Сообщения пользователя DruG

DruG
16.08.2017, 18:03
Раздел: Сигнал-20
Тема: Автоматическое перевзятие ШС
Ответы: 9
Просмотры: 2465

Re: Автоматическое перевзятие ШС

и что мешает попробовать? заклеить и полить на стекло водой
DruG
15.08.2017, 10:56
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Разные сроки действия одного ключа (карты) для разных дверей
Ответы: 27
Просмотры: 124

Re: Разные сроки действия одного ключа (карты) для разных дверей

Зато не будет ситуации, которую привел тов. DruG. ну так-то да, но в следующем году это окно надо будет снова править, а то наступит нужный момент и орион опять раздаст права доступа по прошлогодней схеме :-) недостаток сценариев уже озвучивался - если не будет связи с компом, сценария тоже не буде...
DruG
14.08.2017, 18:42
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Разные сроки действия одного ключа (карты) для разных дверей
Ответы: 27
Просмотры: 124

Re: Разные сроки действия одного ключа (карты) для разных дверей

конечно не полноценное решение, но можно попробовать разрулить уровнями доступа, т.е. для сотрудников со служебной запиской создаём отдельный УД, в который добавляем их типичные маршруты с обычным Окном времени и специальные двери со специальным Окном времени. В этих Окнах времени выбираем все разре...
DruG
10.08.2017, 13:58
Раздел: С2000-2
Тема: с 2000-2 и считыватели MATRIX 2
Ответы: 27
Просмотры: 4699

Re: с 2000-2 и считыватели MATRIX 2

может конечно артефакт из-за алгоритма сжатия, но почему на второй картинке в списке ключи 1, 5, 11 и 18 другого цвета?
DruG
10.08.2017, 12:57
Раздел: С2000-2
Тема: с 2000-2 и считыватели MATRIX 2
Ответы: 27
Просмотры: 4699

Re: с 2000-2 и считыватели MATRIX 2

так может у них в уровне доступа только выход разрешён?
DruG
07.08.2017, 03:48
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет Запуска сценария
Ответы: 7
Просмотры: 102

Re: Нет Запуска сценария

так если комп без лан-сети, зачем ему айпи менять? к тому же тогда там возможно появление ошибки, что "это рабочее место не прописано в АБД".
DruG
04.08.2017, 20:33
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет Запуска сценария
Ответы: 7
Просмотры: 102

Re: Нет Запуска сценария

может нужно перезапустить оболочку или комп перезагрузить?
у меня иногда бывает, что вроде в орионе объект отображается и всё в норме, а пытаешься к примеру снять с охраны - ничего не происходит, перезапуск помогает.
DruG
23.07.2017, 15:50
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000M <RS232> C2000-Ethernet
Ответы: 7
Просмотры: 149

Re: C2000M <RS232> C2000-Ethernet

а вот мои рабочие настройки
6f0d988e7e2f[1].png

98d3080dec18[1].png


внимательно сравните со своими
DruG
23.07.2017, 06:52
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000M <RS232> C2000-Ethernet
Ответы: 7
Просмотры: 149

Re: C2000M <RS232> C2000-Ethernet

порт 40001 используется только для настройки самого езернета и в виртуальный сом-порт его не надо запихивать, т.е. порт 40001 у вас должен остаться только в разделе Свободное соединение, в остальных - измените
DruG
20.07.2017, 15:55
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

похоже что да, хотя бы времянкой бросить шлейф до нескольких извещателей, чтобы было видно как идёт трасса и что нигде она не пережата и изоляция вся цела.

ещё один вариант это наводки от силового оборудования.
DruG
14.07.2017, 13:03
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

откиньте от оставшегося одного извещателя, в глючной ветке, отходящий кабель и посмотрите что получится. А вообще эту ветку надо рубить пополам и смотреть за результатом
DruG
09.07.2017, 15:02
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 13
Просмотры: 197

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

проблема №1 - небольшую точку термоклея на пластиковую часть, чтоб тампер доставала, а вообще идеально ровная поверхность нужна
проблема №2 - а такая ли это проблема? что ИПР, что ЭДУ тип 16-пожарный ручной, работают они одинаково
DruG
08.07.2017, 09:41
Раздел: АРМ Орион
Тема: Отсутствует связь с приборами в программе "Orion 763"
Ответы: 5
Просмотры: 149

Re: Отсутствует связь с приборами в программе "Orion 763"

не хочу вас расстраивать, НО... Безымянный.png знакомая конфигурация приборов? а я просто открыл АБД Ориона 7.6.3 с болидовской демо-конфигурацией. Поэтому и связи с приборами нету, т.к. это вообще левые данные. Я надеюсь тот умный техник винду не переставлял вместе со орионом? и база данных всё так...
DruG
06.07.2017, 04:36
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

ну я же не зря отметил "не увлекаться процессом", снять пару-тройку извещателей не сложно, не поможет, тогда уже залезать с головой в потолок и трясти линии
DruG
05.07.2017, 17:36
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

Совет добрый, но вот только как? да банальным откручиванием, если светомузыка прекратилась - заменить на новый, а старый на лабораторный стол/стенд. можно начать с простого - обесточить систему, включить и кто первый пропал, того и отключить, смотреть далее, но не увлекаться процессом, а то если пр...
DruG
05.07.2017, 16:25
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

резать ветки и наблюдать за реакцией всей системы, как только перестанут пропадать - шерстить отрезанный участок: проверить скрутки - может и конденсат, проверить извещатели - может какой с ума сошёл, проверить линии - может действительно где изоляция потрёпана и есть утечки
DruG
05.07.2017, 13:38
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Получение нешифрованного сигнала через С2000-ПП
Ответы: 11
Просмотры: 254

Re: Получение нешифрованного сигнала через С2000-ПП

прочитать РЭ на свою версию пульта и найти там пункт по "Сбросу на заводские", там есть два варианта сброса, только пароли и полный сброс
DruG
05.07.2017, 13:21
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: отваливаются приборы
Ответы: 26
Просмотры: 397

Re: отваливаются приборы

какие события показывает С2000М на экране?
DruG
03.07.2017, 08:05
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: Управления реле по расписанию
Ответы: 4
Просмотры: 89

Re: Управления реле по расписанию

да тут больше бы подошёл какой-нить программируемый таймер (или реле времени) с кучей событий, только тогда и СПшка не нужна.