Сообщения пользователя andrew60

andrew60
17.06.2018, 13:58
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ДИП34а - не дает "Внимание".
Ответы: 2
Просмотры: 27

ДИП34а - не дает "Внимание".

Есть 116 датчика ДИП34а подключенных к двум приборам С2000 КДЛ. Заказчик хочет, чтобы при сработке одного датчика С2000м выдавал "Внимание". При сработке второго - "Пожар." Я так понял, что для этого надо разделить все датчики по зонам. В PProg - каждый датчик (извещатель) имеет ...
andrew60
04.03.2018, 08:12
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ?
Ответы: 2
Просмотры: 305

Re: Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ?

Система пожаротушения со сценарием, заработала в целом правильно - СПАСИБО за информация Mihail 51. Но тщательная проверка выявила не большую нестабильность срабатывания пожаротушения. Чего не было при работе системы по программе без сценариев (смк на дверях не работали). Например, идет такая провер...
andrew60
04.03.2018, 07:41
Раздел: С2000-БКИ
Тема: БКИ перестал менять цвет светодиода при закрытии двери...
Ответы: 7
Просмотры: 369

Re: БКИ перестал менять цвет светодиода при закрытии двери...

Ну посмотрел я в Сигнале-20, что тип шлейфа технологический - и что... :-(
andrew60
03.03.2018, 08:03
Раздел: С2000-БКИ
Тема: БКИ перестал менять цвет светодиода при закрытии двери...
Ответы: 7
Просмотры: 369

БКИ перестал менять цвет светодиода при закрытии двери...

Система пожаротушения работала нормально. Вдруг проявилась одна несущественная проблемка. Но у заказчика появился повод задавать лишние вопросы. Короче, В БКИ один из шести разделов показывающих состояние дверей и ролет, перестал изменять цвет светодиода с красного (когда дверь открыта) на зеленый -...
andrew60
22.02.2018, 22:05
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ?
Ответы: 2
Просмотры: 305

Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ?

Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ, так чтобы при открывании дверей пожаротушение не происходило. Знаю, что в Сигнале-20 нужно прописать все шлейфа с СМК на дверях как технологические. Как написать соответствующий сценарий пока не знаю...
andrew60
28.12.2016, 19:58
Раздел: C2000M
Тема: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти
Ответы: 5
Просмотры: 1339

Re: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти

Много раз нажимали кнопку "CLR" без зажатия - ничего не менялось... Смутило то, что после срабатывания датчиков - нет об этом сообщения на с2000м, при этом оповещение о пожаре срабатывает.

Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:
Текущие события не отображаются.
andrew60
28.12.2016, 08:40
Раздел: C2000M
Тема: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти
Ответы: 5
Просмотры: 1339

c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти

c2000M перестала показывать новые сработки и информацию в памяти. Все время показывает - что была неисправность - обрыв шлейфа по разделу. БКИ тоже показывало эту неисправность в этом разделе, но затем раздел "взят" после ручной постановки раздела. В целом система работает - пожарные трево...
andrew60
03.03.2016, 08:00
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 2159

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Вернул поменянные приборы на свои старые места. Адреса сменил на старые. В uproge вернул все как было. И все заработало как надо. Думаю, что проблема была в том что в одном приборе были не убраны (случайно) три плюсика в нижней строчке в uproge. В ноутбуке не была полностью развернута страница и пос...
andrew60
29.02.2016, 19:59
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 2159

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

При наладке, именно этого прибора, вдруг выяснилось, что дымовые датчики не сбрасываются после сработки. Видимо, после обмена адресов двух приборов, между собой, пульт запомнил первоначальное состояние приборов. Хотя в uproge я все поменял как надо. При смене адресов временно использовал свободный а...
andrew60
26.02.2016, 12:18
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 2159

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Управление централизированное, контроль отключен. Индикация на реле нормальная. Думаю - заводской брак.
andrew60
25.02.2016, 20:52
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 2159

Не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Поменял Сигнал-20м с неработающими реле на Сигнал-20м (где реле эти не используются) местами. В общем, проблему решили.
andrew60
24.02.2016, 21:37
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 2159

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

В 2-х последних в шлейфе Сигнал-20м (из 16-ти) не включаются реле 4 и 5 на сирены. Во всех Сигнал-20м программы управления одинаковые.
andrew60
21.02.2016, 09:17
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 1802

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Завтра поставлю перемычки как надо, резистор на 620 в с2000м и соединю через свободную витую пару все нули во всех РИПах. Может поможет...
andrew60
20.02.2016, 14:59
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 1802

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Спасибо за информацию. Странно только, что на других объектах у меня все работало при количестве приборов до 50, а сейчас их 70.
andrew60
20.02.2016, 14:24
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 1802

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Джампер снят с последнего прибора, общая длина utp кабеля примерно 150 м., соединение пробовал сначало звездой потом петлей(не помогло), общий минус не пробовал из-за длины кабеля. Дублирования адресов нет, адрес с200м - 127.
andrew60
20.02.2016, 13:47
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 1802

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

При подключении приборов одного из двух подъездов дома к с2000м все нормально. При подключении приборов двух подъездов одновременно, теряются часть приборов с дальнего подъезда и pprog не видит с2000м.