Сообщения пользователя Mixail 51

Mixail 51
20.08.2021, 00:24
Раздел: С2000-БКИ
Тема: БКИ не управляет разделами охранки
Ответы: 19
Просмотры: 1964

Re: БКИ не управляет разделами охранки

Flex писал(а):Mixail 51, Я же указал, что привязка есть! БКИ этот в одном здании управляет разделами, а в проблемном здании не управляет!
Блин, прошу прощения, старый стал, ослеп чутка.☺
Mixail 51
20.08.2021, 00:09
Раздел: С2000-БКИ
Тема: БКИ не управляет разделами охранки
Ответы: 19
Просмотры: 1964

Re: БКИ не управляет разделами охранки

Нет привязки управления разделами для БКИ.
Mixail 51
01.02.2021, 21:11
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Закрытие форума.
Ответы: 24
Просмотры: 1637
  • 2

Re: Закрытие форума.

тоже готов подержать
Mixail 51
05.02.2019, 19:42
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: сработка ИП 212-45 во влажном помещении
Ответы: 4
Просмотры: 1794

Re: сработка ИП 212-45 во влажном помещении

Andy, какой конкретно датчик срабатывает не удалось что ли выяснить?
Отключите на время участок который проходит через душевые (по нормативке там можно и не ставить) и хотя бы выясните какой участок барахлит.
Mixail 51
29.12.2018, 22:04
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: РПИ + С2000-БИ
Ответы: 4
Просмотры: 2152

Re: РПИ + С2000-БИ

pet-and писал(а):...Грубовато, Миш. Не находишь?...
Есть такое дело, не отрицаю, но в экстрасенсов играть и вытягивать информацию из "вопрошающего" каждый раз то же как то надоедает.
Mixail 51
28.12.2018, 18:20
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: РПИ + С2000-БИ
Ответы: 4
Просмотры: 2152

Re: РПИ + С2000-БИ

Twistsss , могу только подсказать метод: палец-небо-потолок, исходя из исходных данных. В правилах форума не просто так написано: При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов. Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы ...
Mixail 51
05.12.2018, 23:13
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: ИП212-45 и гранит-4
Ответы: 5
Просмотры: 3837

Re: ИП212-45 и гранит-4

vpkichkin, не регистратор, а резистор и не оконечный, а добавочный. Конечный идет на 3,9кОм или на 7,5кОм, это зависит от версии и года выпуска прибора.
Mixail 51
02.12.2018, 21:27
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3
Ответы: 7
Просмотры: 5864
  • 1

Re: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3

Surik33, у него уже встроено добавочное на 1,5 кОм, пробуйте без своих добавочных.
Ну у нас по крайне мере так даже двойная сработка проходила.
Mixail 51
02.12.2018, 20:51
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3
Ответы: 7
Просмотры: 5864

Re: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3

И согласно РЭ на извещатель пробовали?
ИП101-1А-А3.pdf
(386.19 КБ) 789 скачиваний
Mixail 51
02.10.2018, 22:18
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не включаются реле сп2
Ответы: 11
Просмотры: 5636

Re: Не включаются реле сп2

triiks, СП2 не будет работать без второго ввода, в Uprog отключать его бесполезно, об этом даже на оф. сайте в партнерском разделе не раз уже упоминали разработчики.
Mixail 51
02.10.2018, 19:35
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не включаются реле сп2
Ответы: 11
Просмотры: 5636

Re: Не включаются реле сп2

triiks, на СП2 второй ввод питания подключен, ну или перемычка с первого установлена?
Mixail 51
21.09.2018, 20:20
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 76
Просмотры: 26770
  • 1

Re: Конфигурация с пультом

das2723, пульт прибор который выступает в качестве мозга системы, новое всегда поддерживает старое.
Mixail 51
18.09.2018, 21:14
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 6190

Re: RS - 485 не может найти приборы.

У меня такой же китаец, некоторые приборы он видит только с включенной, а иногда и выключенной галочкой "блочное чтение", т.е с галочкой этой поиграть нужно.
Ну и не мешало в Uprog глянуть соответствие номера СОМ порта.
Mixail 51
18.09.2018, 21:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Конфигурация АСПТ
Ответы: 24
Просмотры: 24037

Re: Конфигурация АСПТ

glutton, правильно сделали что выписали замечание, ибо подключать надо согласно РЭ на прибор, Приложение Б если мне не изменяет память, т.е. МПН и при необходимости Rдоб.
Mixail 51
12.09.2018, 21:40
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: слетают адреса СП
Ответы: 1
Просмотры: 1818

Re: слетают адреса СП

Версия КДЛ и самих СП?
Mixail 51
17.08.2018, 23:51
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 3658

Re: Экранированный кабель.

363636, учится и повышать свой интеллектуальный уровень никогда не поздно, так что чем сможем тут на форуме, тем поможем. :pri_vet:-:
Mixail 51
17.08.2018, 22:35
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Экранированный кабель.
Ответы: 3
Просмотры: 3658

Re: Экранированный кабель.

363636 , Уж простите за прямоту, но вопрос начинающего монтажника: есть такой документ СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации, пожаротушения ....", в нем все по поводу монтажа подробно написано, например про заземление экрана: 13.15.17 При необход...
Mixail 51
05.08.2018, 13:12
Раздел: C2000M
Тема: Зависание системы при сработки на пожар
Ответы: 1
Просмотры: 2245

Re: Зависание системы при сработки на пожар

У нас было подобное когда питания не хватало по амперажу, в дежурном режиме все норм, а в тревоге токопотребление то больше, вот система и зависала и приборы могли отваливаться. Посчитайте ради проверки в обоих режимах, ну или более простым способом в обоих режимах просто замерить токопотребление и ...
Mixail 51
25.07.2018, 12:55
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 3155

Re: УДП 513-3АМ исп.02

Менять КДЛ нужно, на актуальную версию.
Mixail 51
24.07.2018, 17:41
Раздел: Прочие извещатели и датчики
Тема: УДП 513-3АМ исп.02
Ответы: 4
Просмотры: 3155

Re: УДП 513-3АМ исп.02

КДЛ у вас старой версии просто, вот она и не знает о существовании ИПР-513-3АМ P.S: в правилах форума четко прописано: При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов . Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигураци...