Сообщения пользователя captain_jack

captain_jack
29.04.2016, 10:19
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: резервное копирование БД
Ответы: 15
Просмотры: 3923

резервное копирование БД

Прилагаю скриншоты:
Спойлер
Снимок экрана (12).png

Снимок экрана (11).png

Снимок экрана (10).png

Снимок экрана (9).png
captain_jack
29.04.2016, 08:27
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: резервное копирование БД
Ответы: 15
Просмотры: 3923

резервное копирование БД

доброго времени суток, прошу совета по такому вопросу - не могу создать резервную копию БД. Орион Про, версия 1.12.
Выбираю в менеджере сервера соответствующую функцию, указываю куда копировать и ничего не происходит, висит на инициализации.
captain_jack
20.04.2016, 13:58
Раздел: Общение на различные темы
Тема: подобрать речевой оповещатель
Ответы: 6
Просмотры: 1845

подобрать речевой оповещатель

Отпишусь, чтобы закрыть тему. Использовать будем рупорные громкоговорители HP-10T (112 Дб) на базе усилителей Рокстон. Vse, у "Рупор - 200" выходная суммарная мощность 200 Вт., значит на него можно подключить только два стоваттных громкоговорителя, у нас же их 24. Итого получится 12 Рупоро...
captain_jack
18.04.2016, 10:17
Раздел: Общение на различные темы
Тема: подобрать речевой оповещатель
Ответы: 6
Просмотры: 1845

подобрать речевой оповещатель

Добрый день, не совсем по теме, но не знаю куда обратиться. Есть задача оборудовать складской комплекс СОУЭ 3-го типа. В рабочее время постоянный уровень шума там 90 Дб, СОУЭ там уже установлена, ПКИ Говорун стоят, но их практически не слышно. Я рассматривал системы Сонар, Орфей, Соната - но везде м...
captain_jack
05.04.2016, 14:09
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Совместимость дымовых извещателей.
Ответы: 6
Просмотры: 2395

Совместимость дымовых извещателей.

Ладно хоть настроение подняли )))
captain_jack
05.04.2016, 13:36
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Совместимость дымовых извещателей.
Ответы: 6
Просмотры: 2395

Совместимость дымовых извещателей.

Ну так то верно, просто голова уже кругом идет, а тут еще инженер другой подъехал и спрашивает, можно ли разные дымовые извещатели ставить в дплс. Посеял сомнения так сказать))
captain_jack
05.04.2016, 12:48
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Совместимость дымовых извещателей.
Ответы: 6
Просмотры: 2395

Совместимость дымовых извещателей.

Доброго времени суток. Такой вопрос - можно ли в ДПЛС одной С 2000-КЛД ставить ДИП-34А-03 и ДИП-34А-01-02? До начала монтажа всем извещателям были присвоены адреса через КДЛ, монтаж закончен, сегодня подключили С 2000 М, КДЛ и он видит только 3 или 4 извещателя (всего их 38). Сейчас проверяем линию ...
captain_jack
13.03.2016, 16:58
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

Для начала проверьте БД на ошибки. Потом попробуйте в АБД с какого-нибудь раздела с плана удалить шлейф, сохранить изменения, а затем заново добавить этот же шлейф, соответственно разместив его на плане. Ошибок в БД не было. Добавлять-удалять шлейфы не стал, сроки поджимали, нужно было восстановить...
captain_jack
10.03.2016, 13:40
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

Графические отображение везде пропали, я так и не разобрался по какой причине. В АБД и рабочем мониторе сами разделы и шлейфы присутствуют.
Добавить их на планы конечно не трудно, завтра в течении дня закончу.
captain_jack
10.03.2016, 13:22
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

К сожалению включение отображаемых настроек не помогло.
Работаю с планами в ручном режиме :)
captain_jack
10.03.2016, 06:46
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

Извиняюсь, вчера не мог ответить, дела. Версия 1.12
captain_jack
09.03.2016, 14:02
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

ОК, спасибо. Завтра поеду на объект проверю, после отпишусь о результатах.
captain_jack
09.03.2016, 13:31
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пропадают планы помещений в ОЗ
Ответы: 34
Просмотры: 5302

Пропадают планы помещений в ОЗ

Подниму тему: У меня в рабочем мониторе пропали планы помещений. Причина неизвестна, на объекте два дня переподключали электричество, при этом компьютер с установленным Орион Про выключался тоже. Сами планы в бмп. формате сохранились, а вот разделы, приборы и т.д. пропали. Собственно в чем вопрос, м...
captain_jack
18.02.2016, 13:19
Раздел: С2000-4
Тема: Индикация.
Ответы: 3
Просмотры: 1859

Индикация.

pet-and писал(а):У Вас наблюдается нарушение последовательности значений АЦП
Действительно, дело было в этом. Благодарю за помощь.
captain_jack
15.02.2016, 16:19
Раздел: С2000-4
Тема: Индикация.
Ответы: 3
Просмотры: 1859

Индикация.

Сломал голову по такой ситуации: С 2000-4 подключен к ШКП-30 и ШКп-4 (реле К-1 и К-2 на запуск ШКП и три шлейфа на контроль - контролируется только 1 ШКП). ШС № 1 - автоматический/ручной режимы управления ШС № 2 - работа двигателя ШС № 3 - неисправность Все шлейфы программируемые технологические, пр...
captain_jack
21.01.2016, 14:08
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Пароль неизвестен
Ответы: 9
Просмотры: 4111

Пароль неизвестен

Прошу совета по такой ситуации - зашли на объект, пожарная сигнализация, установлено АРМ Орион Про. Сразу выявлено несколько "косяков" и при попытке зайти в АБД выяснилось, что стандартный пароль не подходит, он был изменен предыдущей обслуживающей организацией, заказчику он неизвестен. Ди...
captain_jack
25.12.2015, 12:14
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С 2000 СП-4/24 + привод Siemens
Ответы: 17
Просмотры: 4395

С 2000 СП-4/24 + привод Siemens

Вопрос решен, отпишусь о результатах: подпаяться к обмотке трансформатора действительно выход, но в нашем случае приняли решение купить РИПы выдающие 24 VAC, остановились на SKAT-V.24/220AC. После новогодних праздников буду подключать
captain_jack
15.12.2015, 15:54
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С 2000 СП-4/24 + привод Siemens
Ответы: 17
Просмотры: 4395

С 2000 СП-4/24 + привод Siemens

Из всего этого делаем вывод, что от приводов Сименс нужно держаться подальше?
Так как РИПов выдающих 24 вольта переменки не найти.
captain_jack
15.12.2015, 03:36
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С 2000 СП-4/24 + привод Siemens
Ответы: 17
Просмотры: 4395

С 2000 СП-4/24 + привод Siemens

Контролировать надо было обязательно ((( в свое оправдание скажу, что ранее ни разу не сталкивался с оборудованием работающим на переменном токе. Узнал, что привода на 24 В, значит С 2000 СП-4/24 и Скат 2400. Как говорится век живи век учись.
captain_jack
14.12.2015, 14:28
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С 2000 СП-4/24 + привод Siemens
Ответы: 17
Просмотры: 4395

С 2000 СП-4/24 + привод Siemens

Сегодня поймал таки вентиляционщиков, на вопрос как этот привод вообще работает, ответили "такие приводы в проекте, мы их по проекту и поставили, а как они работают х*** его знает".
Насчет АС/DC понял, будем колхозить, спасибо за ответы.