Возможно это глюк ПКУверсии 3.0, попробуй перепрошить на версию 3.2, у меня на версии 3.1 С2000-СП2 исп.02 работают без проблем с запараллеленными + U.
Орион про в составе: Сервер Орион про, Оперативная задача исп.127, Монитор орион про, генератор отчетов. С2000М (обязательно при наличии ПС) С2000-Ethernet. Минимальные системные требования на сайте Болид.
В Сигнал-20М попадались неисправные реле (включались через раз, два...), для проверки можно запустить режим теста тампером прибора (3 коротких, 1 длинное нажатие).
Для КДЛ версий 2.12 и выше в Uprog 4.1.0.54 есть функция "Назначить тип входа поумолчанию для всех АУ". Нужно подключить КДЛ, синхронизировать АУ и нажать в выпадающем меню на "Назначить тип входа поумолчанию для всех АУ". Останется поправить в АРах тип КЦ, если имеются.
В первом варианте согласно РПИ, во втором, скорее всего Ethernet. Еще при первом варианте обнаружение прибров после включения пульта происходит в течении минут пяти.
Есть два варианта решения этой проблемы: 1. (проверенный) Перевести C2000-Ethernet в прозрачный режим, установить параметр "Пауза между посылками", у меня стоит 720. 2. (по рекомендации ТП Болида, еще не проверенно) Задать Таймауты в С2000-Eternet Master согласно РЭ на С2000-РПИ программой...