Сообщения пользователя yura74

yura74
30.01.2017, 06:23
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Проблема с отображением описания сработанного шлейфа в С2000М вер.3.02
Ответы: 2
Просмотры: 481

Проблема с отображением описания сработанного шлейфа в С2000М вер.3.02

Уважаемые специалисты!! Помогите разобраться со следующей проблемой: Только что установили новую систему на базе комплектующих Болид в составе : С2000М вер.3.02 , С2000 КДЛ 3шт(3 эт.), С2000 СП1. 91 датчик ДИП 34А и 11 ИПР 513 3АМ Ранее имел опыт по сбору и программированию, успешно запущенны и рабо...
yura74
08.06.2016, 08:27
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: как организовать передачу данных о сработках с АСПТ
Ответы: 1
Просмотры: 689

как организовать передачу данных о сработках с АСПТ

Уважаемые форумчане! К нам поступили 4 Дизель Генератора в Контейнерном исполнении, внутри в качестве ОПС стоит Болид-АСПТ!. настроенная на зоводе собравшей саму установку(ДЭС). Требуется по средствам GSM связи осуществлять контроль за состоянием охранно-пожарного комплеса. Я понял что это можно осу...
yura74
21.03.2016, 01:30
Раздел: C2000M
Тема: Помогите новичку с программированием С2000М и БКИ
Ответы: 1
Просмотры: 731

Помогите новичку с программированием С2000М и БКИ

Не могу разобраться до конца с программированием С2000М. с Uprog разобрался. (посмотрел вебинары, но не смог разобраться с некоторыми моментами)Моя система состоит из: С2000М вер 2.07(адрес 1), КДЛ вер 2.12(адрес 4), С2000-БКИ 2.25(адрес 2), С2000 СП1 вер 1.56(адрес 3), ДИП 34 , ИПР 513, С2000-ИК. Л...