Сообщения пользователя DruG

DruG
13.12.2018, 19:57
Раздел: Прочие приборы
Тема: Поток 3н настройка
Ответы: 2
Просмотры: 29

Re: Поток 3н настройка

по хорошему система выглядит так: есть жокей, который держит давление в небольшом диапазоне и позволяет избежать лишних включений (и пожарных тревог), если где-то вдруг труба травит или обратный клапан пропускает, в случае тушения жокей включается, но быстро осознав свою бесполезность (давление то п...
DruG
10.12.2018, 13:24
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

Rustam74 писал(а):Это связано с новыми КДЛ-ками, а не с новыми извещателями?
а мне не на чем проверить :nez-nayu: но вообще в этикетке на тот же ДИП про индикацию сказано, что смотреть сведения по ней надо в КДЛке, а там либо КДЛка управляет, либо алгоритмы самого извещателя, но по-умолчанию КДЛка.
DruG
09.12.2018, 08:06
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 25
Просмотры: 2985
  • 1

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

ГОСТ Р 53325-2012: 4.2.1.10 Возврат автоматического ИП, взаимодействующего с ППКП, в дежурный режим после выдачи им тревожного извещения, должен осуществляться только после снятия питающего напряжения с автоматического ИП, либо по команде от ППКП. питающее напряжение это касается неадресных и четырё...
DruG
09.12.2018, 07:14
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

я не подкидывал к ДПЛС доп питание. Я отключил шлейф который по сопротивлению мне не понравился и подкинул к нему БП 9в. не, я не имел ввиду, что дополнительно к питанию от КДЛки, а именно вместо КДЛки. Это адресные извещатели и их не не стоит проверять подачей напряжения в их линию, как это было с...
DruG
08.12.2018, 14:01
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

да я бы вообще не стал подключать в дплс любое питание, извещатели питаются от КДЛки и точка, всё остальное это лишний повод в отказе от гарантийных обязательств для производителя. 3,3В это вообще не норма. "Значение напряжения считается нормальным, если оно не менее 8 В", если ниже, то за...
DruG
07.12.2018, 18:19
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Пульт C2000M V3.0 не видит датчик
Ответы: 3
Просмотры: 45

Re: Пульт C2000M V3.0 не видит датчик

может датчики сдохли? и не надейтесь :-) к тому же сами же пишете "через программу Uprog датчики видно". это такой функционал у новых пультов, пожарные извещатели нельзя снять с охраны, но зато можно отключить, включаться они теоретически должны так же через пульт (не было пока возможност...
DruG
04.12.2018, 19:23
Раздел: С2000-4
Тема: С2000-4 (3.71) и СКУД
Ответы: 6
Просмотры: 90

Re: С2000-4 (3.71) и СКУД

да я как-то редко их настраивал, но вроде бы да - галочку на Доступ, шлейфы и реле не влияют, тут хитрее - если бы не стояла галочка на Контроле доступа, то "четвёрка" на карты бы по другому реагировала бы
DruG
04.12.2018, 09:51
Раздел: С2000-4
Тема: С2000-4 (3.71) и СКУД
Ответы: 6
Просмотры: 90

Re: С2000-4 (3.71) и СКУД

Это похоже у карты тип Открывающая, вместо Основной. УПрогом в С2000-4 залезть, проверить и исправить
DruG
03.12.2018, 11:01
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 25
Просмотры: 2985
  • 1

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету
DruG
03.12.2018, 05:20
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

но у КДЛок же диапазон питания от 10 до 28 В, почему БП то на 9 В? или это вы адресные датчики так пытаетесь убить, пихая в ДПЛС 9 В? :-) тогда лучше сразу аккумулятор подключать, чтобы степень прожарки была "слегка пережаренные" как например здесь . с пультами опять ничего не понятно: два...
DruG
29.11.2018, 15:53
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 178
  • 1

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

так время сработки в 9:00 и 13:18, а судя по логам вы это делаете в 13:46, какой реакции вы тогда ждёте?
DruG
29.11.2018, 03:05
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.
Ответы: 12
Просмотры: 178

Re: Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

не может не работать: два шаблонных сценария - на открытие доступа и восстановление, два окна времени на запуск сценариев, два расписания. Сам так делаю
DruG
27.11.2018, 08:46
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

фотографии мало помогут, мы же не гадалки, чтобы "сниму порчу по фотке" :-) они вам больше нужны, чтобы вспоминать как там и что было. а больше нужнее конфигурации со всех приборов (орфей не интересен, у него логика железная - замкнули-заговорил), да хотя бы какой-то проект, чтобы не разга...
DruG
27.11.2018, 04:50
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: сигнал 20п не работает реле
Ответы: 11
Просмотры: 679

Re: сигнал 20п не работает реле

так а привязка то разделов к реле имеется? чтобы система знала, на что ей и какими реле реагировать
DruG
26.11.2018, 16:06
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл
Ответы: 12
Просмотры: 222

Re: Нужна помощь в настройке с2000м и кдл

ответ: 1 - если старая кдлка хоть как-то определяется при подключении к компу, то упрогом и считать конфигу, правда в новую вряд ли получится запихать, версии слишком уж разные. Про дампы ни разу ещё не слышал, чтобы кто-то их считывал, замена микросхемы тоже сомнительна. 2 - подключить к нему прибо...
DruG
25.11.2018, 15:52
Раздел: USB-RS485
Тема: Проблема с RS-485
Ответы: 12
Просмотры: 183

Re: Проблема с RS-485

тогда чего вы хотите то? ответ я уже дал в самом начале так АРМ и пульт в одном интерфейсе и не будут работать , это всё равно что пришить человеку вторую голову. Поэтому избавляйтесь от USB-RS485 и подключайте пульт к АРМу через USB-RS232 других вариантов нету, и то что раньше работало, это только ...
DruG
25.11.2018, 13:18
Раздел: USB-RS485
Тема: Проблема с RS-485
Ответы: 12
Просмотры: 183

Re: Проблема с RS-485

и всё таки, у вас комп подключен к системе по RS-485?
DruG
24.11.2018, 15:02
Раздел: USB-RS485
Тема: Проблема с RS-485
Ответы: 12
Просмотры: 183

Re: Проблема с RS-485

а что сделали то? может схемку своих соединений покажите.
DruG
23.11.2018, 04:31
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Ип 212 5му
Ответы: 1
Просмотры: 54

Re: Ип 212 5му

судя по описанию - никакое, всё настраивается перемычками на самом извещателе.