел, другие два - пришел, а по сути в шлейфе два провода. Получается все эти петли нужно "вызвонить", потом расключить (объединить в шлейфы), а на последнем датчике поставить резюк. Вариант 2: оба шлейфа кинуты ...
Mixail 51
04.11.2017, 14:05
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Гранит 3
Ответы: 15
Просмотры: 166

Re: Гранит 3

Сопротивление в конец шлейфа, т.е на последнем датчике, номинал сопротивления зависит от года выпуска самого Гранита, это либо 3,9 кОм, либо 7,5 кОм. Вот Вам РЭ на данный прибор, с телефона *pdf открывается нормально. :-):
granit_3-5-8-12.pdf
(1.93 МБ) 9 скачиваний
Mixail 51
03.11.2017, 20:47
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде
Ответы: 24
Просмотры: 264

Re: c2000-ethernet - c2000-2 проблемы везде

pet-and писал(а):С фотками, это в инстаграм. Конфиги приборов давайте, настройки опроса на компе и т.д. и т.п.
:bra_vo: :co_ol: ;;-))) Зачетная фраза.
Mixail 51
01.11.2017, 16:26
Раздел: C2000M
Тема: Конфигурация пульта С2000
Ответы: 17
Просмотры: 147

Re: Конфигурация пульта С2000

google, по скрину я понял что у него 3.02 версия.
Mixail 51
01.11.2017, 15:52
Раздел: C2000M
Тема: Конфигурация пульта С2000
Ответы: 17
Просмотры: 147

Re: Конфигурация пульта С2000

Я знаю что с запущенным Орионом работать не будет, ведь ОЗ и Pprog один и тот же СОМ-порт используют, но я же не могу знать уровень Ваших знаний и опыта. ::yaz-yk: На самом деле странно, работало, а потом перестало. Манипуляции с системой делали какие ни будь, просто понять хотя бы что хотя бы приме...
Mixail 51
01.11.2017, 15:37
Раздел: C2000M
Тема: Конфигурация пульта С2000
Ответы: 17
Просмотры: 147

Re: Конфигурация пульта С2000

Попробуйте Орион закрыть.
Mixail 51
01.11.2017, 15:33
Раздел: C2000M
Тема: Конфигурация пульта С2000
Ответы: 17
Просмотры: 147

Re: Конфигурация пульта С2000

Pprog какой версии?
Mixail 51
31.10.2017, 11:07
Раздел: С2000-2
Тема: Запрет доступа по кнопке
Ответы: 12
Просмотры: 119

Re: Запрет доступа по кнопке

Dmitr писал(а):Mixail 51, в конфигурации С2000-2 нет параметров, отвечающих за кнопку...
Согласен, туплю немного. :smu:sche_nie:
Mixail 51
31.10.2017, 10:57
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Индикатор "Табло". Мигает красным.
Ответы: 6
Просмотры: 100

Re: Индикатор "Табло". Мигает красным.

ffkot, "Желтый" означает неисправность цепей СО1 и СО2, поэтому у Вас внутренний зумер и пищал в такт работе, означая неисправность.
Резистор на 1кОм или диод повесьте на эти выходы и неисправность должно пропасть.

P.S: диод подключать: катодом на "+", анодом на "-".
Mixail 51
31.10.2017, 10:54
Раздел: С2000-2
Тема: Запрет доступа по кнопке
Ответы: 12
Просмотры: 119

Re: Запрет доступа по кнопке

Dmitr, а я все таки думаю что дело в конфигурации, ведь при нажатии кнопки зумер в приборе срабатывает.
Еще конечно вариант что датчик открывания двери "полетел", на эту тему где то на форуме даже есть обсуждения.