я для таких целей беру свободный счётчик и испытываю силу своих лёгких, через минут усиленного продувания - какой-то результат в Ресурсе и небольшой глюк в голове ;;-))) Пытаемся выцыганить всю цепочку железок, но пока сходу уже на всем смонтированном пробуем. Так что, увы. :( Автоматическим поиско...
ну например этот , кстати у них вот что есть Предоставление оборудования на тестирование со склада под гарантийное письмо mbus сам не пробовал, мы сейчас на Пульсар смотрим, а у него rs485 Делюсь вестями со своих боевых полей. :) Заодно испрошу совета по Меркуриям :) Пока что все-таки пытаемся сово...
ковыряемся-ковыряемся с подключением счетчика и где-то проводочки кратковременно замкнули, асрка импульс поймала и бодро отрапортовала в кдлку, вот и изменения в ресурсе :hi_hi_hi: Вот и мы так думаем. Но никак не можем узнать, какая же заведомо рабочая схема установки резисторов для корректной раб...
ну с 8 до 4 это конечно заметное изменение, почему Ресурс этого не заметил не знаю(( возможно, что всё таки что-то не так в конфигурации кдл А что там может быть в конфигурации КДЛ? Тут еще странность такая, что ковыряемся-ковыряемся с подключением счетчика (резисторы меняем, смотрим ответы по диаг...
вроде бы изменилось? вообще там изменение может быть от обрыва до КЗ для релейной схемы и почти до десяти кОм для намуры, не заметить сложно ;) Произошло изменение с ~8кОм до 4кОм, буквально на секунду. Измерял цифровым тестером, стрелочного, под рукой, увы, не было. :) нет, MBUS это такой же интер...
а вообще импульсы то есть? я в таких ситуациях просто беру цешку, "крокодильчиками" цепляю провода от счётчика, включаю режим измерения сопротивления/кз или как он там ещё называется и жду скачкообразных изменений в показаниях, ну и желательно чтобы через счётчик что-то текло/бежало/проду...
а почему Намура? где-то в инструкции это указано? просто на картинке вижу только "Импульсный выход *неразборчиво*". Верно, в инструкции к счетчику ничего про НАМУР нет. Поэтому пытаемся "сэемулировать" этот Намур резисторами. Но... С другой стороны, пробовали переключить АСР8 в ...
Коллеги, доброго всем дня! Прошу помощи в очередной проблеме, вставшей в, так сказать, полный рост. :) Сейчас собрана схема, которая в первом сообщении у меня фигурирует. Но. Не получается пуско-наладить всю систему таким образом, чтобы показания со счетчиков учета тепла приходили в АРМ Ресурс. Пыта...
ну почему же "5. В полях «IP» и «Порт» задать IP-адрес «С2000-Ethernet» и UDP-порт «С2000-Ethernet» (если используется несколько виртуальных COM-портов, то для каждого из них необходимо использовать свой UDP порт - 40000, 40002 и т.д.; не использовать значение, заданное в конфигурационном пара...
да, причём я не стал особо разбираться и сменил в настройках и порт получателя, и порт отправителя (т.е. у одного езернета эти два порта одинаковы, но отличны от других езернетов), чтоб уж гарантированно не бегать и не перепрограммировать езернеты. У каждого езернета свой отдельный порт Благодарю з...
Коллеги, прошу помощи! Первый раз со всяким подобным работаю, ранее занимался исключительно сетями передачи данных. Есть машина с ПО АРМ Ресурс и активированным электронным ключем. Версия ПО - крайняя с сайта Болида. ПК воткнут медным патчкордом в коммутатор. Далее по ЖК построена и запущена сеть пе...