Сообщения пользователя Rustam74

Rustam74
13.01.2017, 10:18
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 вер. 2.20 и считыватель PR-EH05
Ответы: 6
Просмотры: 57

Re: С2000-2 вер. 2.20 и считыватель PR-EH05

А "на столе" пробовали проверять, когда кабель от считывателя до контроллера меньше метра?
Rustam74
30.12.2016, 07:37
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблема с адресацией
Ответы: 5
Просмотры: 77

Re: Проблема с адресацией

А оставить у него адрес именно равный восьми принципиально?
Rustam74
29.12.2016, 12:44
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблема с адресацией
Ответы: 5
Просмотры: 77

Re: Проблема с адресацией

В описании С2000 Ethernet сказано про отличия версии 2.50 от предыдущих версий: "Для режима «Master» исправлено: – проблема при работе с приборами Орион, адрес которых кратен восьми. Вышеуказанные приборы либо не обнаруживались, либо со временем блокировалось получение событий от этих приборов ...
Rustam74
28.12.2016, 12:23
Раздел: C2000M
Тема: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти
Ответы: 5
Просмотры: 112

Re: c2000M перестала показывать новые сработки и то что в памяти

С2000М не отвалилась от интерфеса RS-485 случаем? Тогда индикатор "Авария" на пульте должен гореть ...
Rustam74
26.12.2016, 15:34
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: экспорт БД в с2000М переполнен список разделов
Ответы: 2
Просмотры: 69

Re: экспорт БД в с2000М переполнен список разделов

Может у Вас там в базе много "групп разделов" ? Их в пульте до 128 штук ...
Rustam74
23.12.2016, 13:45
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Нужен совет по пожарным датчикам.
Ответы: 6
Просмотры: 134

Re: Нужен совет по пожарным датчикам.

Mixail 51 писал(а):Если завоз строй материалов...
Не "завоз", а "завод" стройматериалов. Если там [цементная] пыль клубится так, что народ в респираторах ходит, то линейники будут ложные сработки давать.
Rustam74
21.12.2016, 12:32
Раздел: Сигнал-20
Тема: Какая версия исполнения Сигнал 20 умеет двойную сработку
Ответы: 9
Просмотры: 162

Re: Какая версия исполнения Сигнал 20 умеет двойную сработку

stek , однопороговые это - при сработке датчика сразу идет "Пожар", двух пороговый это - сначала идет "Внимание", потом после пере опроса и в случае подтверждения сработки "Пожар". Это Вы вообще-то о "перезапросе" а не о двойной сработке написали. Однопорогов...
Rustam74
16.11.2016, 12:51
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Необходима помощь в настройке C2000-ethernet
Ответы: 10
Просмотры: 811

Re: Необходима помощь в настройке C2000-ethernet

Кстати, у меня тоже вопрос по С2000-Eternet. К пульту подключен преобразователь, он к ЛВС, а к ней дальше подключены ещё 8 штук преобразователей, за ними три десятка приборов. Часть приборов с пульта не видна при включении в течении нескольких десятков минут, потом постепенно начинают все появляться...
Rustam74
16.11.2016, 12:35
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: Состояние приборов через БИ
Ответы: 1
Просмотры: 490

Re: Состояние приборов через БИ

Это на случай системы под управлением АРМ, а не пульта?
Rustam74
16.11.2016, 12:29
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: АРМ Столовая
Ответы: 7
Просмотры: 479

Re: АРМ Столовая

Прошить контроллер "С2000-2" под АРМ "Столовая" Это прям анекдот какой-то. Под другой АРМ надо и прошивку железа менять????? :sh_ok: " Для функционирования программы необходимы: 1) контроллер С2000-2 или С2000-4 «НВП Болид» со считывателями карт PROXIMITY (например C2000-PR...
Rustam74
15.11.2016, 09:13
Раздел: C2000M
Тема: Зависает С2000М
Ответы: 4
Просмотры: 365

Re: Зависает С2000М

Может в этих КПБ-шках где-то на релюшках короткое замыкание и они при включении просаживают электропитание, а оно общее для всех приборов, в том числе у пульта? Попробовать пульт запитать отдельно или смотреть напряжение питания во время зависания пульта.
Rustam74
20.10.2016, 15:48
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Запуск динамика от С2000-АСПТ, при сработке шлейфа на другом приборе.
Ответы: 1
Просмотры: 255

Re: Запуск динамика от С2000-АСПТ, при сработке шлейфа на другом приборе.

Ну если СОУЭ должна быть РЕЧЕВОЙ, то от сирен АУПТ пользы для СОУЭ никакой не будет. Да и в случае звукового оповещения обычно всё равно СОУЭ делают совсем независимо от АУПТ - сирены АУПТ верещат только в помещении пожара, а сирены СОУЭ должны верещать во всём здании.
Rustam74
18.10.2016, 14:15
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: Нет индикации состояния некоторых разделов на С2000-БИ
Ответы: 8
Просмотры: 384

Нет индикации состояния некоторых разделов на С2000-БИ

В АРМ-е считывание конфигурации из С2000-БИ делали? :)
По аналогии с соседней темой: С2000-КС и АРМ Орион
Rustam74
17.10.2016, 11:02
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Проблема с ДПЛС, большие задержки
Ответы: 17
Просмотры: 451

Re: Проблема с ДПЛС, большие задержки

MadHacker писал(а): Если отключен - то две линии опрашиваются независимо.
http://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.12_oct.pdf
Пункт 1.3.5.
В этом пункте этого утверждения я не нашёл.
Rustam74
17.10.2016, 09:23
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Проблема с ДПЛС, большие задержки
Ответы: 17
Просмотры: 451

Re: Проблема с ДПЛС, большие задержки

pet-and писал(а):Вот сейчас было и вправду внезапно.
Два радиальных шлейфа ДПЛС работают без проблем.
Производителем такой режим именно разных клеммах не предусмотрен. Он работает, но что там с надёжностью и временем задержки опроса - не известно.
Rustam74
17.10.2016, 08:32
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Проблема с ДПЛС, большие задержки
Ответы: 17
Просмотры: 451

Re: Проблема с ДПЛС, большие задержки

I_global писал(а):] Всем спасибо, все решилось подключением ДПЛС через одну пару! :te_ma-clo_se:
А две ветки ДПЛС всё так и остались на разных выходах КДЛ-ки, или как положено их на один выход вместе подключили? КДЛ не предназначена для подключения двух независимых линий, два выхода только на случай кольцевой линии.
Rustam74
17.10.2016, 08:24
Раздел: С2000-БКИ
Тема: Отображение на БКИ разделов с С2000-КДЛ
Ответы: 2
Просмотры: 184

Re: Отображение на БКИ разделов с С2000-КДЛ

А с точки зрения настроек "шлейфом" у Вас является каждый извещатель в отдельности ...
Rustam74
11.10.2016, 09:36
Раздел: С2000-КС
Тема: С2000-КС и АРМ Орион
Ответы: 19
Просмотры: 2008

Re: С2000-КС и АРМ Орион

По поводу считывания конфигурации из приборов нашёл в описании АРМ строчку "То есть чтение конфигурации необходимо (в большинстве случаев) только при первом запуске системы, а также при переконфигурировании прибора программой UProg" - но эта строчка в разделе "Пароли", а прямо о ...

Перейти к расширенному поиску