Сообщения пользователя google

google
28.06.2018, 09:31
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: ипдл-д-ii/4р не переходит в дежурный режим после формирования извещения "ПОЖАР"
Ответы: 4
Просмотры: 1237
  • 1

Re: ипдл-д-ii/4р не переходит в дежурный режим после формирования извещения "ПОЖАР"

Soul писал(а):Год спустя, проблема остается актуальной, кроме сброса питания ничего не помогает. Самый простой вариант С2000-СП2.
Это не проблема, так и должен работать данный извещатель - сброс тревоги осуществляется сбросом питания. Об этом сказано в мануале.
google
27.06.2018, 10:30
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Возможно ли отобразить просмотр тревожных событий
Ответы: 2
Просмотры: 109
  • 1

Re: Возможно ли отобразить просмотр тревожных событий

Здравствуйте. Можно. Стрелками влево/вправо листаете и ищите свою тревогу. В правой части будет отображен номер прибора/шлейфа. Нажимаете кнопку 0, отобразиться время тревоги. Это если у вас С2000. Для С2000М 2.хх - также листаете влево/вправо, ищите тревогу. Кнопка 0 - отобразится время, кнопка 1 -...
google
26.06.2018, 12:46
Раздел: С2000-2
Тема: c2000-2 УРВ в автомобиле
Ответы: 3
Просмотры: 93

Re: c2000-2 УРВ в автомобиле

Добрый день. Пусть контроллер работает автономно. А как только человек приедет в офис, подключить С2000-2 в 485, все события автоматом уйдут в Орион. Или как один из вариантов, если не хочется постоянно туда-сюда таскать контроллер, сделать ему связь с офисом через РПИ. Сотрудник въехал в зону дейст...
google
25.06.2018, 10:18
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Помогите с подключением ипдл
Ответы: 1
Просмотры: 93

Re: Помогите с подключением ипдл

Я ИДПЛ не подключал, но судя по схеме, ИДПЛ2 работать не будет.
google
25.06.2018, 10:12
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Маркировка кабельных трасс ОПС
Ответы: 4
Просмотры: 125

Re: Маркировка кабельных трасс ОПС

Это не хотелки заказчика, это требования нормативных документов. Так что если только договариваться. ПУЭ 2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением ...
google
19.06.2018, 10:04
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 273

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

Конфиг выкладывай
google
18.06.2018, 09:39
Раздел: Общение на различные темы
Тема: помогите новичку решить проблему с орион-про. вылезает ошибка
Ответы: 5
Просмотры: 175
  • 1

Re: помогите новичку решить проблему с орион-про. вылезает ошибка

valentinnn84 писал(а):а может ктонибудь подсказать, почему снимая или ставя под охрану через орион помещения под охрану бки сигнализирует о взятии/снятии с охраны
Ну наверное потому что вы ставите/снимаете. Не? :hi_hi_hi:
google
14.06.2018, 17:38
Раздел: C2000M
Тема: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD
Ответы: 27
Просмотры: 3639

Re: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD

dori писал(а):Извините, обстоятельства были таковы

Да я не в претензиях :foo_t_bol:
google
14.06.2018, 09:16
Раздел: C2000M
Тема: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD
Ответы: 27
Просмотры: 3639

Re: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD

dori, у вас прям талант отвечать по пол-года )
google
09.06.2018, 09:34
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 294

Re: Разблокировка СКД при пожаре

Буквально вчера вносил изменения в АБД, заодно в пульте правил. И вот наткнулся на один КПБ, в котором выходы назывались, почемуто, как название другого КПБ. Причем штатными средствами ППрог эти названия выходов изменить не удалось, так как эти названия отображаются только на вкладке со сценариями, ...
google
07.06.2018, 11:03
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 294

Re: Разблокировка СКД при пожаре

а если какое изменение в базе, то при экспорте базы из АБД в пульт можете попрощаться со всеми сценариями в пульте. Ну не знаю. Я делаю экспорт только один раз, когда только запускается совершенно новая конфигурация. Если в дальнейшем происходит какое-то изменение в БД, то в пульт изменения я уже в...
google
28.05.2018, 09:46
Раздел: Системы видеонаблюдения
Тема: Кто сталкивался с проблемой?
Ответы: 4
Просмотры: 947

Re: Кто сталкивался с проблемой?

Я так подозреваю с освещением в подъезде не очень?
google
25.05.2018, 14:16
Раздел: С2000-USB
Тема: Поочередный опрос контроллеров С2000-Т
Ответы: 2
Просмотры: 118

Re: Поочередный опрос контроллеров С2000-Т

Врятли дело в преобразователе. Адреса у приборов уникальные?
google
23.05.2018, 22:35
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 4
Просмотры: 197

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Есть такое дело, в какой-то ветке это уже обсуждали. Вот так понаставишь, а они в нужный момент не сработают.
google
23.05.2018, 10:11
Раздел: С2000-4
Тема: Реле и сценарий в АРМ
Ответы: 4
Просмотры: 179

Re: Реле и сценарий в АРМ

При назначении в конфигурации реле прибора " Не управлять " и добавлении сценария в АРМ должно все работать Это вы спрашиваете или утверждаете? ) Вообще так и есть - локальное управление реле в приборе имеет приоритет перед управлением реле с пульта или АРМа, точнее даже, если прибор сам ...
google
23.05.2018, 10:09
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 4
Просмотры: 197

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Привет! Разбери и попробуй тампер вручную пожмякать, если также не будет сработок, то тогда замена. А остальные срабатывают?
google
22.05.2018, 13:55
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 266

Re: сигнал 20п не работает реле

Выложите конф в виде файла конфигурации
google
22.05.2018, 13:07
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 266

Re: сигнал 20п не работает реле

А другие реле срабатывают, обычные которые, если к ним привязку сделать
google
22.05.2018, 12:10
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 9
Просмотры: 266

Re: сигнал 20п не работает реле

А при тревоге, работают реле? На пульт сигнал пожар приходит? Пробовали отключать контроль обрыва и КЗ?