Сообщения пользователя Valga

Valga
26.01.2017, 19:22
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Неисправность АСПТ
Ответы: 20
Просмотры: 6004

Re: Неисправность АСПТ

С такой С2000АСПТ.(3.51-версией) еще не работал... Спасиба за подсказку Заработал АСПТ, настроил как надо. После, подключил к АСПТ еще 2 КПБ по RS485 -2 (предварительно настроенные) вроде работает, щас тестирую. Честно говоря не понял что была за неисправность. С вечера отключил ~220 и АКБ, утром п...
Valga
25.01.2017, 23:33
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Неисправность АСПТ
Ответы: 20
Просмотры: 6004

Re: Неисправность АСПТ

Если проверяете:Приборы новые (Б/у)? Версия прибора? Резисторы на ШС и выходах стоят ? 1)Сброс на заводские настройки делали. 2)В Uproge прибор виден.Откликаеться. 3)Перепрошить попробуйте. Сергей, подскажите Новый АСПТ прошивка была 3.50. Для начала подключил на все входы резисторы 4к7, на все кон...
Valga
19.01.2017, 20:38
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Как организовать запуск МПП и оповещение на КПБ
Ответы: 0
Просмотры: 1088

Как организовать запуск МПП и оповещение на КПБ

Уважаемые, подскажите есть АСПТ и подключенные к RS-485-2 КПБ система автономная надо по тревоге Пожар включить свето-звуковые табло: сразу включить табло Порошок уходи (3 шт) после задержки 25 сек последовательно запустить 8 МПП вместе с запуском 1-го МПП включить табло Порошок, не входи (2 шт) таб...
Valga
13.01.2017, 22:23
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов
Ответы: 6
Просмотры: 1872
  • -1

Re: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов

По тому какую....
Можете ...

Дасвидос. Просьба не беспокоить.

:)-(:
Valga
13.01.2017, 20:34
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов
Ответы: 6
Просмотры: 1872
  • -1

Re: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов

Сразу видно ....
Не засоряйте форум своими ....
Людей в заблуждение вводите и из-за вас можно пожечь оборудование.
Valga
13.01.2017, 12:28
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов
Ответы: 6
Просмотры: 1872

Re: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов

Маленькую АУПТ надо соорудить и желательно без доп блоков типа КПБ, РИП (ИВЭПР) и т.д. Запускать: 1 Буран 50 КД-В. Включать табло: "Порошок, не входи" (130 мА), "Порошок, уходи" (130 мА), "Автоматика выключена" (90 мА), "Неисправность" (90 мА) + УК-ВК 04 (табл...
Valga
13.01.2017, 11:34
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов
Ответы: 6
Просмотры: 1872

С2000-АСПТ и внешний блок аккумуляторов

Уважаемые, подскажите
можно ли вместо внутренних аккумуляторов 4,5 А*ч
подключить соответственно внешние (бокс) 2 х 7 А*ч; 2 х 12 А*ч и т.д.?
Valga
10.11.2016, 09:02
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory
Ответы: 8
Просмотры: 5537

Re: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory

Вот вот мутный блок - резисторы на двойную сработку неизвестны, вообще будут ли нормально работать конкретные извещатели, нащет двойной сработки непонятно главное, у меня и возможности нет поэкспериментировать так что думаю, сделаю смесь из Яхонтов и эти чертовых УПКОП 135 -1-1 Яхонты на ШС с теплов...
Valga
09.11.2016, 23:48
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory
Ответы: 8
Просмотры: 5537

Re: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory

Понятно, спасибо Михаил, а вы не применяли такую пару АСПТ и УПКОП 135 -1 -1 ? не могу разораться как лучше включить надо во взрывоопасной зоне организовать искробезопасный ШС нужна двойная сработка ............в общем понятно извещатели тепловые ИП101 Гранат МД я как то всё с Яхонтами работал, разо...
Valga
09.11.2016, 15:01
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory
Ответы: 8
Просмотры: 5537

Re: Как использовать С2000 ПТ v2 ( на 4 направления) без ключа Touch Memory

Здравствуйте всем
подскажите пож.
В системе 5 АСПТ, соответственно, я применяю 2 шт. С2000 - ПТ в. 2.50 ?
Я к тому, что ограничения на количество ПТ есть?
Для доступа один ключ на несколько ПТ можно прописать (чтобы ключи не плодить)?
Valga
05.11.2016, 17:49
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 12344

Re: Двойная сработка

Да, меньше 21-20 извещателей не получается я попробовал парами ставить (на пару извещателей 20 кв. метров как в таблице в СП5) рисовал круги с площадью 20 кв., в центре два извещателя и чтобы было заполнение полощади помещения этими круглыми зонами в общем суть понятна получилось 2 ряда, между рядам...
Valga
04.11.2016, 20:42
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 12344

Re: Двойная сработка

Воооооооот, почему я и задаю этот детский вопрос про кол. извещателей и расстояния СП5. 13130. 2009 п. 14.1 ........... П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ...
Valga
04.11.2016, 17:53
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Двойная сработка
Ответы: 38
Просмотры: 12344

Re: Двойная сработка

Комрады, подскажите есть помещение 16 м длины, 8 ширины, 5 высоты (до потолка, подвесного нет) пожаротушение, запуск по двойной сработке тепловых извещателей (так нада) сколько, на каком расстоянии и какими рядами ставить извещатели? чо та у меня весь потолок с шагом 2 метра получается в извещателях...
Valga
04.11.2016, 14:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: АСПТ, КПБ
Ответы: 3
Просмотры: 1957

АСПТ, КПБ

Комрады, подскажите пож. 1. какая максимальная длина допустима (желательна) у RS-485 -2 т.е. от АСПТ до КПБ, есть ли какие индивидуальные ограничения? 2. В системе С2000М, АСПТ 5 шт. с ведомыми КПБ (по штуке на локальных RS-485 -2 ) на пожаротушение, надо еще организовать общее для всей системы (куч...