Сообщения пользователя Lasvind

Lasvind
14.04.2016, 22:52
Раздел: Прочие программы
Тема: Аудио Сервер. Рупор-200. Нет трансляции с микрофона
Ответы: 4
Просмотры: 4634

Аудио Сервер. Рупор-200. Нет трансляции с микрофона

Mixail 51 писал(а):Вот отсюда: Модуль речевого оповещения Рупор-200 версию 1.0.217 пробовали.
Делал, аж версией 224 )) результата 0.
В
Lasvind
14.04.2016, 17:01
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Переход в Пожар при сработке 3 датчиков. "Настройка алгоритма Пожар2"
Ответы: 5
Просмотры: 6906

Переход в Пожар при сработке 3 датчиков. "Настройка алгоритма Пожар2"

Добрый день. Необходимо сделать переход в Пожар при сработке 3 тепловых датчиков. Оборудование КПБ на запуск АСПТ, Пульт с2000м в. 2,07. 1. Как сделать подобное при установленном оборудовании? 2. Как сделать подобное при использовании с2000м в. 3.0. В меню есть строка "Настройка алгоритма Пожар...
Lasvind
14.04.2016, 14:50
Раздел: Прочие программы
Тема: Аудио Сервер. Рупор-200. Нет трансляции с микрофона
Ответы: 4
Просмотры: 4634

Аудио Сервер. Рупор-200. Нет трансляции с микрофона

Добрый день! Делаю трансляцию с микрофона на объекте через Рупор-200. Столкнулся с такой проблемой. С ноутбука (Windows 7) все работает и музыка включается и микрофон вещает. При попытке запустить с ПК установленном на объекте (Windows 8.1, на нем же установлен АРМ Орион Про) музыка транслируется, а...
Lasvind
20.09.2015, 22:26
Раздел: АРМ Орион
Тема: АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"
Ответы: 7
Просмотры: 4308

АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Так, стало ещё интересней. Огласите, пожалуйста, длину данного творения. Хотя, я бы на Вашем месте не думал долго, а перепаял бы разъем по-человечески. А что разъем перепаивать? Перепаивать нечего, в СОМ порте корпус не подключен ни к одному выводу. Длина провода С2000М-ПК - 2 метра, Длина заземлен...
Lasvind
20.09.2015, 07:51
Раздел: АРМ Орион
Тема: АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"
Ответы: 7
Просмотры: 4308

АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Один рыжий кабель- сигнал, второй рыжий кабель - заземление . Даже, как-то стесняюсь спросить, заземление чего? Заземление для подключения экрана линии С2000м- ПК. Если подключать к GND в пульте, результата нет. Если подключаю экран в заземлению, то виден результат. В прошлый раз установкой экранир...
Lasvind
17.09.2015, 20:35
Раздел: АРМ Орион
Тема: АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"
Ответы: 7
Просмотры: 4308

АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Один рыжий кабель- сигнал, второй рыжий кабель - заземление.
Lasvind
16.09.2015, 08:30
Раздел: АРМ Орион
Тема: АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"
Ответы: 7
Просмотры: 4308

АРМ Орион "Потерян контакт с устройством"

Система построена из ПК АРМ Орион, С2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, Рупор-200. ПК к С2000м подключен через USB - Com port - преобразователь интерфейса – С2000М. (Фото преобразователя приложено) Все было хорошо, но вдруг Орион стал терять приборы: работает, потом раз и все зоны черные, "потерян кон...
Lasvind
27.08.2015, 22:17
Раздел: Рупор-200
Тема: Пропал Рупор-200
Ответы: 4
Просмотры: 5525

Пропал Рупор-200

Позвонил в техподдержку. Рассказали как сбросить на заводские настройки. Сделал, все нашлось. Сказали что DHCP еще не очень хорошо работает. Буду делать без него, все равно роутера в сети нет.
Lasvind
21.08.2015, 15:51
Раздел: Рупор-200
Тема: Пропал Рупор-200
Ответы: 4
Просмотры: 5525

Пропал Рупор-200

Настраивал сеть. Включил в рупоре DHCP. После этого Аудио сервер не видит его. Как вернуть?
ошибка рупора.jpg
Lasvind
21.08.2015, 09:07
Раздел: Рупор-200
Тема: Не видит Рупоры.
Ответы: 6
Просмотры: 6054

Не видит Рупоры.

DHCP сервер физически это что? ПК с автоматическими настройками и галочка DHCP в Рупоре? Есть смонтированная сигнализация на болиде с оповещением в виде Рупор-200 и установлен ПК с АРМ Орион. Необходимо сделать оповещение с микрофона. Т.е. на этот ПК с АРМ установим Аудио Сервер и свяжем все Рупоры ...
Lasvind
21.08.2015, 00:18
Раздел: Рупор-200
Тема: Не видит Рупоры.
Ответы: 6
Просмотры: 6054

Не видит Рупоры.

Путаница.
Если много устройств (рупор-200) то обязательно делаем DHCP и все должно найтись автоматически
Если Устройство одно (рупор-200) то статический IP и прописываем вручную.

Метод обжима кабеля влияет ли? Смотрел у ростелекома на таком же свитче подключены провода прямого обжима.
Lasvind
20.08.2015, 23:19
Раздел: Рупор-200
Тема: Не видит Рупоры.
Ответы: 6
Просмотры: 6054

Не видит Рупоры.

На объекте установлено 13 модулей Рупор-200. Необходимо сделать оповещение с микрофона. Для этого предлагается связать все Рупор-200 сетью. Куплено 3 свитча. Вопрос, как обжимать провод витой пары, прямой, кросс или без разницы? http://www.compbegin.ru/articles/view/_102 Провод обжатый "Прямой&...

Перейти к расширенному поиску