Сообщения пользователя DruG

DruG
13.07.2019, 17:11
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Несколько КДЛ как один.
Ответы: 5
Просмотры: 90

Re: Несколько КДЛ как один.

google , а это обсудили и решили так сделать)) другого способа передавать нужное на их ПЦН мы не придумали. Зато получилось резервирование, наша система оповещает о раннем проникновении (двери на 1 этаже, ИК в коридоре), а их система (ИК в каждом бутике) уже покажет им куда именно пошли (нам тоже п...
DruG
13.07.2019, 16:24
Раздел: С2000-2
Тема: СКУД
Ответы: 14
Просмотры: 587

Re: СКУД

Alik1881 писал(а):во всех схемах указанно что от компа к первому оборудованию нужно подключаться через rs-232
ну так пульт подключают, больше по 232 нечего подключить. Схема будет такой: комп - лвс - с2000-езернет - 485 - с2000-2
DruG
12.07.2019, 09:32
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Несколько КДЛ как один.
Ответы: 5
Просмотры: 90

Re: Несколько КДЛ как один.

С трудом представляю себе, зачем это может быть нужно. да не так и трудно представить, на прошлой работе был небольшой объект, мы там сделали ОПСку и сразу же завели туда ЧОП, а они свою ОС сделали (благо дело было на этапе отделки, так что всё красиво и лишних проводов нету), но так бы они могли б...
DruG
08.07.2019, 10:44
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Тип шлефа для ДИП-34А
Ответы: 4
Просмотры: 78

Re: Тип шлефа для ДИП-34А

8 тип ещё и запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации дыма, что более информативно, нежели у 1 типа.
DruG
08.07.2019, 10:36
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П
Ответы: 22
Просмотры: 340

Re: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П

Я сам если честно не знаю зачем на каждом этаже их открывать, но указание было сделать именно так, поэтому вот) когда придут инспектора и проверят воздушную тягу, то они подробнее объяснят почему так делать не стоит, даже на бумажке с гербовой печатью напишут, но эти услуги могут стоить дорого :-) ...
DruG
08.07.2019, 04:34
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П
Ответы: 22
Просмотры: 340

Re: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П

Скажите, а где посмотреть как связаны Сигналы-20 с адресами 4, 5 и 6 с 3-им? так в сообщении же всё сказано Сигнал с адресом "3", реле №1 - указал тактику управления выходом и привязал разделы, при тревоге от которых произойдёт включение реле. выглядит это вот так Безымянный.png в реле ос...
DruG
07.07.2019, 05:34
Раздел: С2000-2
Тема: СКУД
Ответы: 14
Просмотры: 587

Re: СКУД

читайте моё первое сообщение. некоторые сложности только с настройкой езернетов могут быть, там каждому езернету надо будет свой индивидуальный адрес:порт задавать (порт 40001 не менять, не трогать и нигде кроме настройки не использовать). На компьютере для каждого езернета свой виртуальный сом-порт...
DruG
07.07.2019, 05:16
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: C2000-сп1 220В постоянно щёлкуют реле.
Ответы: 4
Просмотры: 97

Re: C2000-сп1 220В постоянно щёлкуют реле.

Aleksandr87 писал(а):Может из-за нехватки питания? 7 В входное
а на М-ке никаких сообщений нету? взять АКБ да проверить, рекомендуется то от 10,2В
DruG
05.07.2019, 15:24
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Какая версия Uprog нужна для конфигурированния КПБ v 3.03
Ответы: 5
Просмотры: 88

Re: Какая версия Uprog нужна для конфигурированния КПБ v 3.03

видимо сложность в том, что болидовские тестировщики успели проверить работоспособность только с указанными версиями, за остальное не гарантируют, но с остальным то старая версия работала :-)
кстати, на оф.форуме такой вопрос задавали два месяца назад - без ответа
DruG
05.07.2019, 12:16
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: не выгружаются карты
Ответы: 1
Просмотры: 68

Re: не выгружаются карты

а конфигурации приборов в АБД считаны?

tarlan писал(а):еще когда на вкладке пароли встаешь на сотрудника то в поле информация пишет данные не известны
это либо надо нажать F9, либо в настройках включить "Запрашивать состояние ключей при переходе на вкладку Пароли"
DruG
05.07.2019, 11:20
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Какая версия Uprog нужна для конфигурированния КПБ v 3.03
Ответы: 5
Просмотры: 88

Re: Какая версия Uprog нужна для конфигурированния КПБ v 3.03

Так это вроде бы самая последняя версия Uprog? почувствуйте разницу ;) UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng)(для конфигурирования приборов, кроме С2000-КС; С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26; С2000-КДЛ-2И вер. 1.25 и 1.26 ) UProg (вер.4.1.3 build 3752) (для конфигурирования С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26; С20...
DruG
03.07.2019, 17:03
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П
Ответы: 22
Просмотры: 340

Re: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П

понятно, предложили релейную связь, действительно, зачем мудрить :-)

у вас сейчас в пульте какая-то конфигурация есть или он новый и пустой?
DruG
03.07.2019, 15:48
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П
Ответы: 22
Просмотры: 340

Re: Объединение нескольких приборов Сигнал-20П

antfed писал(а):но не путем соединения всех приборов кабелями между собой?
а как вы предполагает один Сигнал узнает о тревоге на другом Сигнале? по радиоканалу, телепатически? все приборы между собой должны быть соединены интерфейсом rs485 (ещё и нули объединены, если питание от разных источников).
DruG
03.07.2019, 13:11
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Загрузка конфига из файла
Ответы: 5
Просмотры: 101

Re: Загрузка конфига из файла

ну прям олдскул - писать конфиги в ппроге :-) я ещё лет 10 назад стороной его обходил и в демоверсии накидывал конфиг, потом экспортировал в пульт, даже там где орион и не предполагался, потому что мне так нагляднее :du_ma_et: а теперь и подавно, и изменения в орион, потом экспорт в пульт с открытым...
DruG
03.07.2019, 03:09
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: C2000-сп1 220В постоянно щёлкуют реле.
Ответы: 4
Просмотры: 97

Re: C2000-сп1 220В постоянно щёлкуют реле.

надеюсь хотя бы исп.01, 220 коммутировать только оно умеет.
значит где-то тревога была, вот и отрабатывает СПшка свою тактику
DruG
22.06.2019, 05:52
Раздел: С2000-2
Тема: СКУД
Ответы: 14
Просмотры: 587

Re: СКУД

а версии с2000-2 какие? у нас старенький контроллер после записи в него ключей сбрасывал состояние реле (точнее считывателей, т.к. они управляют релюшками) - дверь закрывал, которая должна быть днём открыта.
Может батарейка сдохла? Или АРМ делает синхронизацию
DruG
21.06.2019, 18:20
Раздел: C2000M
Тема: C2000M не видит тревоги от ИПР 513-3ПАМ
Ответы: 2
Просмотры: 132

Re: C2000M не видит тревоги от ИПР 513-3ПАМ

может пришло время обновить "старичка"? хотя бы до 2.07 (а там и до 2.08 можно будет). а то прошивка сигнала от 01.04.2015, а у пульта - от 01.08.2010. рекомендую перед обновкой слить конфиг пульта и настройки таймаутов rs485settings (используются РПИ, значит таймауты должны были корректир...
DruG
18.06.2019, 18:32
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Звуковые файлы речевого оповещения
Ответы: 8
Просмотры: 315

Re: Звуковые файлы речевого оповещения

а я запись звука доверил гугл.транслейту, правда в одном месте не очень чётко получилось, но слушать и понимать вполне возможно
DruG
16.06.2019, 19:00
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: "Запрет доступа" и "Доступ откленён" АРМ "Орион-Про" 1.20.3
Ответы: 15
Просмотры: 275

Re: "Запрет доступа" и "Доступ откленён" АРМ "Орион-Про" 1.20.3

тестировал оба режима работы в 2000-2: "две двери на вход" и "одна дверь вход\выход" - результат один и тот же режимы работы на это не влияют, на это влияет Время удержание комбинированной карты для взятия/снятия, а в контроллере стоит 0 :du_ma_et: до этого система работала на н...
DruG
15.06.2019, 19:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: "Запрет доступа" и "Доступ откленён" АРМ "Орион-Про" 1.20.3
Ответы: 15
Просмотры: 275

Re: "Запрет доступа" и "Доступ откленён" АРМ "Орион-Про" 1.20.3

смотрю по картинкам: Уровень доступа - 1, Проход всегда, Хозорган всегда. Но при этом этот УД ни к кому не привязан, т.к. ключей - 0. Т.е. контроллер не управляет шлейфами. Может попробовать занести один ключ непосредственно в контроллер и посмотреть что получится, удалить его оттуда всегда можно. Д...