Сообщения пользователя Sm521987

Sm521987
31.07.2016, 17:12
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Неисправность на пульте: АКБ Разряжен или РЕЗЕРВ Разряжен
Ответы: 4
Просмотры: 3616

Re: Неисправность на пульте: АКБ Разряжен или РЕЗЕРВ Разряжен

Возможно это глюк ПКУверсии 3.0, попробуй перепрошить на версию 3.2, у меня на версии 3.1 С2000-СП2 исп.02 работают без проблем с запараллеленными + U.
Sm521987
19.07.2016, 11:49
Раздел: АРМ Орион
Тема: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери
Ответы: 11
Просмотры: 5121
  • 1

Re: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери

Подключите катушку реле параллельно замку, а зуммер через нормально замкнутый контакт реле. Когда напряжение с замка снимается - включается зуммер.
Sm521987
18.07.2016, 16:09
Раздел: АРМ Орион
Тема: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери
Ответы: 11
Просмотры: 5121
  • 1

Re: Звуковое оповещение при нажатии кнопки открытия двери

Подключите зуммер к эл.замку, если замок эл.магнитный - через инвертирующее реле (УК-ВК например).
Sm521987
18.07.2016, 10:41
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: АРМ "Орион Про" 1.20. Знакомимся с новинкой
Ответы: 62
Просмотры: 25081

Re: АРМ "Орион Про" 1.20. Знакомимся с новинкой

Вкачестве преобразователя интерфейсов вместо С2000-USB, С2000-ПИ
Sm521987
18.07.2016, 10:17
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: АРМ "Орион Про" 1.20. Знакомимся с новинкой
Ответы: 62
Просмотры: 25081

Re: АРМ "Орион Про" 1.20. Знакомимся с новинкой

Орион про в составе:
Сервер Орион про, Оперативная задача исп.127, Монитор орион про, генератор отчетов.
С2000М (обязательно при наличии ПС)
С2000-Ethernet.
Минимальные системные требования на сайте Болид.
Sm521987
18.07.2016, 09:30
Раздел: С2000-4
Тема: Не работает Реле К2
Ответы: 17
Просмотры: 8237

Re: Не работает Реле К2

В Сигнал-20М попадались неисправные реле (включались через раз, два...), для проверки можно запустить режим теста тампером прибора (3 коротких, 1 длинное нажатие).
Sm521987
14.07.2016, 17:45
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не стабильная работа С2000-Ethernet в прозрачном режиме
Ответы: 11
Просмотры: 6419

Re: Не стабильная работа С2000-Ethernet в прозрачном режиме

А как в эту схему еще один пульт вписать, разве что в режиме ПИ-Резерв, или он сразу на АРМ пойдет?
Sm521987
14.07.2016, 16:50
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не стабильная работа С2000-Ethernet в прозрачном режиме
Ответы: 11
Просмотры: 6419

Re: Не стабильная работа С2000-Ethernet в прозрачном режиме

Попробуй установить параметр "Пауза между посылками", значение выбрать опытнм путем (у менястоит 720 мс для С2000-РПИ).
Sm521987
08.07.2016, 19:26
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ
Ответы: 6
Просмотры: 3750

Re: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ

У меня сделано по первому варианту - все управляется адекватно. А для экспериментов с изменением тайм аутов в Ethernet пока небыло времени.
Sm521987
07.07.2016, 11:08
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: файл конфигурации кдл 2.04 не подходит к кдл 2.13
Ответы: 4
Просмотры: 4373
  • 1

Re: файл конфигурации кдл 2.04 не подходит к кдл 2.13

Для КДЛ версий 2.12 и выше в Uprog 4.1.0.54 есть функция "Назначить тип входа поумолчанию для всех АУ". Нужно подключить КДЛ, синхронизировать АУ и нажать в выпадающем меню на "Назначить тип входа поумолчанию для всех АУ". Останется поправить в АРах тип КЦ, если имеются.
Sm521987
07.07.2016, 07:09
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ
Ответы: 6
Просмотры: 3750
  • 1

Re: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ

В первом варианте согласно РПИ, во втором, скорее всего Ethernet.
Еще при первом варианте обнаружение прибров после включения пульта происходит в течении минут пяти.
Sm521987
06.07.2016, 19:19
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ
Ответы: 6
Просмотры: 3750
  • 1

Re: Не видны приборы на стороне Master Ethernet, работающие через РПИ

Есть два варианта решения этой проблемы: 1. (проверенный) Перевести C2000-Ethernet в прозрачный режим, установить параметр "Пауза между посылками", у меня стоит 720. 2. (по рекомендации ТП Болида, еще не проверенно) Задать Таймауты в С2000-Eternet Master согласно РЭ на С2000-РПИ программой...
Sm521987
01.07.2016, 07:55
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Proxy USB-ma и код TM
Ответы: 11
Просмотры: 6912

Re: Proxy USB-ma и код TM

Не совсем "он же" - разный конструктив, а суть таже.
Sm521987
30.06.2016, 22:35
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Проблемная звезда
Ответы: 21
Просмотры: 6683

Re: Проблемная звезда

Не совсем напрямую - по изолированной линии.
Sm521987
30.06.2016, 22:24
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Проблемная звезда
Ответы: 21
Просмотры: 6683

Re: Проблемная звезда

Попробуйте такую схему:
СХЕМА  485-Модель.jpg
Sm521987
30.06.2016, 21:07
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Как прописать сценарий
Ответы: 1
Просмотры: 2519

Re: Как прописать сценарий

Попробуйте эту конфигурацию
м30062016_1.zip
(3.62 КБ) 235 скачиваний


И еще вопрос: какой параметр выбран в С2000-2 на вкладке "Выходы" пункт "Управление реле при открытом доступе"? Должно быть "Непрерывно"
Sm521987
16.06.2016, 23:41
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Проблемы с кольцом
Ответы: 35
Просмотры: 12751

Проблемы с кольцом

БРИЗы от переполюсовки не защищают, только при КЗ отключают линию. И сэтим ничего не сделать.
Sm521987
16.06.2016, 23:37
Раздел: С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
Тема: C2000-РПИ вопрос по оборудованию
Ответы: 10
Просмотры: 4882

C2000-РПИ вопрос по оборудованию

Антену лучше использовать для WiFi оборудования, например TP-LINK TL-ANT2409A или TP-LINK TL-ANT2408C, у них разъем соответствует.
Sm521987
14.06.2016, 06:35
Раздел: USB-RS485
Тема: usb rs 485 b c2000 ethernet
Ответы: 20
Просмотры: 9719

usb rs 485 b c2000 ethernet

Драйвер на преобразователь новый поставили?
В свойствах COMпорта нужно поставить галочку на RS485.