Сообщения пользователя Jeff

Jeff
31.10.2017, 15:50
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Один РИП перепрошился нормально. Подключался напрямую через USB-485. Пока все нормально Второй не удалось перепрошить. Загрузка прошивки в прибор шла как то быстро после чего РИП начинал пищать и прекращал работать на выдачу 24В. Лечилось перезапуском по питанию с отключением аккумуляторов. Подключа...
Jeff
24.10.2017, 17:42
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Спасибо. Попробую. Но очень похоже, что прибор неадекватно измеряет параметры питания на вводе.
Jeff
23.10.2017, 15:58
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Приехал на один объектов. Горит "авария". Скачал упрогом конфу. Ничего не меняя залил назад. Все исправилось.
Jeff
30.09.2017, 20:33
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Съездил. Все там нормально у меня выставлено по аккумулятору. Что было хрен его знаю.
Jeff
31.08.2017, 15:30
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Смотрел я эту табличку. И после этого полез на форум))))))

Нашли телефон охранника. Позвонил ему и выяснилось что
АВАРИЯ МИГАЕТ -АКБ мигает , но зуммер молчит))))
Но лучше поехать самому((
Jeff
31.08.2017, 15:19
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Да все просто - объект в области и до него ехать 4 часа в деревне. Зуммер молчит, лампочка "авария" просто светится. P.S.Как я понимаю придется тупо ехать и тупо мерить входное напряжение. Чудес на свете не бывает Тем более что тест на АКБ отключен и ругать на АКБ он не должен. Значит проб...
Jeff
31.08.2017, 15:05
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Я всегда говорил, что я тупой. Никто не верит.
Но если тест на АКБ отключен, то на что еще может ругаться РИП
и как можно "сбросить " аварию? Или он самотестируется и только когда проблема
исчезнет, то перестанет моргать и Авария?
Зуммер молчит как ягненок
Jeff
31.08.2017, 14:57
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

Re: РИП-24 исп. 56

Исходили из того, что РИПу нужна батарея на 40А/ч . А получается две по 24
Тем более если тест АКБ отключен
Да и на двух объектах то нормально,а тут какая то хрень
Как вариант там входное напряжение пляшет
Jeff
31.08.2017, 14:42
Раздел: Прочие приборы
Тема: РИП-24 исп. 56
Ответы: 16
Просмотры: 2587

РИП-24 исп. 56

Следующая проблема. Установили на трех объектах РИП-24 исп. 56. С двумя батареями 12вольт 24 А/ч, соединенных последовательно. В настройках прибора указана емкость 40 А/ч На всех трех через какое то время зажглась "Авария" Отключил "события по АКБ" На одном через какое то время с...
Jeff
27.07.2017, 11:06
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Поиск неисправного извещателя
Ответы: 2
Просмотры: 1243

Re: Поиск неисправного извещателя

Только когда написал и разместил появилось решение. Естественно собрать на стенде и и ставить эксперименты не вариант. Мы же "в поле работаем", а время деньги. Выход разбивать ДПЛС и определять неисправность на линии по индикатору на КДЛ. Потому что даже если через Uprog я вижу все адекват...
Jeff
27.07.2017, 10:47
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Поиск неисправного извещателя
Ответы: 2
Просмотры: 1243

Поиск неисправного извещателя

Есть пульт 3.02 и две КДЛ 2.14. Помимо стоит БКИ+ С2000-2 - КПБ. Одна КДЛ под охрану другая под пожарку. КДЛ под пожарку работает адекватно. Проблемы с КДЛ которая под охранкой. Установлены С2000-СМК, С2000-ИК, С2000-СТ, С2000-ШИК. Валят на пульт сообщение "ошибка ответа" , "нет связи...
Jeff
27.07.2017, 09:18
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Перенос базы sql 2005 на sql 2012
Ответы: 32
Просмотры: 5480

Re: Перенос базы sql 2005 на sql 2012

Подключался удаленно специалист из Болида. Что то правил в каком то файле. Ошибка была в дистрибутиве,
выложенном на сайте
Jeff
19.07.2017, 10:42
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Организация входной зоны.
Ответы: 5
Просмотры: 1260

Re: Организация входной зоны.

Уважаемый Pet-and! Под пультом я подразумевал ПЦН! Там работают творческие люди))
Уважаемый Google! Большое спасибо за помощь.
Просто господа с ПЦН каждый раз звонят и говорят что тревога прошла.
А у меня нигде их нет.
Вот и приходится объяснять людям различия.
Jeff
19.07.2017, 10:16
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Организация входной зоны.
Ответы: 5
Просмотры: 1260

Re: Организация входной зоны.

Вы абсолютно правы. В конфиге ИТ стоит + на "тревогу входного шлейфа". А на Пульте, как я понимаю, не особо разбираются между "тревогой входного шлейфа" и "тревога проникновения" В системе с одним пультом помимо задержек на тревогу и на взятие в КДЛ надо обозначить в на...
Jeff
19.07.2017, 09:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Организация входной зоны.
Ответы: 5
Просмотры: 1260

Организация входной зоны.

Забавная ситуация на двух объектах 1. НА уровне пульта. Пульт С2000М3.02+ИТ+ БКИ + РИТМ GSM . На КДЛ организована три извещателя с типом шлейфа "входной" с задержкой на взятие и на тревогу. Раздел в который входят эти извещатели привязан на реле с тактикой сирена. При постановке на охрану,...
Jeff
19.02.2017, 10:40
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет контакта с 192.168.0.50
Ответы: 24
Просмотры: 3962

Re: Нет контакта с 192.168.0.50

Нашел новый забавный момент в Орионе ПРО 1.20.1 . В пятницу вечером внезапно слетели все карты в контроллерах С2000-2 на трех турникетов. Было в каждом по 4200 (примерно) карт, а осталось по две карты в каждом. Дал команду перезаписать карты, выделил эти три контроллера "галками" и дал ком...
Jeff
16.02.2017, 15:35
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет контакта с 192.168.0.50
Ответы: 24
Просмотры: 3962

Re: Нет контакта с 192.168.0.50

А как я то эту фразу помню....Два дня об стенку бился в лесу под рязанью С отображения информации разобрался. На всякий случай на обоих серверах поставил принимать сообщения от всех компов системы. Но работает система очень вязко. Вегас с максимальной лицензией по железу, но с одним сервером, работа...
Jeff
16.02.2017, 13:03
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет контакта с 192.168.0.50
Ответы: 24
Просмотры: 3962

Re: Нет контакта с 192.168.0.50

"Иногда при экспорте базы данных Орион Про в пульт, значения фильтра пульта меняются на противоположные" Ну вот теперь да. К двум компам присоединили три объекта по С2000-ethernet. Перенастроить рабочее место администратора на получение сообщений от всех компов системы и теперь монитор гру...
Jeff
16.02.2017, 11:39
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет контакта с 192.168.0.50
Ответы: 24
Просмотры: 3962

Re: Нет контакта с 192.168.0.50

Я Вашу фразу до сих пор одну помню наизусть)))))И долгое время при звонке в тех поддержку просил позвать Екатерину))) Теперь о проблемах: 1. Это по настройке операторов и отображения плана, но как я понимаю сейчас я разберусь с новыми условиями трансляции и может быть все наладиться 2. Очень тяжело ...
Jeff
16.02.2017, 11:02
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет контакта с 192.168.0.50
Ответы: 24
Просмотры: 3962

Re: Нет контакта с 192.168.0.50

В тех поддержку я обращался с просьбой перепроверить базу. Вышеуказанная ошибка мне кажется не слишком критической по сравнением с общей работоспособностью всей системы в данный момент. Синхронизация карты принажатии клавиши "синхронизировать" выполняется с дикой задержкой , сообщения пост...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности