Сообщения пользователя semyanin

semyanin
12.02.2016, 13:31
Раздел: Прочие приборы
Тема: подключение. прошу совет
Ответы: 32
Просмотры: 4617

подключение. прошу совет

Длина отвода в 485 интерфейсе играет роль только при больших скоростях передачи данных. При болидовском 9600бит/с и ниже искажения при отражениях будут незначительны. "Болид" допускает топологию "звезда", тока ограничивает 50м. Хотя смысла в ограничении нет если "звезда"...
semyanin
12.02.2016, 09:08
Раздел: Прочие приборы
Тема: подключение. прошу совет
Ответы: 32
Просмотры: 4617

подключение. прошу совет

Болид сильно закладывется указывая длину интерфейса 485 менее 50 м. при подключении по топологии "звезда". Опыт показывает ответвления могут быть около 100м. Но ответвления необходимо делать только от пульта или от ПИшки. Глюки появляются при ответвлениях на других приборах, особенно от БИ...
semyanin
11.02.2016, 16:09
Раздел: Прочие приборы
Тема: подключение. прошу совет
Ответы: 32
Просмотры: 4617

подключение. прошу совет

а если маленькое >100м пишку вообще не ставьте. тока перемычку надо удалить.
semyanin
11.02.2016, 15:32
Раздел: Прочие приборы
Тема: подключение. прошу совет
Ответы: 32
Просмотры: 4617

подключение. прошу совет

Извиняюсь БЗЛ. Но "звезда" от пульта, а не в середине линии.
semyanin
11.02.2016, 15:14
Раздел: Прочие приборы
Тема: подключение. прошу совет
Ответы: 32
Просмотры: 4617

подключение. прошу совет

А я бы установил БЗК с двух сторон и убрал ПИ. 900 метров для 485 нормально.
semyanin
11.02.2016, 15:09
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ЭПС
Ответы: 6
Просмотры: 1209

ЭПС

Всем спасибо.
semyanin
04.02.2016, 16:04
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ЭПС
Ответы: 6
Просмотры: 1209

ЭПС

Создавал одну! откуда вторая незнаю.
semyanin
04.02.2016, 15:08
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ЭПС
Ответы: 6
Просмотры: 1209

ЭПС

Знающие подскажите! В ВУПП-88 сказано, что на установках открытого типа устанавливается электрическая пожарная сигнализация. Проектировщик ставит тока ИПР-3А, наш отдел попросил установить дополнительно извещатели пламени. Он нарисовал в проекте АР-8 и датчик пламени, но в обосновании поставил - &qu...