Сообщения пользователя Dune

Dune
02.02.2019, 23:57
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Контроль линий оповещения
Ответы: 53
Просмотры: 57583

Re: Контроль линий оповещения

Тема старая возможно, сколько искал - на свой вопрос не нашел подробного ответа. Задача: 1 прибор КПБ - на 2-3 этажа по две линии на этаж, соответственно 4-6 выходов заняты... на линии световые табло КОП-25 (выход, стрелки) в кол-ве 3-4шт. Сами КПБ есть версии 2.03 и 3.03 Делал по "Схема подклю...
Dune
19.12.2017, 16:45
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Нужен совет знатоков
Ответы: 12
Просмотры: 5052

Re: Нужен совет знатоков

Dune , при сильных помехах используйте экранированный кабель с заземлением в одной точке. хорошо, что он и был у меня, его как раз проложили.. у меня все равно вопрос почему спустя 3 года скажем так "проявилось", и почему при проблеме на этом шлейфе дублируется на совершенно другой шлейф...
Dune
19.12.2017, 09:41
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Нужен совет знатоков
Ответы: 12
Просмотры: 5052

Re: Нужен совет знатоков

Пока вчерашние мероприятия помогли, проблема не выскакивала. Насчет светильников приму к сведению, спасибо.
Dune
18.12.2017, 22:53
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Нужен совет знатоков
Ответы: 12
Просмотры: 5052

Re: Нужен совет знатоков

Светильники на потолке не светодиодные случайно? светодиодные, но в плитке (0,6м) извещатель стоит от них. Сделал такую вещь - плитки заново "переложил" может, где провод прижимается к потолку... хотя проверял, отверстия-вырезка под провода есть, не зажимает. Однако питание снова стало 26...
Dune
18.12.2017, 12:21
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Нужен совет знатоков
Ответы: 12
Просмотры: 5052

Re: Нужен совет знатоков

Уважаемые снова требуется помощь спустя 1,5 часа как сделали новый "кабель" - шлейф ушел в обрыв - по показаниям АЦП шлейфа - плавает от 4 до 15кОм. Извещатели 3 шт, где меняли кабель поменял на всякий случай на новые. Что еще возможно, из-за чего "неисправность"... Место снова и...
Dune
12.12.2017, 22:42
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Нужен совет знатоков
Ответы: 12
Просмотры: 5052

Re: Нужен совет знатоков

Вечер добрый - хотел уж совета спрашивать, но в итоге сам обнаружил и устранил... предыстория Стоит прибор на 6 этаже "сигнал-20П SMD", Сообщения на с2000М -7шс (ШС на 7 эт.) КЗ, 15шс (шс на 9 эт) обрыв. Пришло можно сказать одновременно. Удивился так как знаю, что на этих этажах давно рем...
Dune
16.11.2017, 21:00
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 20
Просмотры: 7271

Re: с2000-смк

В итоге странность... в течение дня когда поставили, он толком не работал, как выше писал. Спустя неделю выясняется, что работает в нормальном режиме. И что это было?
Dune
13.11.2017, 14:16
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 20
Просмотры: 7271

Re: с2000-смк

Я бы скорее грешил на СМК, т.к. в последнее время много нареканий на них. тоже склоняюсь, к этому. На этой кдл вторая СМКа на второй двери и все нормально, в соседнем здании две такие же двери смк и метод установки и все работает. Мысль есть поменять "адреса" посмотреть как будет, второе ...
Dune
13.11.2017, 11:51
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 20
Просмотры: 7271

Re: с2000-смк

Dmitr писал(а):Может в конфигурации пульта тогда посмотреть какой тип выставлен этому ШС.
по умолчанию (как и на все остальные, на КДЛ висит в основном ипр и дип)
Dune
10.11.2017, 21:05
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 20
Просмотры: 7271

Re: с2000-смк

google писал(а):Dune, тип ШС где меняли, в Орионе или в приборе?
через упрог, в КДЛке
Ориона нет
Dune
10.11.2017, 12:01
Раздел: Охранные извещатели
Тема: с2000-смк
Ответы: 20
Просмотры: 7271

Re: с2000-смк

День добрый - Вопрос поставил на дверь данный образец, делаю как "Охр." не берется, делаю как "Технол." все нормально. Видит "откр-закр"-"наруш техн.-восст техн". В чем причина, если на 3 других дверях без проблем работает, как "Охранные ШС". Взятие ...
Dune
28.09.2017, 15:51
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: JEDIA стойка речевого оповещения
Ответы: 39
Просмотры: 14085

Re: JEDIA стойка речевого оповещения

pet-and писал(а):
Вопрос при проверке линии на JSC-132A на разных двух каналах выводит: Over Range! и Under Range (переводчик: За пределы диапазона! и Под диапазоном)
Не понял какой диапазон он имеет виду, в инструкции по нулям про этот момент
Dune
26.09.2017, 07:55
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: JEDIA стойка речевого оповещения
Ответы: 39
Просмотры: 14085

Re: JEDIA стойка речевого оповещения

Релейная группа загнулась, видимо. Либо менять целиком плату, либо менять отдельно взятое реле, либо перекинуть линию на незанятые и успокоиться. возможно узнать почему? загнулась "реле"... осложняется тем, что линий 14... из 20 это уже не первая "загнувшая"... а еще нужно прове...
Dune
25.09.2017, 22:20
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: JEDIA стойка речевого оповещения
Ответы: 39
Просмотры: 14085

Re: JEDIA стойка речевого оповещения

Насколько понимаю - Оборудование JDM- JEDIA одно и тоже... вопрос такой- кабель взади ставляем "линию" например 11 - проверка линии пишит что "58", линия ок - вкл звук, микрофон например... и в динамике где то в далеко слышен "сигнал". Переставляем кабель вместо линии 1...
Dune
20.07.2017, 10:43
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 30
Просмотры: 8867

Re: отваливаются приборы

День добрый почитал выше - наподобие случилось... началось с одного извещателя дип34 - некорректный ответ ... теперь все извещатели в дплс в случайном порядке - "некорректят"... замерял около 8В в проводах извещателя... на разных участках кабеля. отсоединя- оставлял... пару извещателей, пе...
Dune
14.07.2017, 19:12
Раздел: Поток-3Н
Тема: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)
Ответы: 6
Просмотры: 3493

Re: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)

Тогда трясём интерфейс. Особенно надо обратить внимание на общий "ноль" Потока и остальной ветви приборов. Ноль спас мир )) проконсультировался еще с техподдержкой, тоже на ноль обратили внимание... сделал "времянку" на ноль, да все заработало в рабочем режиме (сразу не запищало...
Dune
11.07.2017, 17:03
Раздел: Поток-3Н
Тема: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)
Ответы: 6
Просмотры: 3493

Re: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)

pet-and писал(а):При запуске тушения Поток-3Н переходит на автономное питание.
учту, в инструкции этого момента не видел

Добавлено спустя 2 часа 56 минут:
Поменял аккум, все так же. Прежний замерил -все норм
Dune
11.07.2017, 14:10
Раздел: Поток-3Н
Тема: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)
Ответы: 6
Просмотры: 3493

Re: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)

Было подобное. Покуда Поток, 1.05 в моем случае, не трогаешь, всё работает. Как только автоматику там включишь, выключишь или, не дай боже, тушение какое-то намечается, вот и понеслась, то потухнет, то погаснет. В итоге, заменил аккумулятор и всё встало на свои места. Однако, возможных проблем с ин...
Dune
10.07.2017, 23:21
Раздел: Поток-3Н
Тема: Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)
Ответы: 6
Просмотры: 3493

Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)

Уважаемые, кто сталкивался возможно: Поток-3Н при подключении RS-485 - на пульте С2000М начинается "чертовщина". Теряет приборы, либо половину, либо все... через какой то период восстанавливает.. проходит миг все повторяется. Адреса все разные. Отсоединяешь связь - тут вся АПС восстанавлив...
Dune
11.04.2017, 22:59
Раздел: С2000-К
Тема: Будет ли работать с2000-к.
Ответы: 5
Просмотры: 4520

Re: Будет ли работать с2000-к.

Путаете немного. Есть пульт-контроллер С2000, а есть дополнительная клавиатура С2000-К, корпус у них один, назначение разное. Касаемо вопроса. Если прошивка пульта будет 1.24, то проблем с Сигналами не возникнет. А если повесите С2000-М версии 3.02, то тут будет, как в анекдоте: "какова вероят...