Сообщения пользователя google

google
18.10.2018, 09:53
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Самопроизвольное срабатывание системы оповещения на объекте
Ответы: 1
Просмотры: 38

Re: Самопроизвольное срабатывание системы оповещения на объекте

Снять лог с пульта, посмотреть все события, найти событие близкое ко времени включения оповещения. Может у вас по ошибке завели включение СО на, допустим, какой-нибудь охранный раздел.
Вообщем перелопатить конфигурацию надо приборов и пульта. Если всё будет чисто, смотреть сам Танго.
google
18.10.2018, 09:46
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Генератор отчетов
Ответы: 3
Просмотры: 58

Re: Генератор отчетов

Только самому подправить готовый шаблон из Генератора
google
15.10.2018, 09:50
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 128

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

customs, чтобы не быть голословным - выложите конфигурации приборов, в т. ч. и пульта
google
11.10.2018, 17:04
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 112

Re: Потерян контакт с устройством

А пульт выдает сообщение о потери прибора?
google
11.10.2018, 16:59
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 112

Re: Потерян контакт с устройством

Фокус какой-то? Видать да. Сработала пожарка, скуд открыл двери. Есть несколько дверей с НЗ защёлками. Так вот одну защелку, при попытке открыться, закоротило. Ну и каким-то образом досталось С2000-2. Причём я подумал, что выгорел интерфейс у контроллера, так как на карты контроллер реагировал, но ...
google
11.10.2018, 16:29
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 112

Re: Потерян контакт с устройством

Вы уверены, что у вас нет 127 прибора? Не так давно был случай: коротнувшая защелка каким-то чудом сбила адрес на С2000-2 на 127.
Поищите упрогом приборы на этом порту - возможно помирает какой-то прибор.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ОЗ перезагружать пробовали, я так понял.
google
10.10.2018, 17:10
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Смена номера COM порта в АБД
Ответы: 2
Просмотры: 52

Re: Смена номера COM порта в АБД

Когда появится и настроится ваш виртуальный COM-порт в компьютере - просто поменяйте номер порта в АБД, либо создайте новый порт и перенесите на него приборы
google
10.10.2018, 17:07
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ограничение доступа в нерабочее время
Ответы: 4
Просмотры: 78

Re: Ограничение доступа в нерабочее время

В таком случае для каждого графика создавать свой уровень доступа и окно времени. Ничего другого в голову не идёт
google
10.10.2018, 14:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ограничение доступа в нерабочее время
Ответы: 4
Просмотры: 78

Re: Ограничение доступа в нерабочее время

Ограничивать надо всем или список каждый раз меняется?
google
09.10.2018, 17:08
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: Модернизация СКУД Bolid
Ответы: 11
Просмотры: 99

Re: Модернизация СКУД Bolid

прораб , а что конкретно не работает? Или, что работает? Сам не имел возможности использовать новые контроллеры на старом Орионе. Хотя даже на версии Орион ПРО 1.11.5 коряво иногда работали С2000-2 версии 2.00 и выше. Но, вприницпе, работали. Я ориентируюсь по информации с болидовского сайта. Про С...
google
09.10.2018, 16:46
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: Модернизация СКУД Bolid
Ответы: 11
Просмотры: 99

Re: Модернизация СКУД Bolid

opa , считаются все приборы, которые непосредственно подключены к С2000 (у вас С2000 или С2000М?). С2000-ПИ не считается. Также надо уточнить, на сколько приборов у вас ключ защиты на Орион. На данной версии Ориона новые контроллеры будут работать, но с некоторыми ограничениями. Если старые С2000-2...
google
09.10.2018, 14:45
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 128
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

А вот как привязать к управляемым шлейфам по 2 сценария, вот это вопрос. Сценарии привязываются к ШС, которые контроллируют тубусы: к событию "Нарушение технологического ШС" (вытащили тубус) - привязать сценарий снятие помещения с охраны, к событию "Восстановление технологического ШС...
google
09.10.2018, 14:15
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 128
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

Saimak писал(а):Неправильно. Сценарий один, а вот шагов сценария 2.
И к какому событию "тубуса" нужно привязать этот один сценарий?
google
09.10.2018, 11:46
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: Модернизация СКУД Bolid
Ответы: 11
Просмотры: 99

Re: Модернизация СКУД Bolid

У вас Орион ПРО? Какая версия?
По поводу количества С2000-2 - надо смотреть сколько у вас уже приборов подключено к С2000М - максимальное количество 127
google
09.10.2018, 11:15
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: Модернизация СКУД Bolid
Ответы: 11
Просмотры: 99

Re: Модернизация СКУД Bolid

У вас каша в голове :zvez_ochki: Полистайте для начала вот это https://bolid.ru/files/491/669/h_1e1ffea64477d93d83e81ef1d0406073 Либо посмотрите вебинары https://bolid.ru/support/study/webinars/iso_orion.html Если вкратце: С2000-ПИ это преобразователь/повторитель интерфейса, а не главный котроллер. ...
google
08.10.2018, 09:07
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 + турникет PERCo-TTR-04.1r
Ответы: 2
Просмотры: 88

Re: С2000-2 + турникет PERCo-TTR-04.1r

Поиск рулит http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=2577 http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=82&t=1412 http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=24&t=1652 Ну и ещё пара тем, находится по ключевому слову Perco. Почитайте их, попробуйте. Если что-то не будет получаться - попробуем помочь.
google
28.09.2018, 10:02
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не включаются реле сп2
Ответы: 11
Просмотры: 218

Re: Не включаются реле сп2

При тактике 13 (Пожарный ПЦН) реле будет включено всё время, пока есть пожар, пожар2 или внимание. Настройка времени работы при этой тактики игнорируется. Ставьте тактику 2 (Включить на время) и задавайте время работы. Но при этой тактике скорее всего не будет включаться реле, если есть внимание. То...
google
19.09.2018, 13:28
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 243

Re: RS - 485 не может найти приборы.

Я ж уже писал, что делать. Проверить преобразователь на другом компьютере (ноутбуке).
Uprog - Pprog видит приборы?
google
19.09.2018, 09:40
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 243

Re: RS - 485 не может найти приборы.

Еще как вариант переустановить драйвера и назначить другой COM-порт. А, ну ещё на другом компе попробовать, чтоб наверняка. Ну либо дело в кабеле между преобразователем и приборами.
google
11.09.2018, 12:04
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: «Потерян контакт с устройством»
Ответы: 17
Просмотры: 5691

Re: «Потерян контакт с устройством»

пишет ещё что потерян контакт В этом и есть проблема. Смотрите, какой прибор теряется, ну и соответственно выявляйте, почему происходит потеря контакта. Причин может быть несколько: глюк самого прибора, плохой контакт (не обязательно на клеммах A B самого прибора), помехи в линии RS-485, проблемы с...