Добавлено спустя 16 часов 58 минут: Проблема решена! Разнесением концевиков верхнего и нижнего давлений на разные монометры. Спасибо, Drug, что не остались равнодушным
Извиняюсь! Пол ночи не спал из-за этого. ШКП-4 болидовский. АЦП шс4 в норме-179, при замыкании(снижении давления)-102. шс5 в норме -102, при снижении давления-179, шс6 в норме-179,при аварийном снижении-102.
Сегодня поменял все не стандартные резисторы в шс 4 и шс10 на 4.7 и 1.5. Тепеть пуск ЖН-1,5 далее уровень в норме-6,0 далее повышение уровня и стоп ЖН-1,5. Так же вернул с пц 4 на пц 3 и изменил настройки выхода 3 и привязки. Новая конфига в архиве. Пока результат тот же.
Всем форумчанам привет! Нужна помощь! На объекте две насосные станции. На каждой по Потоку+ по три ШКП(ОН,РН,ЖН). Конфигурации на обоих Потоках отличаются лишь номиналом сопротивлений на шс10(авария ЖН). Проблема в том, что одной насосной( там где резюки на 10шс 1,5 и 4,7)все отрабатывает на ура, а ...
Добрый день.У меня похожая ситуация, только связка ПИ-ноутбук много раз проверены в бою. Но в один прекрасный день при подключению ПИ к USB вдруг появилось сообщение, что устанавливается драйвер мыши и с тех пор ПИ определяется как мышь и не позволяет связаться с приборами. способ со скрытыми устрой...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.