Сообщения пользователя andrew60

andrew60
28.12.2016, 19:58
Раздел: C2000M
Тема: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти
Ответы: 5
Просмотры: 210

Re: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти

Много раз нажимали кнопку "CLR" без зажатия - ничего не менялось... Смутило то, что после срабатывания датчиков - нет об этом сообщения на с2000м, при этом оповещение о пожаре срабатывает.

Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:
Текущие события не отображаются.
andrew60
28.12.2016, 08:40
Раздел: C2000M
Тема: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти
Ответы: 5
Просмотры: 210

c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти

c2000M перестала показывать новые сработки и информацию в памяти. Все время показывает - что была неисправность - обрыв шлейфа по разделу. БКИ тоже показывало эту неисправность в этом разделе, но затем раздел "взят" после ручной постановки раздела. В целом система работает - пожарные трево...
andrew60
03.03.2016, 08:00
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 852

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Вернул поменянные приборы на свои старые места. Адреса сменил на старые. В uproge вернул все как было. И все заработало как надо. Думаю, что проблема была в том что в одном приборе были не убраны (случайно) три плюсика в нижней строчке в uproge. В ноутбуке не была полностью развернута страница и пос...
andrew60
29.02.2016, 19:59
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 852

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

При наладке, именно этого прибора, вдруг выяснилось, что дымовые датчики не сбрасываются после сработки. Видимо, после обмена адресов двух приборов, между собой, пульт запомнил первоначальное состояние приборов. Хотя в uproge я все поменял как надо. При смене адресов временно использовал свободный а...
andrew60
26.02.2016, 12:18
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 852

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Управление централизированное, контроль отключен. Индикация на реле нормальная. Думаю - заводской брак.
andrew60
25.02.2016, 20:52
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 852

Не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

Поменял Сигнал-20м с неработающими реле на Сигнал-20м (где реле эти не используются) местами. В общем, проблему решили.
andrew60
24.02.2016, 21:37
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.
Ответы: 14
Просмотры: 852

не включаются реле 4,5 в 2-х приборах из 16-ти.

В 2-х последних в шлейфе Сигнал-20м (из 16-ти) не включаются реле 4 и 5 на сирены. Во всех Сигнал-20м программы управления одинаковые.
andrew60
21.02.2016, 09:17
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 484

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Завтра поставлю перемычки как надо, резистор на 620 в с2000м и соединю через свободную витую пару все нули во всех РИПах. Может поможет...
andrew60
20.02.2016, 14:59
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 484

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Спасибо за информацию. Странно только, что на других объектах у меня все работало при количестве приборов до 50, а сейчас их 70.
andrew60
20.02.2016, 14:24
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 484

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

Джампер снят с последнего прибора, общая длина utp кабеля примерно 150 м., соединение пробовал сначало звездой потом петлей(не помогло), общий минус не пробовал из-за длины кабеля. Дублирования адресов нет, адрес с200м - 127.
andrew60
20.02.2016, 13:47
Раздел: C2000M
Тема: Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов
Ответы: 13
Просмотры: 484

Prog теряет с2000m при подключении доп-х проборов

При подключении приборов одного из двух подъездов дома к с2000м все нормально. При подключении приборов двух подъездов одновременно, теряются часть приборов с дальнего подъезда и pprog не видит с2000м.

Перейти к расширенному поиску