Сообщения пользователя DruG

DruG
Вчера, 21:14
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

это проблема с герконом? означает что открыта? а геркон то на двери стоит? подключен к контроллеру? резистор не забыли воткнуть? журнал событий при срабатывании карточки номер карточки должен выходить нет, если карточка уже известна, то только хозорган и пишется, а если новая карта - Доступ отклонё...
DruG
18.01.2019, 11:41
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ОС и АПС на БОЛИД`е
Ответы: 8
Просмотры: 49

Re: ОС и АПС на БОЛИД`е

Ну так всё равно на всех мониторах будут показаны все планы со всеми датчиками: т. е. и там и там будет и ПС отображаться и ОС. Или я не прав? нет, будет видно только то что в УД разрешено видеть - специально даже проверил, у владельца на плане видно все извещатели, области и двери, у охранника тол...
DruG
17.01.2019, 18:55
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

:du_ma_et: я не умею диагностировать электронику, это уже в сервис
DruG
17.01.2019, 18:36
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

теоретически да, но для этого вроде надо вольт 12 хотя бы подать :nez-nayu:
DruG
17.01.2019, 18:31
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

перемычка на езернете не на Config стоит?
DruG
17.01.2019, 18:26
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

:du_ma_et: так езернет же программируется по 232 или по LAN
DruG
17.01.2019, 18:10
Раздел: Общение на различные темы
Тема: ОС и АПС на БОЛИД`е
Ответы: 8
Просмотры: 49
  • 1

Re: ОС и АПС на БОЛИД`е

два пользователя с разными уровнями доступа, у одного в управлении только охранные разделы, у второго только пожарные. Но для этого нужно две лицензии на монитор ОЗ и два компа. Подключить второй физический монитор к одному компу и запустить на нём вторую ОЗ не получится.
DruG
17.01.2019, 11:59
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Понизить версию прошивки до 2.07
Ответы: 2
Просмотры: 39

Re: Понизить версию прошивки до 2.07

конечно, пойти и обменяться пультами с кем-нить
DruG
16.01.2019, 19:37
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524
  • 1

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

нет :nel-zya:

да у вас уже и опыт есть, что будет если так подключить :hi_hi_hi:
DruG
16.01.2019, 19:28
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

1 ветка С2000 ethernet подключил по RS485 на общий клемник и все это к С2000М что-что? маленький ликбез: все приборы подключаются только к пульту по 485, езернет подключается к пульту по 232 (в настройках езернета так же 232 указывать). На других объектах могут быть свои нюансы, здесь только так. 0...
DruG
16.01.2019, 18:53
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

у меня такое подозрение, что в вашей схеме:
С2000м-RS232-С2000ПИ-RS485-С2000Ethernet-Комп
есть дополнение в виде кучи приборов, которые подключили после ПИшки в 485, вот оно и определяются криво. :du_ma_et:
DruG
16.01.2019, 11:39
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: при проходе система фиксирует вход и сразу выход
Ответы: 6
Просмотры: 48

Re: при проходе система фиксирует вход и сразу выход

чудно, у меня с матриксами что-то похожее через люминий только один раз за три года было, но там грешили, что картой махнули вскользь и второй подхватил, хотя в обычное время читает за 5 см максимум. А на бетонном углу стоят, там практически постоянно ловят друг друга, правда там не критично.
DruG
16.01.2019, 11:31
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

pet-and писал(а):Мне помогло только ручная правка таблиц БД с помощью ManagementStudio.
а вот мне повезло) правда было вроде только один раз и потому что я ещё не знал как была построена система. Увидел похожий бред, перетащил приборы, перезагрузил и успокоился)
DruG
16.01.2019, 11:27
Раздел: Общение на различные темы
Тема: РИП-12(исп 05)
Ответы: 6
Просмотры: 55

Re: РИП-12(исп 05)

тогда нестыковка получается, сертификат то до 2015 года, или РИП не новый, или новый но не сертифицирован для пожарки. Вот руководство от нового РИПа, там нету таких сертификатов.

кстати да, поддерживаю предыдущего оратора))
DruG
16.01.2019, 08:46
Раздел: Общение на различные темы
Тема: РИП-12(исп 05)
Ответы: 6
Просмотры: 55

Re: РИП-12(исп 05)

а сколько он на выходе вольт то выдаёт? аккумуляторы там живые?

я то подумал вы новый РИП купили, который РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1), а раз старый то может быть он уже того?
DruG
16.01.2019, 04:35
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

если я правильно помню, то похожее наблюдается, когда в АБД приборы привязаны к сом-порту, а не к пульту, выделить все такие приборы, нажать Перенос... и там указать пульт как головное устройство. Обновить БД в ОЗ.
DruG
15.01.2019, 19:48
Раздел: Общение на различные темы
Тема: РИП-12(исп 05)
Ответы: 6
Просмотры: 55

Re: РИП-12(исп 05)

а если частями подключать? сначала пульт, потом одну кдлку, вторую... вдруг так увидите на каком этапе система разваливается, там и будете искать проблему.

и у этого РИПа нету пожарного сертификата :nel-zya:
DruG
15.01.2019, 05:44
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 44
Просмотры: 524

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

да не за что, езернет он такой - один раз смог настроить, потом уже проще)