Сообщения пользователя DruG

DruG
05.12.2023, 21:41
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

Ну первая ; не хватает это в переменных, а вторая - ПолучитьСобытие() оказывается так не работает, надо отдельным присвоением Событие1 = ПолучитьСобытие(); ИмяФайла1 = "с:\работа\" + Событие1.Пароль().Сотрудник().ФИО() + ".txt"; это ещё одну переменную надо добавить будет.
DruG
05.12.2023, 11:53
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

А куда именно его прописать в коде? после того, как будет присвоена переменная РабочееМесто1, и до Паузы. Иначе запись в файл произойдет после 15 часов ожидания. Кстати, а код именно в таком виде вообще адекватно отрабатывает? потому как в своё время, когда скрещивал шаблонные сценарии и так же с п...
DruG
01.12.2023, 12:53
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

это нужно руками вбивать? или можно сделать автоматически? так в текст сценария блокировки карты добавляются строки и автоматически файлики создаются и время туда записывается ИмяФайла1 = "c:\работа\" + ПолучитьСобытие().Пароль().Сотрудник().ФИО() + ".txt"; далее записываем в эт...
DruG
01.12.2023, 11:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

У нас пока идея с созданием *.bat с автоматическим его запуском по сценарию совершения прохода на выход через турникет. не совсем понял идею, а чем батник тут может помочь? как-то повлиять на ключи можно только из самого ориона, либо через модуль интеграции. Попытки же внешнего вмешательства непоср...
DruG
30.11.2023, 18:31
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

А каким образом можно реализовать последний вариант? начинается всё примерно так ИмяФайла1 = "c:\работа\" + ПолучитьСобытие().Пароль().Сотрудник().ФИО() + ".txt"; далее записываем в этот файл время выхода, хотя бы часы без минут РабочееМесто1.ЗаписьВФайл(ИмяФайла1, 0, Строка(Пол...
DruG
29.11.2023, 17:44
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.
Ответы: 51
Просмотры: 2049

Re: Сценарий доступа на парковку с конкретным УД и перезаписью в файл количества свободных мест.

Не поможете написать скрипт на разблокировку карты по истечению нахождения 15 часов во внешнем мире? неа, задачка вроде бы простая, но в орионе нету такого простого функционала. Можно было бы просто запускать скрипт разблокировки всех ключей по расписанию, но на заводе обычно несколько смен и под р...
DruG
16.11.2023, 16:42
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отправка e-mail при отключении ЦСО
Ответы: 6
Просмотры: 499

Re: Отправка e-mail при отключении ЦСО

lis писал(а):Тогда при нажатии на крестик будет запрашиваться пароль
помнится в какой-то из версий 1.20.х тоже случайно нажал на закрытие, порадовался запросу пароля и сильно удивился, когда после нажатия Отмены связь всё равно оборвалась :-) поправили с тех пор или нет - не знаю, проверять не хотелось бы
DruG
14.09.2022, 05:18
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: перенос на новый ПК + обновление 1.20.2.167
Ответы: 5
Просмотры: 904

Re: перенос на новый ПК + обновление 1.20.2.167

нафик, 1.20.3.5 вроде только-только допилили до приемлемого уровня ошибок, а тут ещё свежак, причём не какой-то хот-фикс а с запиливанием дополнительного функционала, удачи тестерам :-)
DruG
13.09.2022, 17:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: перенос на новый ПК + обновление 1.20.2.167
Ответы: 5
Просмотры: 904

Re: перенос на новый ПК + обновление 1.20.2.167

и 1.20.3.6 не трогайте, это на Новый год только для Сириуса и пожарки.
DruG
11.09.2022, 07:21
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: c2000 АСПТ + КПБ
Ответы: 6
Просмотры: 4253

Re: c2000 АСПТ + КПБ

если это будет считаться одним направлением пожаротушения, т.е. при сработке бахнут все МПП сразу, то одного АСПТ достаточно, а вот для одного МПП должен быть только один выход, т.е. выходов самого АСПТ на всех точно не хватит и надо будет ставить ещё и несколько КПБ, которые подключаются к А2В2 сам...
DruG
11.09.2022, 07:16
Раздел: Прочие приборы
Тема: Система СПС и СОУЭ на базе приборов Сириус.
Ответы: 6
Просмотры: 8506

Re: Система СПС и СОУЭ на базе приборов Сириус.

точно за Сириусы не скажу, но подозреваю, что мастеров в системе больше одного быть не должно. Но раз они у вас все объединены, то ничего не должно помешать сделать второго мастера, если такая фигня не заведётся, обычным ведомым. Выбор действий всё равно не богатый) на основной комп/сервер: ЦСО, ядр...
DruG
27.08.2022, 16:44
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Orion backup. SQL Server 2008
Ответы: 4
Просмотры: 644

Re: Orion backup. SQL Server 2008

а использование SSMS это обязательное условие? так то можно и тем же самым Менеджером восстанавливать с лёгкостью.
DruG
22.08.2022, 05:19
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20П SMD контроль шкафов управления вентиляторами
Ответы: 1
Просмотры: 403

Re: Сигнал 20П SMD контроль шкафов управления вентиляторами

в сигнале20 тип шлейфа технологический программируемый, на шлейфы поставить резисторы любых номиналов и уже от них выбирать события, но такой нюанс - не надо в качестве пороговых значений ставить номинал самого резистора, иначе любое малейшее изменение сопротивления (из-за влажности, температуры, де...
DruG
19.08.2022, 08:45
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Зависание событий
Ответы: 2
Просмотры: 362

Re: Зависание событий

версия 1.12 этим отличалась, отвалится сом-порт, а в Мониторе всё красиво и зелено, пытаешься снять-поставить, а команда висит и ничего не происходит. Да и 1.20 изредка может привирать о хорошем состоянии системы. Но хорошо ведь, что орион не отвечает за работу пожарки, только как удобный монитор по...
DruG
11.08.2022, 12:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Скачать и залить БД!
Ответы: 3
Просмотры: 711

Re: Скачать и залить БД!

Т.е. просто собрать все карты и заново создать БД и залить на прибор? если карты все именные, то только собирать, считать ключи из контроллера не проблема, но там будут просто безымянные цифры. либо, если на картах нанесены цифры (типа 142.65120), то можно их пересчитать в код карты, правда только ...
DruG
03.08.2022, 03:22
Раздел: С2000-4
Тема: Снятия пожарного шлейфа с2000-4 без с2000м
Ответы: 5
Просмотры: 896

Re: Снятия пожарного шлейфа с2000-4 без с2000м

ну раз ни пульта, ни норм, ни АРМа, то возникает закономерный вопрос - а нафига вам пожарка? и это я не про её физическое воплощение, а про программное. Может стоит тогда рассмотреть изменение типа на Охранный? всё равно от системы вам надо только светомузыку при тревоге (а без пульта или АРМа абсол...
DruG
02.08.2022, 03:04
Раздел: Прочие приборы
Тема: Разделы Сигнал20П стало невозможно взять/снять с БКИ но можно взять/снять с пульта С2000М после аварии
Ответы: 5
Просмотры: 5533

Re: Разделы Сигнал20П стало невозможно взять/снять с БКИ но можно взять/снять с пульта С2000М после аварии

но тут то пульт видит, да и БКИ не самостоятельно управляет, а через пульт. Ну и версии не менялись.В общем, надо пробовать) начинать с самого простого и быстро-осуществимого варианта :-)
DruG
01.08.2022, 18:58
Раздел: Прочие приборы
Тема: Разделы Сигнал20П стало невозможно взять/снять с БКИ но можно взять/снять с пульта С2000М после аварии
Ответы: 5
Просмотры: 5533

Re: Разделы Сигнал20П стало невозможно взять/снять с БКИ но можно взять/снять с пульта С2000М после аварии

а может дело в БКИ? поменять конфиги местами (вместе с адресами БКИ, чтобы привязки управления в пульте не переделывать), либо если есть свободные кнопки на других БКИ, то раскидать туда пару этих "несговорчивых" разделов.
DruG
27.07.2022, 19:20
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблема считывания карточек
Ответы: 10
Просмотры: 5983

Re: Проблема считывания карточек

остаётся этот считыватель подключить вместо второго, если там он будет работать идеально, тогда беда с самим контроллером :du_ma_et: