Сообщения пользователя DruG

DruG
Вчера, 04:58
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 73
Просмотры: 13707

Re: Конфигурация с пультом

да и для пульта версии 4.10 нет другой прошивки
DruG
21.09.2018, 16:38
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"
Ответы: 4
Просмотры: 29

Re: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"

я бы попробовал сделать запуск внешней программы (какой-нить блокнот) с разными аргументами (текстовики с данными ответственных), может ещё и отправка е-писем. а для того чтобы не плодить кучу сценариев и не привязывать их все к такой же куче разделов, по-разбирался бы с ПолучитьСобытие, из них врод...
DruG
19.09.2018, 03:52
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 103

Re: RS - 485 не может найти приборы.

ну ещё как вариант - Запуск от имени администратора.
DruG
18.09.2018, 18:41
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 103

Re: RS - 485 не может найти приборы.

в Свойствах, там может быть ещё пункт Дополнительно
DruG
17.09.2018, 17:02
Раздел: Прочие приборы
Тема: Преобразование кодов TM в wiegand-26
Ответы: 4
Просмотры: 63

Re: Преобразование кодов TM в wiegand-26

вообще, можно в том же упроге посмотреть как будет выглядеть код карты, надо только в ключах длину серийного номера уменьшить до 6, но вот в файл сохраняет он всё равно всю длину. Можно конечно по-извращаться - сохранить упрогом ключи в csv, открыть блокнотом и поглядывая в упрог отредактировать до ...
DruG
15.09.2018, 06:28
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA
Ответы: 3
Просмотры: 51

Re: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA

как по мне, то это какая-то странная логика работы оповещения. Оповещать должно пока есть сигнал. Предположим, что создан сценарий, который клацнет релюшкой при Взятии раздела (т.к. Снятия в пожарке не осталось), т.е. если разделов будет несколько, то каждый из них запустит этот сценарий и оповещени...
DruG
03.09.2018, 18:15
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Когда я запустил Pprog там была такая картина прилагаю фото, и меню считать конфигурацию пульта была неактивной
надо указать правильный Порт и нажать поиск, если обнаружится пульт, то Считать конфигурацию станет активным.
DruG
03.09.2018, 17:22
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Или в более доступной форме объяснить как правильно подключить Matrix-II EH к С2000-2 ?
но у вас же есть три двери в качестве примера подключения, подключать надо точно так же, иначе ещё и карты придётся дополнительно заносить в орион.
DruG
01.09.2018, 17:43
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

так поставить с другого пробовали? чтобы заранее настроить, если что-то пойдёт не так, а потом уже просто прикрутить новую считку и закрыть вопрос
DruG
31.08.2018, 15:30
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Мое мнение заработает.
но учтите, что если остальные подключены по схеме ТМ, а вы подключите по вейганду, то не заработает, если и остальные по вейганду и вы подключите также, но в конфигурации с2000-2 будет стоять ТМ, тоже не заработает. Всё должно быть однообразно, как снаружи так и внутри.
DruG
31.08.2018, 15:18
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

кстати, ради любопытства - снимите эту считку, поставьте на свою дверь и проверьте как она будет работать
DruG
31.08.2018, 10:38
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

не факт, самый простой вариант - просто откинуть провод от ВЕЕР, чуть сложнее - подправить конфиг.
DruG
31.08.2018, 07:03
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

она будет постоянно и противно пищать, хотя если не подключать контакт BEEP, то считка вообще перестанет издавать звуки)) она просто работает, проблемы возникают например когда какой-нить ретивый СОБРовец, случайно по ней бьёт и выламывает корпус с частью контура :smu:sche_nie: но когда приезжает СО...
DruG
31.08.2018, 05:34
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

там тоже длинная клеммная колодка, но все надписи соответствуют таковым на с2000-2, перемычек никаких нету, правда если с2000-2 настроен по-умолчанию, то при подключении считка будет долго и противно пищать, это в конфиге с2000-2 надо поменять полярность звукового сигнализатора на инверсную.
DruG
31.08.2018, 04:39
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

напрямую не умеет, т.е. выдавать в орион имена тех кто махнул картой не будет, а вот приделать костыль, чтобы в логах хотя бы было видно во сколько дверь открывалась возможно. Потребуется поставить маленькую перекидную релюшку на +12V-Lock, чтобы при поднесении легитимной карты замыкались контакты E...
DruG
30.08.2018, 09:53
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Не вижу ничего страшного в включениях/выключениях системы. это пока охрана не начинает названивать с жалобами, что у них всё почернело и они не могут снять/поставить/открыть/закрыть. Когда такие звонки надоедают, начинаешь более рационально подходить к полной выгрузке системы или обновлению БД в ОЗ...
DruG
30.08.2018, 09:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Windows 10 не могу запустить Орион Про
Ответы: 11
Просмотры: 2938

Re: Windows 10 не могу запустить Орион Про

у меня был момент недавно, тоже слегка долго подгружался менеджер, оказалось при установке в orion.ini IP-адрес временный прописался, а я его после установки удалил, но орион честно к нему пытался приконнектиться, поправил адрес на актуальный - всё мигом подгрузилось.
DruG
30.08.2018, 06:17
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

а нельзя ли это сделать после установки того самого С2000-2 конечно можно, всё равно похоже сейчас пульт там как преобразователь живёт и ни за что не отвечает. Ну хз, я бы всё таки использовал упрог, к тому же для изменения конфигурации всё равно придётся пользовать упрог. это лишние включения/выкл...
DruG
29.08.2018, 17:57
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Да видел, на ютубе один смельчак делал такое. ))) чё сразу смельчак то? :-) у меня весь микрорайон так сделан, начиная с 2015 года так монтировал, до сих пор работают :smu:sche_nie: это надо считать конфигурацию С2000-2 с помощью программы Uprog а вот кстати не факт, в АБД же есть возможность счита...
DruG
29.08.2018, 15:38
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 708

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

ну раз нету никаких событий, то без вариантов - рвётся питание замка. Клеммы К1 надо подключать в послед и вся цепь замков рваться не будет, как я изначально предположил. Там похоже есть где-то скрутка на все замки, а кнопка отключает питание до скрутки. Считку то переключили? или из-за чего там соб...