Re: Взятие/снятие со считывателя

Parcker, У С2000-2 уберите привязку считывателя к пульту, поставьте значение "нет", ключу под номером 3 поставьте уже созданный уровень доступа "1".
Mixail 51
20.02.2017, 19:21
Раздел: C2000M
Тема: C2000М адреска С2000КДЛ, С2000КПБ
Ответы: 4
Просмотры: 54

Re: C2000М адреска С2000КДЛ, С2000КПБ

pet-and , ну почему перебор, я же написал что в маленьких системах, просто у нас были объекты где 70-100 извещателей, вот и разбивали их по одному да по два, что бы на одну БКИ все влезло. Коридоры и большие помещения естественно по несколько датчиков, но и то ИПР и ДИПы по коридорам разносили по р...
Mixail 51
19.02.2017, 18:28
Раздел: C2000M
Тема: C2000М адреска С2000КДЛ, С2000КПБ
Ответы: 4
Просмотры: 54

Re: C2000М адреска С2000КДЛ, С2000КПБ

Zerix , рассмотрим вариант когда вся пожарка в одном разделе, вышел из строя тот же ИПР или ремонт в помещении и нужно снять с охраны ДИП, получается Вам нужно будет снять весь раздел, Правильно создавать разделы деля их по помещениям, т.е 1 помещение=1 раздел, а в идеале если система не большая то...
Mixail 51
15.02.2017, 21:41
Раздел: Продам оборудование
Тема: Монтаж систем безопасности
Ответы: 2
Просмотры: 61

Re: Монтаж систем безопасности

Nik-73 , на оф.сайте ЗАО НВП Болид в разделе "Проекты и решения" есть список проектно-монтажных организаций. Настраиваете фильтр, выбираете страну, регион и т.д., смотрите список организаций и внедренные ими проекты. Про "рейтинг" в рамках данного форума, Вам никто не напишет, д...
Mixail 51
15.02.2017, 19:27
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 24
Просмотры: 8782

Re: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

sasha, В файле Orion.ini, в установочной папке, поменять значение avtoriceition "1" на "0".
Mixail 51
15.02.2017, 10:16
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 24
Просмотры: 8782

Re: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

sasha, реальный IP адрес пробовали прописать, узнать его можно командной "ipconfig" в командной строке.
Mixail 51
15.02.2017, 09:57
Раздел: C2000M
Тема: C2000-М авария
Ответы: 1
Просмотры: 46
  • 1

Re: C2000-М авария

Программой Shleifes прогоните все, может где то контроль второго питания не отключили, либо корпус на приборе каком нибудь открыт.
Еще иногда бывает что зависают ошибки от неправильной конфигурации, тут помогает сброс прибора, причем не только по питанию, но и через меню пульта.
Mixail 51
13.02.2017, 19:15
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с С2000М
Ответы: 11
Просмотры: 214

Re: Проблема с С2000М

Niko_Vlad , а что собственно разобраться не можете, они у вас даже не созданы. :-): Сначала создается раздел, затем в этот раздел кидаются шлейфы, что бы реле срабатывало от определенного раздела, этому реле нужно привязать этот самый раздел. В общем во вложении ниже, ваша же конфигурация, только ч...
Mixail 51
13.02.2017, 19:04
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Индикация на всех извещателях
Ответы: 14
Просмотры: 706

Re: Индикация на всех извещателях

vovster , КДЛ сначала опрашивает адреса которые уже прописаны в КДЛ, и только потом остальные подключенные устройства и чем больше извещателей прописано в КДЛ и висит на ДПЛС, тем дольше процесс, также тут не мало важную роль играет протяженность ДПЛС, сечение кабеля, а при использовании БРИЗов про...
Mixail 51
13.02.2017, 14:39
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Паспорт на с2000 ПТ
Ответы: 2
Просмотры: 34

Re: Паспорт на с2000 ПТ

Это лучше в ТП обратится, на сайте только этикетка и сертификат соответствия, но по сути этикетка это тот же паспорт.
Mixail 51
10.02.2017, 19:08
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: С2000-СП1 тактика ПЦН
Ответы: 3
Просмотры: 105
  • 1

Re: С2000-СП1 тактика ПЦН

Andrey51 , Тактика реле 10 "ПЦН" подразумевает под собой: Выключить (разомкнуть), если хотя бы один элемент находится в тревожном состоянии («Пожар 2» , «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тревога входного ШС», «Тревога затопления»), либо есть неисправность), кроме неисправностей питания, ли...
Mixail 51
08.02.2017, 20:50
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с С2000М
Ответы: 11
Просмотры: 214

Re: Проблема с С2000М

Было подобное, всеми программами обнаруживается, конфигурируется, а вот ни пульт ни АРМ в упор не видят приборы.
Оказалось интерфейс у приборов выгорел, фото под спойлером.
Спойлер
2016-07-15 14.19.11.jpg

2016-07-15 13.51.08.jpg
Mixail 51
07.02.2017, 22:35
Раздел: С2000-К
Тема: Не отображает тревоги на пульте С2000-К
Ответы: 5
Просмотры: 74

Re: Не отображает тревоги на пульте С2000-К

И чего предлагаете сначала в ручную звездочки удалять и данные вбивать, потом уже смотреть что к чему? Выложите нормальную конфигурацию что бы не заниматься порнографией, пароли Ваши ни кому не нужны и данная конспирация здесь ни к чему, плюс ко всему, для постановки нормального "диагноза"...
Mixail 51
07.02.2017, 21:07
Раздел: С2000-4
Тема: затопило приборы с2000-4 водой
Ответы: 5
Просмотры: 88

Re: затопило приборы с2000-4 водой

Подтеки ржавщины дают некоторое сопротивление, а в ряде случаем и КЗ элементов на плате. Для начала протереть все эти подтеки спиртом или на худой конец водкой, частенько данная чистка оживляет прибор. Также могли затечь кабеля, скрутки кабелей прогнить что неизбежно приведет к потере контакта. А та...
Mixail 51
07.02.2017, 19:37
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20 П SMD 2.05 + ИП 101-3А-А3R
Ответы: 7
Просмотры: 79

Re: Сигнал 20 П SMD 2.05 + ИП 101-3А-А3R

О как, плюсанул за полезную инфу. :-:ok:-:
Mixail 51
07.02.2017, 19:35
Раздел: С2000-К
Тема: Не отображает тревоги на пульте С2000-К
Ответы: 5
Просмотры: 74

Re: Не отображает тревоги на пульте С2000-К

Конфигурация не открывается.
Mixail 51
07.02.2017, 19:31
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 27
Просмотры: 2676

Re: КПБ

Semen101 , снова смотрим РЭ на прибор: 2.3 Функционирование блока в режиме «Авария прибора» Переход блока в режим «Авария прибора» происходит в случае обнаружения неустранимой ошибки при подсчёте контрольной суммы программной памяти встроенного микропроцессора. В режиме «Авария прибора» индикаторы ...
Mixail 51
06.02.2017, 20:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Не срабатывает реле на группу разделов C2000 КПБ
Ответы: 1
Просмотры: 55

Re: Не срабатывает реле на группу разделов C2000 КПБ

Потому что АРМ Орион Про вер.1.20 еще больно сырая и глючная, об этом свидетельствует большое количество тем в партнерском разделе.
Ну и как бы уже не одно обновление вышло с целью устранения ошибок. Пишите в ТП в общем.
Mixail 51
06.02.2017, 20:14
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 27
Просмотры: 2676

Re: КПБ

Semen101, потому что в РЭ на прибор черным по белому написано:
В режиме «Авария блока» индикаторы «Работа» и «Обмен» попеременно включаются, остальные индикаторы синхронно меняют цвет с зелёного на жёлтый.
Вывод надеюсь сами сделаете, раз уж в книжку поленились заглянуть. :-):
Mixail 51
06.02.2017, 00:37
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Непонятности с С2000 СП 2
Ответы: 12
Просмотры: 83

Re: Непонятности с С2000 СП 2

По ходу дела у вас тоже самое что и с моей КПБ описанной выше.
Тем не менее стоит проверить блок без подключенной нагрузки, на эквивалент, если уж и тут откажется заработать, то только два последовательных варианта, сначала попробовать прошить, а если не получится то либо в ремонт, либо в утиль.

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности