Сообщения пользователя Andrey59

Andrey59
26.06.2018, 20:19
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Тех.обслуживание
Ответы: 2
Просмотры: 284

Re: Тех.обслуживание

а есть ссылка, я не нашел кроме как платного пособия
Andrey59
08.06.2018, 09:37
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Тех.обслуживание
Ответы: 2
Просмотры: 284

Тех.обслуживание

Кто может поделиться с технической литературой, такой как Журнал технического обслуживания, техническая карта, график обслуживания, инструкция.
Andrey59
05.06.2018, 00:55
Раздел: Сигнал-20М
Тема: ВУОС или УШК
Ответы: 0
Просмотры: 158

ВУОС или УШК

Нужен совет. В первые сталкиваюсь с подобным девайсом. Сигнал 20П вер 3.00. Смонтирован ШС с дымовыми датчиками ИП-212-45(без Rдоб)(http://www.tinko.ru/catalog/product/005048/) . Для отображения запотолочного пространства предложили на каждый датчик повесить вот это устройство УШК-01(http://www.tink...
Andrey59
24.05.2018, 13:40
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Решено, для тестирования системы повешать на концы кабеля лампочку без МПН(так как выгорает) а после тестирования подключить пирапаторны с МПН и токоограничивающем резистором.
Andrey59
21.05.2018, 23:45
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Спасибо за ответы
Andrey59
21.05.2018, 15:48
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Сколько обычно лампочку вешают для обкатки системы?
Andrey59
21.05.2018, 11:47
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Резистрор на 1Ком ставлю и лампочка не загорается пробывал и на 200 Ом ставить тоже самое. Цеплю напрямую лампочку без МПН лампа загорается. С МПН нет и при том что он потом не контролируется(на КПБ индикация КЗ)

Добавлено спустя 36 секунд:
Закупили такие лампы(40шт)
Andrey59
21.05.2018, 09:02
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Резистор воткнуть в разрыв?

Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
При этом еще и лампочка не загорается
Andrey59
21.05.2018, 00:06
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

Автолампа 24V BA15s 21W OSRAM
Andrey59
20.05.2018, 23:33
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

Re: МПН

переволновался...
Andrey59
20.05.2018, 22:18
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 17
Просмотры: 554

МПН

Доброго дня. Вылетают МПНы подключенные по такой вот схеме(какие то выживают, какие то выходт из строя и КПБ больше не видет их) Питание КПБ 24В соответственно и на выходе КПБ тоже 24В. Выходы кпб с контролем на ОБРЫВ и КЗ, запуск с интервалом 3 сек, время управления 2 сек. МПН с комплекта поставки ...
Andrey59
06.05.2018, 23:03
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Об интерфейсе
Ответы: 7
Просмотры: 347

Re: Об интерфейсе

Спасибо за ответ. Тогда думаю применять вот такую схему во вложении. АРМ--Пульт и а дальше приборы разбросанные по корпусам. Пропадет связь пульта с приборами, значит нужно вовремя реагировать и справлять, и не оставлять людей без ПС.
Andrey59
06.05.2018, 19:32
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Об интерфейсе
Ответы: 7
Просмотры: 347

Re: Об интерфейсе

Что касается автономной работы прибора: В моем случае пульт контроля присутствует только он на расстояние(по rs485) от ППК. Если начнутся вопросы то поставлю С2000БКИ или С2000ПТ тогда думаю вопросов не возникнет. "По другому работать не будет". НЕ слышал об этом. Много раз встречал систем...
Andrey59
06.05.2018, 13:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Об интерфейсе
Ответы: 7
Просмотры: 347

Re: Об интерфейсе

Phoenix 2."Да, обязательно". Где то об этом написано? "У С2000-ПИ одновременно работают два из трех интерфейсов. А в схеме иногда задействованы три." Чем грозит использование у С2000-ПИ одновременно два-три интерфейса? "Компьютер к пульту можно подключить только к RS-232 сам...
Andrey59
05.05.2018, 23:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Об интерфейсе
Ответы: 7
Просмотры: 347

Об интерфейсе

Собрал схему интерфейса для предприятия. Хочу услышать мнения спецов по данной тематике. Может кому то покажется странным данная схема, но замечу сразу. С2000Ethernet добавил из-за ограничения по232 между пультом и АРМ. Конечено можно было весь интерфейс собрать по ЛВС, но на объекте уже существую к...
Andrey59
26.03.2018, 23:14
Раздел: Прочие приборы
Тема: Скат1200и7 исп5
Ответы: 7
Просмотры: 452

Re: Скат1200и7 исп5

пожалуйста
Andrey59
26.03.2018, 21:24
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: С2000БИ
Ответы: 5
Просмотры: 474

Re: С2000БИ

Три виртуальных ком порта. К каждому ком порту подключены С2000М. С2000БИ подключена к одному из трех ком портов пусть это будет ком порт №1. Так вот задача такая что нужно состояния разделов двух оставшихся ком портов-пультов отображать на одном единственном С2000БИ который подключен к ком порту №1...
Andrey59
26.03.2018, 14:13
Раздел: Прочие приборы
Тема: Скат1200и7 исп5
Ответы: 7
Просмотры: 452

Re: Скат1200и7 исп5

Так и было проделано, но шлейф не берется. Тип шлейфа пробывал "ОХРАННЫЙ" и "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ". Напрямую подцепляю в шлейф резистор на 4.7 кОм шлейф ставиться под охрану. Подключаю следующем образом. Один кОнец провода сажу на 5 контакт второй конец провода сажу на 2 контакт (для ...
Andrey59
26.03.2018, 13:59
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: С2000БИ
Ответы: 5
Просмотры: 474

Re: С2000БИ

Добавил разделы в UPROG, разделы создавались в АБД. Индикация на БИ реагирует только на разделы созданные в пульте который в свою очередь в одном интерфейсе с БИ. С других пультов индикация не отображается.
Andrey59
25.03.2018, 14:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: С2000БИ
Ответы: 5
Просмотры: 474

С2000БИ

Добрый день. Прошу прощения если написал в данной теме. На объекте существует следующая схема. АРМ ОРИОН ПРО 1.20 к нему подключены 3 пульта с2000М через виртуальные com порты. COM1, COM2, COM3. Все три объекта или все три пульта отображают состояния своих разделов на С2000БИ. Моя задача заключается...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности