Сообщения пользователя Mixail 51

Mixail 51
17.08.2018, 23:51
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 36

Re: Экранированный кабель.

363636, учится и повышать свой интеллектуальный уровень никогда не поздно, так что чем сможем тут на форуме, тем поможем. :pri_vet:-:
Mixail 51
17.08.2018, 22:35
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 36

Re: Экранированный кабель.

363636 , Уж простите за прямоту, но вопрос начинающего монтажника: есть такой документ СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации, пожаротушения ....", в нем все по поводу монтажа подробно написано, например про заземление экрана: 13.15.17 При необход...
Mixail 51
05.08.2018, 13:12
Раздел: C2000M
Тема: Зависание системы при сработки на пожар
Ответы: 1
Просмотры: 75

Re: Зависание системы при сработки на пожар

У нас было подобное когда питания не хватало по амперажу, в дежурном режиме все норм, а в тревоге токопотребление то больше, вот система и зависала и приборы могли отваливаться. Посчитайте ради проверки в обоих режимах, ну или более простым способом в обоих режимах просто замерить токопотребление и ...
Mixail 51
25.07.2018, 12:55
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 87

Re: УДП 513-3АМ исп.02

Менять КДЛ нужно, на актуальную версию.
Mixail 51
24.07.2018, 17:41
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 87

Re: УДП 513-3АМ исп.02

КДЛ у вас старой версии просто, вот она и не знает о существовании ИПР-513-3АМ P.S: в правилах форума четко прописано: При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов . Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигураци...
Mixail 51
24.07.2018, 11:07
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Посоветуйте уличный активный ИК-датчик
Ответы: 6
Просмотры: 121

Re: Посоветуйте уличный активный ИК-датчик

Уличные нормальные объемники по цене от 2,5 тыс. руб./1 шт. идут, С2000-Пирон например.
Mixail 51
23.06.2018, 11:58
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Маркировка кабельных трасс ОПС
Ответы: 4
Просмотры: 213

Re: Маркировка кабельных трасс ОПС

А в тз или проекте это было прописано?
P.S: А заказчик по ходу вояки.
Mixail 51
22.06.2018, 23:19
Раздел: Рупор
Тема: Рупор не включает оповещение
Ответы: 1
Просмотры: 96

Re: Рупор не включает оповещение

Сопротивление точно 8 Ом, просто если меньше хотя бы на 0,2 Ома, то фиг стартанет.
Хотя в РЭ про это ничего не написано.

P.S: нужно не версию платы добавлять, а версию прошивки прибора и желательно конфигурации прикладывать.
Mixail 51
09.06.2018, 13:07
Раздел: Общение на различные темы
Тема: помогите новичку собираю схему охраняемого помещения
Ответы: 2
Просмотры: 146
  • 1

Re: помогите новичку собираю схему охраняемого помещения

valentinnn84 , скачайте самую свежую версию Uprog c сайта Болида, если это не поможет, то попробуйте отключить/включить галочку "Блочное чтение". Ну, а если все выше перечисленные методы не сработали, то получается что БКИ неисправно и ее нужно попробовать прошить через программу Orionpro...
Mixail 51
08.06.2018, 11:15
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Тех.обслуживание
Ответы: 2
Просмотры: 223

Re: Тех.обслуживание

А чем выложенная на сайте Болида не устраивает?
Все рассписано даже по действия обслуживающего персонала.
Mixail 51
22.05.2018, 19:20
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 427

Re: МПН

Я тупо светодиод подключенный последовательно через резистор не менее 1кОм, при условии что на выход подается 12 вольт, если больше то резюк побольше.
Mixail 51
21.05.2018, 00:17
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 427

Re: МПН

Так это же 0,8 А на выход, не многовато.
Mixail 51
20.05.2018, 23:42
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 427

Re: МПН

А на нагрузке чего подключено?
Mixail 51
20.05.2018, 22:23
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 427

Re: МПН

Andrey59, а схема то где?
Mixail 51
13.05.2018, 21:45
Раздел: С2000
Тема: Не ставит и не берет на охрану один шс
Ответы: 1
Просмотры: 129

Re: Не ставит и не берет на охрану один шс

Mihail111, в экстрасенсы на другом форуме набирают.
Читаем правила, затем в соответствии с ними редактируем и офромляем свой вопрос.
Mixail 51
13.05.2018, 20:37
Раздел: Прочие приборы
Тема: Прошивка УО-4С
Ответы: 1
Просмотры: 166

Re: Прошивка УО-4С

До версии 2.28 только по RS 232, начиная с 2.28 уже можно по RS485.
Прошивать естественно через программу Oroinprog, которую нужно запустить от имени админа.
ВАЖНО: файл версии прошивки выбирать нужно совместимый и подходящий для замены.
Mixail 51
13.05.2018, 17:43
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не срабатывает реле СП2
Ответы: 5
Просмотры: 301

Re: Не срабатывает реле СП2

Dmitriy1911 , Без конфигурации ответы могут быть типо "палец, небо, потолок", а учетом отсутствия даже приблизительного описания конфигурации (какие программы управления, типы ШС и т.д.) толковые варианты практически отсутствуют. На вскидку и первое что приходит на ум, проверьте подключен...
Mixail 51
13.05.2018, 11:49
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Трансляци событий в реальном времени
Ответы: 3
Просмотры: 191

Re: Трансляци событий в реальном времени

mixakurbatov77, для спасибо кнопочка есть в виде "+" :-):
Mixail 51
13.05.2018, 00:22
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Подскажите по сценарию управления реле, шс
Ответы: 2
Просмотры: 192

Re: Подскажите по сценарию управления реле, шс

включить на время при нарушении/тревоги