Сообщения пользователя DruG

DruG
Сегодня, 07:02
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ДИП-34А-01-02 Непонятная неисправность
Ответы: 9
Просмотры: 56

Re: ДИП-34А-01-02 Непонятная неисправность

конденсат, много конденсата, либо где немного воды с потолка накапало да испарилось
DruG
Вчера, 14:22
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: конфигурация С200М версии 3.02 откатить на версию 2.04
Ответы: 1
Просмотры: 15

Re: конфигурация С200М версии 3.02 откатить на версию 2.04

можно попробовать открыть конфигурацию блокнотом и сменить 3.02 на 2.04, ППрог вроде открывает спокойно такую конфигу
DruG
27.04.2017, 18:30
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: ДИП-34А-01-02 Непонятная неисправность
Ответы: 9
Просмотры: 56

Re: ДИП-34А-01-02 Непонятная неисправность

SHKuper писал(а):А есть список конкретных неисправностей по индикации.
есть конечно, называется Этикетка (на извещатель):
"Четырёхкратные вспышки с периодом 4 сек. Режим программирования адреса"
DruG
23.04.2017, 08:37
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: новые ДИП в старую систему.
Ответы: 5
Просмотры: 70

Re: новые ДИП в старую систему.

а на сайте вот что:
Прошивка вер. 1.36

рекомендуется
Прошивка вер. 1.38
хотя тоже древняя, 2008 год, а датчики 2016 года
DruG
18.04.2017, 19:30
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: АРМ "Орион про" + С2000М - экспорт сценариев из БД
Ответы: 3
Просмотры: 44
  • 1

Re: АРМ "Орион про" + С2000М - экспорт сценариев из БД

не возможно

и в С2000М 3.02 сценарии не экспортируются
DruG
12.04.2017, 17:00
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Персональная карточка карточка ошибка
Ответы: 2
Просмотры: 78

Re: Персональная карточка карточка ошибка

а ip-адрес существующий или какой левый? может в сетевом интерфейсе два адреса
DruG
10.04.2017, 17:16
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое формирование события
Ответы: 13
Просмотры: 155

Re: Автоматическое формирование события

google писал(а):А так делается это с помощью сценариев и расписания.
а вот кстати не факт, есть возможность сценарием записать пользовательское событие, но судя по описанию там просто текст, без разделения на Описание, Событие, Хозорган. А это палево, если хочется всегда приходить на работу вовремя :-)
DruG
04.04.2017, 16:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Компьютер для АРМ
Ответы: 4
Просмотры: 87

Re: Компьютер для АРМ

если позволяют финансы - можно и взрослый сервер собрать. Свой собрали на core i5-4460, 4гб, х64, встроенная видеокарта, ssd 120гб под систему и орион, hdd 2тб под всякий "мусор" и бэкапы (занято 10гб при ежедневных бэкапах :-) ). второй год работает, перезагружаю только если внёс кучу без...
DruG
31.03.2017, 18:08
Раздел: C2000M
Тема: С 2000М ПОСЛЕ РЕМОНТА
Ответы: 6
Просмотры: 136

Re: С 2000М ПОСЛЕ РЕМОНТА

проверить скорость, чтобы совпадала
DruG
28.03.2017, 18:31
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм орион-про, с2000-2 две двери на вход
Ответы: 5
Просмотры: 120

Re: Арм орион-про, с2000-2 две двери на вход

в каком помещении сотрудник находится и находился в течении дня :ne_ne_ne: с "выходом по кнопке" это бессмысленно - зашёл кто другой в гости, вышли вместе, система считает, что оба в кабинете торчат. надо при настройке С2000-2 на вкладке уровни доступа что-то менять? только первоначальные...
DruG
27.03.2017, 18:31
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Как настроить клиент оперативной задачи.
Ответы: 1
Просмотры: 78

Re: Как настроить клиент оперативной задачи.

прочитать Руководство по эксплуатации АРМ Орион ПРО версии 1.20, пункт 6.2.2.1, если орион 1.12, то там пункт 6.2.2
нету смысла сюда копировать то что там расписано с картинками
DruG
27.03.2017, 17:24
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Отключение дверей при пожаре
Ответы: 2
Просмотры: 101
  • 1

Re: Отключение дверей при пожаре

ну так "+" до замков разорвите релюшкой СП2, он не исп.02 же, правильно? а СПшку в пожарку запихайте, пожарный пульт команду даст, СПшка релюшкой клацнет, питание с замков и пропадёт
DruG
27.03.2017, 15:27
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: ОрионПро ссылается на другой IP-адрес
Ответы: 25
Просмотры: 917

Re: ОрионПро ссылается на другой IP-адрес

сегодня тоже обнаружил подобную ерунду, причём нигде в базе левый ИП не фигурирует, оказалось вчера на удалённом компе (со своим ядром опроса) зачем-то добавил ещё один сетевой адрес (вторым по списку) и не удалил, Орион же его благополучно подхватил, забыв при этом про первый ИП, и начал ссылаться ...
DruG
25.03.2017, 13:50
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Подмена прибора. Потерян контакт с устройством!
Ответы: 45
Просмотры: 555

Re: Подмена прибора. Потерян контакт с устройством!

правой кнопкой мыши по логу событий в Оперативной задаче, далее Настроить, там и добавляете. Главное, после выбрать этот фильтр не забудьте
DruG
25.03.2017, 10:52
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Подмена прибора. Потерян контакт с устройством!
Ответы: 45
Просмотры: 555

Re: Подмена прибора. Потерян контакт с устройством!

пока будете искать причину, можно фильтр на отображаемые сообщения создать, в него включаете все события кроме Потери контакта, события в базу всё равно будут сыпаться, но отображаться уже не будут и нервировать охрану тоже.
DruG
23.03.2017, 19:28
Раздел: Прочие приборы
Тема: Проблемы в системе.
Ответы: 7
Просмотры: 111

Re: Проблемы в системе.

каждая кдлка на своём рипе :zvez_ochki: не жирно ли им будет? :-) тут ШПСы (с РИП-12) забиваешь кдлками, а кдлки извещателями и ничего. А пропустили вы сообщение об ошибке ;) это очень похоже на "некорректный ответ устройства в дплс", после этого обычно идёт "ШС отключен" и далее...
DruG
19.03.2017, 14:37
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12 зоны плохо берутся на охрану
Ответы: 10
Просмотры: 198
  • 1

Re: Орион Про 1.12 зоны плохо берутся на охрану

так а если откинуть пару с2000м, должны увидеть как изменится скорость реагирования на команды.

переделать не должно быть сложно, создаются ещё сом-порты, а в АБД делается Перенос нужных пультов на нужный сом-порт
DruG
17.03.2017, 13:02
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Импорт кофигурации
Ответы: 5
Просмотры: 116

Re: Импорт кофигурации

абсолютно ненормальное поведение, когда есть АРМ :-) накидать в с2000м конфигурацию, а потом делать её же в АБД :st_op: нарисуйте в АБД всё как надо, распишите все датчики и разделы и "Экспортируйте БД в с2000 ПКУ". Правда если в пульте есть сценарии - тогда их сохранить, экспортировать ко...
DruG
16.03.2017, 16:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Проблемы при установке и настройке ОрионПро
Ответы: 19
Просмотры: 463

Re: Проблемы при установке и настройке ОрионПро

и имя компьютера сделайте правильным - русские буквы уберите