Вчера, 15:22
Раздел: С2000-4
Тема: Совместимость прибора со считывателем
Ответы: 22
Просмотры: 1917

Re: Совместимость прибора со считывателем

kolins111, ну тут скорее да, дело не в картах. Попробуйте записать эти карты не с помощью настольного считывателя, а напрямую с вашего считывателя. Также очистите прибор от всех ключей, сбросьте его вообще на заводские установки, удалите все ключи и перезапишите всё заново.

Добавлено спустя 35 секунд:
Какая версия С2000-2?
google
Вчера, 13:17
Раздел: С2000-4
Тема: Совместимость прибора со считывателем
Ответы: 22
Просмотры: 1917

Re: Совместимость прибора со считывателем

kolins111 , что значит не видит? Он на них вообще никак не реагирует или всё-таки какая-то реакция есть, только двери не открывает? Вообще, тонкие карты (а первые две на ваших фото, как я понял, как раз тонкие) имеют меньшую дальность, толстые читаются с гораздо большего расстояния, скорее всего св...
google
19.02.2018, 09:35
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: как "помигать" ДИП34А?
Ответы: 7
Просмотры: 60

Re: как "помигать" ДИП34А?

Можно еще выкручивать по одному и также смотреть какой адрес отключился.
google
19.02.2018, 09:28
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: как "помигать" ДИП34А?
Ответы: 7
Просмотры: 60

Re: как "помигать" ДИП34А?

Можно сделать наоборот - нажимать на каждый датчик и смотреть какой адрес сработает
google
19.02.2018, 09:21
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: как "помигать" ДИП34А?
Ответы: 7
Просмотры: 60

Re: как "помигать" ДИП34А?

Никак, Болид не сделал возможность зажигания конкретного датчика
google
16.02.2018, 19:45
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 94

Re: Прошу помощи.

Ну вот смотрите, выдержка из инструкции к ППКОП Приток После взятия ШС под охрану прибор контролирует сопротивление нормы шлейфа в пределах 3-7 кОм . При большем расхождении прибор переходит в состояние “тревога охранного шлейфа”. Как я и говорил, к сработке может приводить как и КЗ, так и повышение...
google
16.02.2018, 17:44
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 94

Re: Прошу помощи.

должно было быть 4.7, при сработке - 1 если даже при сработке сопротивление не падает ниже 4,5 кОм, то тут надо смотреть в первую очередь сам извещатель Пока еще такого случая не встречал, но это очень полезная для меня информация. Тоже возьму на заметку обязательно. Я не правильно вас понял, либо ...
google
16.02.2018, 16:55
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 94

Re: Прошу помощи.

что со сработкой, что без нее скакать то 4.45 -> 4.80 -> 5.0 -> 10.0, а потом и вовсе 15.4 и это происходило с частотой в пол секунды А что за извещатель? Шлейф, я так понял, от контактов прибора перед измерением вы откинули. Вообще если даже при сработке сопротивление не падает ниже 4,5 кОм, то ту...
google
16.02.2018, 16:27
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 94

Re: Прошу помощи.

Про правильность установки доб. резисторов нужно читать в инструкции к конкретному прибору, так как могут быть различные схемы включения, а также разные номиналы. Единственное общее правило - доб. резисторы необходимо ставить как можно ближе к извещателю, либо в самом извещателе, если позволяет корп...
google
16.02.2018, 09:40
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Прошу помощи.
Ответы: 11
Просмотры: 94
  • 1

Re: Прошу помощи.

Немного дополню тов. Dmitr . 1. Также нужно учитывать сами кондиционеры, тепловые завесы, нагревательные и другие приборы, которые могут создавать движение потоков воздушных масс. Очень часто причиной ложняков является близкое соседство ИК извещателей с таким оборудованием, либо когда он попадает в ...
google
15.02.2018, 13:50
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Многократное дублирование события
Ответы: 7
Просмотры: 1976

Re: Многократное дублирование события

Wire, добрый день! Также как и ТСу, вам надо проверять линию RS-485. Возможно на концах линии не стоят резисторы, происходит переотражение сигнала. Возможно сделаны очень большие ответвления без ПИ.
Расскажите подробнее про организацию вашего интерфейса.
google
14.02.2018, 10:58
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220 и HOOCON SA10MU230-DS
Ответы: 8
Просмотры: 170

Re: С2000-СП4/220 и HOOCON SA10MU230-DS

pet-and писал(а):с такими приводами не работает
Да, засада
google
12.02.2018, 10:47
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и perco
Ответы: 27
Просмотры: 321

Re: С2000-2 и perco

roman4os, справились вы с настройкой? Я тут дома у себя неожиданно нашел С2000-Ethernet, решил потренироваться, вроде бы настроил, приборы находятся.
google
11.02.2018, 14:40
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ИПР 513-3М
Ответы: 12
Просмотры: 109

Re: ИПР 513-3М

DruG , ну мы тогда тоже были субчиками, а по спецификации часть заказывал генподрядчик, а часть заказчик. У заказчика вроде всё было тип-топ, ему даже заявка от нас не требовалась, он сам заказывал, а вот у генподрядчика постоянно какие-то косяки вылазили. :ps_ih: На другом объекте помню появилась ...
google
11.02.2018, 09:34
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ИПР 513-3М
Ответы: 12
Просмотры: 109

Re: ИПР 513-3М

DruG писал(а):и никого не смутил счёт за 20-30 метров с ценой в тысячу раз больше
Если учесть, что на этот объект было несколько десятков самых разных проектов, а некоторый кабель действительно измерялся в километрах, то очень легко не заметить.
google
09.02.2018, 22:15
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ИПР 513-3М
Ответы: 12
Просмотры: 109

Re: ИПР 513-3М

Я как-то пару-тройку лет назад ездил в командировку, строили крупный объект. Так вот по какому-то проекту требовалось что-то метров 20-30 какого-то кабеля, так девочки из снабжения отправили эту заявку поставщику, только они проморгали, что у поставщика заказ идёт в километрах. Вот и прислали нескол...
google
09.02.2018, 12:39
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Замена Сигнал 20м на 2 Сигнал 10
Ответы: 7
Просмотры: 206

Re: Замена Сигнал 20м на 2 Сигнал 10

Сделайте так, чтобы таблички всё время горели, это проще всего, просто включаете реле в КПБ и всё. Если всё-таки хотите, чтобы мигали, тогда тут без сценария не обойтись, по крайней мере я не знаю как. Если у вас есть свободный ШС, делаете его технологическим, ничего к нему не подключаете. Пишите сц...
google
09.02.2018, 09:39
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Замена Сигнал 20м на 2 Сигнал 10
Ответы: 7
Просмотры: 206

Re: Замена Сигнал 20м на 2 Сигнал 10

Sova , во первых - зачем вы пожарным извещателям поставили технологический тип? В конфигурации Сигналов ставьте предназаначенные для них типы, пожарные. Для ручников ставьте пожарный ручной. В конфигурации С2000М типы шлейфов вообще менять не надо, ставьте по умолчанию. Таблички выход у вас и будут...
google
07.02.2018, 10:34
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и perco
Ответы: 27
Просмотры: 321

Re: С2000-2 и perco

А покажите настройки С2000-Ethernet
google
07.02.2018, 09:42
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Не правильно работает реле C2000-КПБ
Ответы: 14
Просмотры: 192

Re: Не правильно работает реле C2000-КПБ

У меня также было, часть оповещателей работало постоянно, а другая часть вот с таким же перерывом. Может по линии получается не совсем КЗ, а что-то близкое к нему, вот КПБ как бы и уходит в защиту, отключая выход на некоторое время. Может перегрузка по линии. Вот что написано в этикетке к блоку. Есл...