Сообщения пользователя DruG

DruG
Сегодня, 06:27
Раздел: USB-RS485
Тема: Проблема с RS-485
Ответы: 2
Просмотры: 17

Re: Проблема с RS-485

так АРМ и пульт в одном интерфейсе и не будут работать, это всё равно что пришить человеку вторую голову. Поэтому избавляйтесь от USB-RS485 и подключайте пульт к АРМу через USB-RS232.
DruG
13.11.2018, 19:02
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: ПК (Орион Про, UProg) - RS485 -> С2000-Ehernet -> С2000-Ehernet -> RS485 - Сигнал-20П (Как настроить?)
Ответы: 2
Просмотры: 50

Re: ПК (Орион Про, UProg) - RS485 -> С2000-Ehernet -> С2000-Ehernet -> RS485 - Сигнал-20П (Как настроить?)

буквально на прошлой неделе наконец-то избавился практически от такой же схемы (там ещё с2000-пи был между езернетом и "свистком"), связь периодически терялась из-за "свистка", к которому никто не лез (комп в шкафу, шкаф под замком, ключ под печатью). Сложности с созданием виртуа...
DruG
13.11.2018, 18:48
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 88

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

а как вы хотите прицепить rs232 вместо rs485? или же есть с2000-пи и сом-порт в компе? может имеет смысл рассмотреть с2000-ethernet в качестве преобразователя?
DruG
07.11.2018, 04:24
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Нужна консультация УО4С
Ответы: 6
Просмотры: 69
  • 1

Re: Нужна консультация УО4С

roma_sto писал(а):добавил во второй ИП212-141м оконечное сопротивление на 10 кОм
а в сработку отправляли только по одному извещателю или сразу оба? просто если по одному, то ШС никак бы не смог выйти за пределы Нормы :du_ma_et:
DruG
01.11.2018, 18:53
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Нужна помощь с сервером Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 102

Re: Нужна помощь с сервером Орион Про

будет конечно, сейчас сложно найти материнскую плату со встроенным СОМ-портом, к тому же Орион ПРО в отличие от Ориона работает с несколькими СОМ-портами, так что впихивать несколько С2000-Ethernet в один виртуальный СОМ-порт нет нужды, да и вредно это для стабильной работы.
DruG
01.11.2018, 04:44
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Нужна помощь с сервером Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 102

Re: Нужна помощь с сервером Орион Про

что значит подключить Сервер к СОМ-порту? вообще можно сделать по разному, например, самый простой вариант: лицензия на центральный сервер ориона (ЦСО) и одну оперативную задачу (ОЗ) нужного исполнения (в зависимости от общего количества приборов) и естественно нужное количество Мониторов (по количе...
DruG
23.10.2018, 18:31
Раздел: USB-RS485
Тема: Как подключить приборы без RS-485
Ответы: 1
Просмотры: 71

Re: Как подключить приборы без RS-485

никогда о таком не слышал, а вот rs232 можно, правда сом-порты уже давно не впаивают в материнку, но на старых есть такой разъём. А преобразователем может быть не только usb-rs485, но и с2000-ethernet, да и с2000м может, но только в сом-порт
DruG
22.10.2018, 18:58
Раздел: АРМ Орион
Тема: Проблема с установкой Орион 7.6.3
Ответы: 10
Просмотры: 2609

Re: Проблема с установкой Орион 7.6.3

IgorY писал(а):но как на неё поставить BDE ?
поищите в гугле "BDE win7", нынче это совсем не проблема
DruG
17.10.2018, 09:41
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Рабочий извещатель не выдает мигания
Ответы: 2
Просмотры: 97

Re: Рабочий извещатель не выдает мигания

ну например в КДЛке для извещателей есть такое свойство - Управление индикацией АУ, там и можно запретить индикацию
DruG
16.10.2018, 04:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана
Ответы: 7
Просмотры: 180

Re: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана

h337 писал(а):надпись "данные не известны" которая пропадает после нажатия F9
это в Настройках АБД надо в Доступе включить "Запрашивать состояние ключей..."

и всё таки, код карты который выдаётся считывателем и тот что хранится в АБД они идентичны?
DruG
12.10.2018, 18:25
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана
Ответы: 7
Просмотры: 180

Re: Ошибка Доступ отклонен Идентификация хозоргана

h337 писал(а):ключ есть в приборе
а судя по логам - этот ключ не хранится в приборе, т.к. событие "Идентификатор ХО" означает, что запрос на действие идёт в Орион.
Вы код сравнивали с тем что в АБД хранится?
DruG
11.10.2018, 16:35
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 167

Re: Потерян контакт с устройством

как вариант, кто-то не может получить подтверждение приёма события "Потерян контакт..." и продолжает его отправлять, может Сброс поможет
DruG
11.10.2018, 15:59
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 167

Re: Потерян контакт с устройством

а Сброс тревог в пульте есть, что-то уже не помню :du_ma_et:
DruG
11.10.2018, 03:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Помогите в создании сценария по событию с АР
Ответы: 2
Просмотры: 83

Re: Помогите в создании сценария по событию с АР

создаёте два шаблонных сценария. Открыть доступ - в него добавляете столько шагов, сколько у вас дверей, шаг сценария Открыть доступ и там выбираете считыватель перед нужной дверью (если две считки отвечают за вход/выход через одну дверь, то достаточно выбрать только одну - вторая автоматически откр...
DruG
10.10.2018, 18:17
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Сирена паралельно срабатывает и на 5-ом этаже
Ответы: 11
Просмотры: 197

Re: Сирена паралельно срабатывает и на 5-ом этаже

в АБД.
Здесь всего лишь показывает, в каком разделе само реле сидит, а не какие разделы могут управлять этим реле.
DruG
10.10.2018, 17:13
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Сирена паралельно срабатывает и на 5-ом этаже
Ответы: 11
Просмотры: 197

Re: Сирена паралельно срабатывает и на 5-ом этаже

ага, орион значит. Открываете АБД, находите там свой 6 прибор, находите у него две эти релюшки и смотрите, какие там разделы к этим реле привязаны.
DruG
10.10.2018, 17:09
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Смена номера COM порта в АБД
Ответы: 2
Просмотры: 84

Re: Смена номера COM порта в АБД

так если СОМ1 аппаратный, то они не будут конфликтовать с виртуальным?
проще в АБД изменить одну цифирку да и всё.

Перейти к расширенному поиску