Сообщения пользователя cliff

cliff
02.04.2016, 07:49
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле Сигнал-20П

Vse, ну не думаю, что для настроек реле есть какая-то принципиальная разница между версиями. У меня SMD 2.05 и что?
cliff
31.03.2016, 20:35
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле

Спасибо всем большое, проверю все. Для уточнения спрошу еще раз, если все плюсики сняты, то неважно, какая программа управления для реле задана на Сигнале? Это не влияет на исходное состояние?
cliff
31.03.2016, 20:08
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле

Ну вот примерно так
Конфигурации.rar
(1.66 КБ) 390 скачиваний
cliff
31.03.2016, 19:41
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле

В конфиге самого пульта "Привязка управления" у вас разделы перевязаны с приборами, а не к пульту, а у меня наоборот, все разделы привязаны к пульту, а на приборах никого.
cliff
31.03.2016, 19:32
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле

Спасибо большое, посмотрел, вроде все как у меня, только вот по привязке управления, у вас все разделы привязаны по приборам, а на самом пульте ничего нет, а у меня наоборот, все разделы привязка управления к пульту а на приборах ничего. Похоже тут я и ошибся. Но почему тогда СП1 и КДЛ нормально раб...
cliff
31.03.2016, 19:10
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле

Конфиги в рабочем ноуте на объекте, запустить пытался только программой, вот и хотел спросить, сценарий обязательно создавать в моем случае? И в Аппроге для Сигнала какую задать программу управления реле 1, 2 и какую в Ппроге для этих же реле? Чтобы при сработке нормально разомкнутые реле замкнулись...
cliff
31.03.2016, 18:53
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сценарий для реле Сигнал-20П
Ответы: 16
Просмотры: 7690

Сценарий для реле Сигнал-20П

Здравствуйте всем! Пытаюсь запустить норм разомкнутые реле 1 и 2 Сигнала-20П. В самом Сигнале: реле от собственных шлейфов отвязал (сработка идёт от пожарки с КДЛ, шлейфы Сигнала-на охранке и работают только с 3, 4, 5 реле), программа упр 0-"не управлять", в С2000М-реле к разделам привязал...
cliff
19.05.2015, 10:02
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

pet-and, спасибо, попробуем, конечно, но сдается мне собака КПБ где-то не здесь роется.
cliff
19.05.2015, 09:09
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

pet-and, а как прошить? прошивку скачал, чем прошивать? Конфиг заново весь переписывать придется или просто версию в конфиге поменять?
cliff
18.05.2015, 16:22
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

Так вот и проблема нарисовалась в том, что на выходе нет ничего. Контроль цепи выключен ("Без контроля"). Начальное состояние-реле 1-"выключено", (светозвуковая сигнализация программа 1-"включить"), реле 2-"включено" (табло "выход", программа 6-"...
cliff
06.05.2015, 16:46
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сигнал 20М и 6 "Спектронов-403"
Ответы: 2
Просмотры: 2886

Сигнал 20М и 6 "Спектронов-403"

По проекту на Сигнале 20М на одном шлейфе по двухпроводной схеме сидят 6 "Спектронов-403". Все собрали по инструкции к "Спектрону"-шлеф не берется. Типы шлейфов перебрали все. "Спектроны" мыргают, т.е. запитаны. Если оставить только один датчик и R 4.7-шлейф берется, ст...
cliff
18.04.2015, 08:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

По поводу Сигнал-10: если устраивают коммутирующие характеристики реле 1 и 2, то можно использовать и его. Т.е. управляемую фазу 220 можно спокойно посадить на реле "Сигнала 20М"? В "Сигнале" же программно можно задать необходимые характеристики(нормально замкнутое или разомкнут...
cliff
16.04.2015, 22:35
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

Используйте чудо-вещь УК-ВК. Т.е. как реле для 220В КПБ использовать никак нельзя? Может я неправильно описал, фаза приходящая из эл.схемы жалюзи и вентиляторов вентиляции, электрики мне бросили до шкафа кабель, говорят, им нужно, чтобы их схема собиралась(или разбиралась, они еще сами не определил...
cliff
15.04.2015, 19:53
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19774

КПБ

Всем здравствуйте! Как я понимаю, КПБ на выходе, на МПН, дает 12 вольт или работает как реле, в зависимости от выбранной программы. У меня же на всех выходах постоянно висит 5 вольт и все. Пробовал сработку "своего" ШС-ноль эмоций. Мне нужно просто повесить на КПБ "Маяки" и "...
cliff
30.03.2015, 07:54
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС
Ответы: 17
Просмотры: 12539

Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС

pet-and писал(а):Топология интерфейса RS485, что у Болида, что у Бастиона, что у чёрта лысого в ступе одинакова и не меняется: строго последовательно-параллельное подключение приборов; отстрелы только короткие
Да, Бастион делал на коротких(до 15 метров), 6 контроллеров налепил как попало, все работает до сих пор.
cliff
29.03.2015, 00:54
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС
Ответы: 17
Просмотры: 12539

Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС

pet-and, в принципе мне еще не поздно построить 0-6-1-2-3-Невод-4, 0V объединить по экрану кабеля КСБнг 2*2*0,8(такой в проекте, уже закуплен), единственно что половина участка 2-3 будет кабелем 2*2*0,8, половина-1*2*0,64 (ну так уж только, иначе никак, 0,8 кабеля маловато прислали), и если я правил...
cliff
28.03.2015, 19:07
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС
Ответы: 17
Просмотры: 12539

Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС

pet-and, а ПИшки придется в каждый ШПС ставить или достаточно в одном шкафу с С2000М? Просто почему-то С2000-ПИ в проект вообще не заложены (уж не знаю, кто там его делал, нефтяники такие нефтяники), если ставить в каждый ШПС, придется отправлять проект на переделку, а это сильно тормознет сроки, 90...
cliff
27.03.2015, 16:35
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС
Ответы: 17
Просмотры: 12539

Организация линии RS-485 с использованием Блока коммутации ШПС

Подобный вопрос, у меня в схеме 6 ШПС, можно ли считать блоки коммутации в них расширителями интерфейса? Расстояния между шкафами разные, самое большое около 400 метров, например, какая из схем будет работать корректнее, через шкаф 1-3 или 2-3? 1-3 около 250 метров, 2-3 около 400. Комплекты приборов...
cliff
27.03.2015, 15:20
Раздел: Организация каналов связи
Тема: 485 через Невод-5
Ответы: 6
Просмотры: 6866

485 через Невод-5

В проге написано -с- (секунд) Читать надо как -мс- (миллисекунд) Да, выставил значения с сайта Геолинка, все пошло, С2000М все видит отлично, через С2000-USB в прогах не видно, т.е. удаленно подправить что-нибудь в приборе через Upprog не получится, ну да ладно, всем спасибо! ЗЫ И все таки почему б...

Перейти к расширенному поиску