Сообщения пользователя Shym

Shym
30.04.2020, 21:35
Раздел: C2000M
Тема: Прошивка с2000м 2.03 на 2.08
Ответы: 5
Просмотры: 153

Re: Прошивка с2000м 2.03 на 2.08

Как вариант попробовать в ПК USB485-485ПИ232-232М.
Shym
28.04.2020, 17:18
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: При блокировке доступа дать доступ для конкретных сотрудников
Ответы: 3
Просмотры: 106

Re: При блокировке доступа дать доступ для конкретных сотрудников

Вам надо создать сценарий с шагом предоставить доступ, на каждый считыватель. Далее в инспекторе считывателя найти событие запрет доступа (или то запрещающее событие которое приходит при поднесении карты), но не назначать сценарий, а нажать на три точки, выбрать сотрудника и назначить сценарий предо...
Shym
26.04.2020, 17:35
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: нужна помощь в настройке УО-4С
Ответы: 4
Просмотры: 135

Re: нужна помощь в настройке УО-4С

Глянул мельком, в конфигурации М шлейфам не назначен номер Contact ID.
Shym
17.04.2020, 13:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нужно убрать названия разделов со схемы
Ответы: 3
Просмотры: 145
  • 1

Re: Нужно убрать названия разделов со схемы

В инспекторе рабочего места найдите пункт Упрощённое отображение сетки разделов и поставьте ДА.

В случае, если выставлено значение «Нет», то в сетке разделов отображается название раздела.
Если значение «Да», то только номер.
Значение по умолчанию «Да».
Shym
05.03.2020, 15:10
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: БИ совместимость с Орион 7.6.3 . не отображается информация
Ответы: 12
Просмотры: 542

Re: БИ совместимость с Орион 7.6.3 . не отображается информация

Если почитать руководство на Орион, то в самом конце есть красочное описание и пример настроек как запустить Орион по протоколу Орион ПРО, т.е. пульт в режиме Компьютер. Почитайте, попробуйте. Для затравочки: В. Настройка пультов «С2000» для работы в протоколе «Орион ПРО» • Для работы в протоколе «О...
Shym
10.02.2020, 11:02
Раздел: Сигнал-20М
Тема: не исправность сигнал 20м вер 2.00
Ответы: 4
Просмотры: 481
  • 1

Re: не исправность сигнал 20м вер 2.00

Еще можно глянуть в сторону двух вводов питания, либо программно отключите второй ввод, либо сделайте перемычку с первого.
Shym
31.01.2020, 19:55
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: C2000 (ошибка у-в)
Ответы: 1
Просмотры: 277

Re: C2000 (ошибка у-в)

ОШИБКА У-ВА - «Ошибка исполнительного устройства» - Цепи контроля положения исполнительного устройства в некорректном состоянии. Скорее это относится к С2000-СП4, который работает только с С2000-КДЛ. Да и номера ШС 52 и 122 Сигнал 20 иметь не может, их у него 20. У Сигнал 10 крайний 119 шс, но это п...
Shym
23.01.2020, 16:55
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Проходные зоны в КДЛ
Ответы: 2
Просмотры: 315

Re: Проходные зоны в КДЛ

Параметр так и называется, задержка взятия. Для входа без тревоги, назначить шс тип входной, задать задержку перехода в тревогу. При входе в помещение, сначала прилетит сообщение тревога входной зоны, если за заданное время не снять с охраны, поступит тревога проникновения.
Shym
08.01.2020, 17:08
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Нужна консультация по подключению СП 2
Ответы: 9
Просмотры: 565

Re: Нужна консультация по подключению СП 2

DruG писал(а):
Shym писал(а):Номер зоны, если вы про вкладку "Зоны"
я слона не приметил ;;-))) в Выходах же оказывается плюсики ставить можно, вот точно никогда этим не пользовался :-)
Бывает)
Shym
08.01.2020, 14:27
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Нужна консультация по подключению СП 2
Ответы: 9
Просмотры: 565

Re: Нужна консультация по подключению СП 2

Я выше не вам отвечал. Теперь по этому вопросу: Я про вкладку выходы, хотел к одному выходу привязать входы пожарных датчиков, ко второму выходу СП2 привязать входы охранных датчиков и назначить программу управления ПЦН , ну или замкнуть или разомкнуть если есть тревога. Так не прокатит ? Ставьте ПЦ...
Shym
08.01.2020, 13:11
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Нужна консультация по подключению СП 2
Ответы: 9
Просмотры: 565

Re: Нужна консультация по подключению СП 2

а вот кстати как это сделать? покопался в упроге, но не нашёл возможности задавать для реле номер зоны, который у пожарных извещателей, а охранным так вообще номер зоны не задаётся т.е. реле с тактикой ПЦН будет отрабатывать и от охранного, и от пожарного. никогда не пользовался такой возможностью,...
Shym
07.01.2020, 19:05
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Нужна консультация по подключению СП 2
Ответы: 9
Просмотры: 565

Re: Нужна консультация по подключению СП 2

В принципе, если у вас один КДЛ и все датчики висят на нем, то можно обойтись настройкой КДЛ. Если у вас более одного прибора и нужна реакция реле от нескольких, то выше вам описали.
Shym
23.12.2019, 18:05
Раздел: С2000-2
Тема: Интеграция C2000-2 с системой распрознавания лиц Macroscop.
Ответы: 8
Просмотры: 677

Re: Интеграция C2000-2 с системой распрознавания лиц Macroscop.

Для 100% уверенности и что вам может понадобиться, лучше обратитесь в ТП Макроскоп. Орион, ну в принципе не нужен, если вы сможете скакать по контроллерам, ловко вычисляя коды карт и уровни доступа и также филигранно их править каждый раз при необходимости)
Shym
23.12.2019, 16:23
Раздел: С2000-2
Тема: Интеграция C2000-2 с системой распрознавания лиц Macroscop.
Ответы: 8
Просмотры: 677

Re: Интеграция C2000-2 с системой распрознавания лиц Macroscop.

До реализации дело у меня так и не дошло, но когда наводил справки, пояснили так, в уровнях доступа, дверям включить подтверждение по кнопке, с камеры, у который есть выходы, подключить к контактам С2000-2 согласно схемы, кнопка подтверждение. Работает это так, касаетесь картой, контроллер ждет подт...
Shym
23.12.2019, 05:02
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: Маска мигания (муки выбора)
Ответы: 7
Просмотры: 632
  • 1

Re: Маска мигания (муки выбора)

Маска состоит из 32 тактов, длительность одного такта равна 1/8 с, в течение такта реле может быть включено или выключено, через 32 такта (4 с) цикл повторяется. Предлагается набор из 64 предопределенных (недоступных для редактирования) масок, среди которых можно выбрать наиболее подходящую. * Включ...
Shym
22.12.2019, 10:21
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: Маска мигания (муки выбора)
Ответы: 7
Просмотры: 632
  • 1

Re: Маска мигания (муки выбора)

Если верить руководству, то маска мигания применяется только для программ в которых подразумевается мигание, остальные программы игнорируют маску. Включить или Выключить будет отрабатывать по своей логике, независимо от маски мигания.
Shym
28.11.2019, 17:14
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Реле С2000-СП1 и сигнал "Внимание"
Ответы: 4
Просмотры: 420

Re: Реле С2000-СП1 и сигнал "Внимание"

Vitali писал(а):Т.е. вместо моего "пожар" должен быть "внимание", а "пожар" должен срабатывать по двум датчикам?
Совершенно верно, по остальному чуть позже, с мобилы неудобно.
Shym
28.11.2019, 16:40
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Реле С2000-СП1 и сигнал "Внимание"
Ответы: 4
Просмотры: 420

Re: Реле С2000-СП1 и сигнал "Внимание"

Сработка датчика, это не внимание, АСПТ работает так, даете сработку, сработал, пишет спработка датчика, ждет какое-то время, до истечения этого времени даете сработку этого же датчика, получаете внимание, следующая сработка другого датчика приводит к пожару. Это если вы все правильно подключили и п...
Shym
28.11.2019, 16:25
Раздел: С2000-ПТ
Тема: С2000-ПТ не управляет АСПТ
Ответы: 12
Просмотры: 934

Re: С2000-ПТ не управляет АСПТ

dima-r-88 писал(а):И если я правильно понял, то теперь с С2000-ПТ без ключа в принципе не возможно управлять?
ПТ в принципе не управляется без ключа, нет там свободного доступа, кнопки всегда блокированы, вот в первой версии, на 10 направлений было, там можно свободно, а в этих нельзя, хотите вы этого или нет.
Shym
21.11.2019, 17:40
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Временной Antipassback
Ответы: 17
Просмотры: 1125

Re: Временной Antipassback

а может поменять местами на одном КПП въезд и выезд, и не использовать зону доступа Внешний мир (на всякий случай). Тогда получится так: при въезде с одного КПП попадаем в первую ЗД, на втором КПП выезд ведёт также в первую ЗД и значит антипассбэк временно запрещает выезд. В обратную сторону так же...