Сообщения пользователя sergey1234

sergey1234
21.02.2017, 12:57
Раздел: С2000-2
Тема: C2000-2 и передаточный шлюз
Ответы: 6
Просмотры: 43

Re: C2000-2 и передаточный шлюз

2.1 Р ежим "Две двери на вход" 2 .1.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через две независимые точки доступа (двери), причем предоставление доступа в одном направлении (вход) требует предъявления идентификаторов, а для предоставления доступа в обратном направлении нажимается кнопк...
sergey1234
21.02.2017, 12:13
Раздел: Конфигурирование
Тема: Uprog и прошивки С2000-КДЛ и С2000-КДЛ-2И. Для С2000-ДЗ и С2000-ИПГ.
Ответы: 8
Просмотры: 243

Re: Uprog и прошивки С2000-КДЛ и С2000-КДЛ-2И. Для С2000-ДЗ и С2000-ИПГ.

Привет XAMMEP ! Это старое обновление...
Надо ждать новое !!!
sergey1234
21.02.2017, 11:52
Раздел: С2000-2
Тема: C2000-2 и передаточный шлюз
Ответы: 6
Просмотры: 43

Re: C2000-2 и передаточный шлюз

Спасибо! Я думал что-то новое... А тут забытое старое!!!
Если использовать (не шлюз).Вх-Вых. Можно и воспользоваться кнопкой выход на 1-2 прохода...
Перевернутая схема!
sergey1234
21.02.2017, 11:23
Раздел: С2000-2
Тема: C2000-2 и передаточный шлюз
Ответы: 6
Просмотры: 43

Re: C2000-2 и передаточный шлюз

Привет google ! Что за домофонная таблетка ? Например ?
sergey1234
08.02.2017, 12:13
Раздел: С2000-К
Тема: Не отображает тревоги на пульте С2000-К
Ответы: 5
Просмотры: 74

Re: Не отображает тревоги на пульте С2000-К

michelzam Все-таки в чем проблема была ?
sergey1234
07.02.2017, 13:32
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Постановка/Снятие частично снятого
Ответы: 2
Просмотры: 61

Re: Постановка/Снятие частично снятого

Добрый день.
Не понял. Вначале Сигнал-20П, затем С2000-2 ???
Пульт-С2000(М) есть или нет ???
Опишите всю систему?!.
В принципе с пультом ,через сценарии можно попробовать сделать...
sergey1234
07.02.2017, 07:28
Раздел: С2000Р-АРР32
Тема: С2000Р-АРР32
Ответы: 1
Просмотры: 63

Re: С2000Р-АРР32

sergey1234
06.02.2017, 12:54
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий отправки СМС!
Ответы: 4
Просмотры: 78

Re: Сценарий отправки СМС!

Только самому в это время (в 20:00 часов) без сценариев-запрашивать по СМС состояние разделов...
«УО-4С исп.02» АЦДР.426513.010-02 РЭ Изм.29 АЦДР.6084-16 от 16.11.2016 - стр18.
sergey1234
03.02.2017, 17:35
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Проблема после перепрошивки с2000-КДЛ
Ответы: 10
Просмотры: 737

Re: Проблема после перепрошивки с2000-КДЛ

Скорее всего до этого у вас С2000-КДЛ были урезаны ШС .У сейчас у вас получаеться:(12x127=1524шс)получаеться. А в С2000 всего 512шс.
Пульт может по этому их не видит ?
sergey1234
27.01.2017, 07:25
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: как будет лучше?
Ответы: 10
Просмотры: 146

Re: как будет лучше?

На С2000-АСПТ. С2000ПТ работает совместно с С2000М и выводют всю информацию на С2000-ПТ.В ИНСТРУКЦИи все написано. С2000-АСПТ может работать отдельно.И совместно с С2000М. Но С2000-АСПТ на одного направление пожаротушения. Автономно или централизованно. С С2000ПТ управление получится, совместная раб...
sergey1234
26.01.2017, 17:54
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарии управления реле, шлейфами
Ответы: 17
Просмотры: 194

Re: Сценарии управления реле, шлейфами

Mishavz помогать энергетику хорошо !!! Умный дом - создаем потихоньку ... Китайцы отстают ...Не придумали дещевые технологии.--- (энергетик в бешенстве). А мы уже создаем из того что есть... Если толковый энергетик.Сейчас столько по энергетики прибамбасов.Делай не хочу... Мы много-го не знаем... И д...
sergey1234
26.01.2017, 17:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Неисправность АСПТ
Ответы: 12
Просмотры: 254

Re: Неисправность АСПТ

С такой С2000АСПТ.(3.51-версией) еще не работал... Причин может быть много.Особенно прошили на 3.51.Еще сложнее... В Uproge блоки С2000-КПБ не добавляли ? На стр 8 (вер 3.51):2.7.1 Извещение «Неисправность» формируется при любом виде неисправности: − КЗ или обрыве ШС, цепи ДС дверей, в цепях подключ...
sergey1234
26.01.2017, 15:16
Раздел: C2000M
Тема: Капризничает система..
Ответы: 9
Просмотры: 86

Re: Капризничает система..

В монтаже...
Проверьте линию по RS-485.(провода.соединения.наводка)...
sergey1234
25.01.2017, 10:52
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: СКУД с2000-4 и Централизованная работа с ключми доступа в АБД
Ответы: 63
Просмотры: 553
  • 1

Re: СКУД с2000-4 и Централизованная работа с ключми доступа в АБД

АРМ Орион 1.20 схема та-же...
С 2000-4.(эл.мех.замок) Все работает.Только обычный дешевый ТМ.+ключи ТМ (8шт). Управление централизованное (Неск.ключей).Еще ключ со сценарием на Вз-Сн других разделов(С2000-КДЛ).
Ключи записывал на С2000М вер 2.07.Затем экспортировал БД в АРМ Орион.Все работает!
sergey1234
23.01.2017, 15:26
Раздел: С2000-4
Тема: Мини-СКУД на базе С2000-4
Ответы: 14
Просмотры: 192

Re: Мини-СКУД на базе С2000-4

Д.день. Mishavz вам google » Сегодня, 15:0 0. все рассказал.+прочтите:Инструкция на С2000-4.
Через С2000-USB программой Uprog программируете С2000-4.Реле:(Rustam74) выключить на время (5сек-достаточно)
sergey1234
21.01.2017, 18:04
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: РИП-12RS
Ответы: 32
Просмотры: 1716

Re: РИП-12RS

Привет! Что за обогреватель?
Вместо термодатчика стоит-перемычка? Что за АКБ стоит?
sergey1234
13.01.2017, 11:32
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Неисправность АСПТ
Ответы: 12
Просмотры: 254

Re: Неисправность АСПТ

Если проверяете:Приборы новые (Б/у)? Версия прибора? Резисторы на ШС и выходах стоят ?
1)Сброс на заводские настройки делали.
2)В Uproge прибор виден.Откликаеться.
3)Перепрошить попробуйте.
sergey1234
09.01.2017, 22:13
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: РИП-12RS
Ответы: 32
Просмотры: 1716

Re: РИП-12RS

Viktorru »
Да прибудет с вами здравомыслящая смекалка))))
Сами все мы самоделкины ! Ну а если сгорит-заглючит! Как обьяснишь!
У нас, кто лазил последним тот и виноват!
Я подключил параллельно два АКБ- 12в.7а/ч.Второй +АКБ через предохранитель. Термодатчик+. Неделю полет - нормальный.
:pri_vet:-:
sergey1234
09.01.2017, 21:11
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО 4с Формат SMS сообщений.
Ответы: 9
Просмотры: 211

Re: УО 4с Формат SMS сообщений.

УО-4С вер. 2.46.(перепрошит с 2.40) То-же самое.Но при Тревоге с С2000-4. (ТМ-стоит.С него:ВЗ-СН происходит).передает например: 9.01. 21:15:50.Тревога Раздел 2 Зона 2 Тамб Обьем. Т.е. название передает! Дальше не продвинулся в своих знаниях этого хорошего чуда!???... Прибором доволен !!! Хотелось БЫ...
sergey1234
08.01.2017, 13:39
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: Схема подключения
Ответы: 6
Просмотры: 180
  • 1

Re: Схема подключения

Один любой конец:-минус или плюс пропускаете через реле.COM-(общ).NC-выкл(замк)реле.NO-ВКЛ(замк)реле.
Прозвоните при работе до подключения питания! Другой на прямую 12 вольт вы писали.И все !
ВКЛ-ВЫКЛ. реле... по программе...Грубо:Как обычный ВКЛ-ВЫКЛ(фаза)...в электрике.

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности