Сообщения пользователя jykovka87

jykovka87
13.01.2015, 10:04
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: гюрза-035пз
Ответы: 1
Просмотры: 1443

гюрза-035пз

Проверьте сам прибор , повесив вместо ЧЭ эквивалент 200 кОм. Бывают они от морозов так тупят.
jykovka87
10.06.2014, 11:54
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями
Ответы: 10
Просмотры: 5224

Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями

Вся проблема решилась усатановкой в настройках УРВ, на вкладке расширенные , обробатывать мягкие прогулы : применять метод от начала до конца (не рекомендуется)
всем кто помогал спасибо!
jykovka87
09.06.2014, 10:21
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями
Ответы: 10
Просмотры: 5224

Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями

Страница 221 руководства администратора базы данных. В окне времени создается 2 интервала - утренний с 7:00 до 8:00 и вечерний с 17:00 до 18:00. В утренний интервал только вход, в вечерний только выход. Т.О. в течении часа (утром или вечером) будет учитываться первый вход или последний выход, все ч...
jykovka87
06.06.2014, 11:23
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями
Ответы: 10
Просмотры: 5224

Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями

Ситуация в том что большое количество сотрудников приходит на работу раньше, а в итоге получает нагоняй от начальства за якобы опоздание, так как повторно заходит в зону уже после начала рабочего дня.
jykovka87
05.06.2014, 14:43
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями
Ответы: 10
Просмотры: 5224

Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями

Ошибочные записи это плохо, там серьезные люди))
jykovka87
05.06.2014, 13:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями
Ответы: 10
Просмотры: 5224

Орион Про и УРВ. Проблема с опозданиями

Доброго времени суток. На объекте установлен Орион Про 1.12 с обновлением. Объект представляет собой 8 этажное здание. Каждый этаж это отдельная зона. Временное окно нахождения на работе у всех одно с 08:00 до 17:00. График работы создан. На вкладке уровней доступа в доступ добавлены все зоны за иск...
jykovka87
23.11.2012, 11:51
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 27
Просмотры: 35507

Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

Такое ощушение что ваш компьютер с удаленным АБД и УРВ не видит центрального сервера. Посмотрите в папке где установлен Болид на удаленном компьютере файл orion.ini и удостоверьтесь что там правильно прописан статический ip адрес вашего сервера.
jykovka87
15.11.2012, 16:52
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

Доброго времени суток! все получилось настроить. с-2000-ethernet с пультом с2000м не подключался по по причине не правильного расключения интерфейсного кабеля RS232. А проблема экспорта базы в с2000 решилась прописыванием реального статического IP адреса сервера в АБД.
Всем спасибо за помощь!
jykovka87
12.11.2012, 12:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

доброго времени суток! Получилось подключить Орион про через ethernet. Связь с приборами стабильная. Но есть и ложка дегтя, не могу залить базу в С2000м и не могу считать конфигурацию из приборов, для синхронизации ключей в контроллерах. У кого нибудь есть соображения по этому поводу?
jykovka87
11.11.2012, 16:33
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

На одном объекте у меня почти такая же схема. В ЛВС включены два компа. На одном сервер БД, на другом монитор. В сеть включены два С2000-Ethernet. К каждому по RS-232 подключены по одному С2000М. К каждому пульту по RS-485 подключены приборы. Схема работоспособна. А не мог бы по подробнее о настрой...
jykovka87
10.11.2012, 22:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

нет между орион про и лвс ничего. Но без с2000-м приборы же видятся в uprog. и плюс в описание модуля опроса есть подобная схема подключения.
jykovka87
10.11.2012, 13:14
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

Так в том то и дело что у меня один с2000-е. У меня схема такая:арм орион про--лвс--с2000е--с2000м--приборы.будет ли моя схема работать?
jykovka87
10.11.2012, 11:20
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

протокол орион-про был установлен и когда в линии был с2000-м и без него.
jykovka87
10.11.2012, 11:00
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

пульт в режиме компьютер. В с2000-е при работе с пультом выставлял режим RS232.
jykovka87
10.11.2012, 09:25
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet
Ответы: 14
Просмотры: 7879

И еще одна интересная схема АРМ Орион Про и С2000-ethernet

Всем доброго времени суток! Товарищи-болидовцы, прочитал несколько тем на форуме связанных с подключением с2000-е в различных системах, но особой конкретике по схеме которая у меня не нашел. Суть схемы в следующем: на объекте установлено порядка 50 приборов , все это дело сводится на пульт С2000-М, ...
jykovka87
31.10.2012, 20:08
Раздел: С2000-2
Тема: с2000-2 и считыватели matrix3mf
Ответы: 7
Просмотры: 4828

с2000-2 и считыватели matrix3mf

все проблемы прошли при подключении считывателя по выходному интерфейсу TM. всем спасибо за помощь!
jykovka87
25.10.2012, 19:54
Раздел: С2000-2
Тема: с2000-2 и считыватели matrix3mf
Ответы: 7
Просмотры: 4828

с2000-2 и считыватели matrix3mf

насчет режимов работы считывателя идея хорошая, сам если честно думал что считыватель matrix 3 просто не всегда тянет wiegand, ему Touch Memory по роднее и попроще)
jykovka87
25.10.2012, 19:49
Раздел: С2000-2
Тема: с2000-2 и считыватели matrix3mf
Ответы: 7
Просмотры: 4828

с2000-2 и считыватели matrix3mf

да считыватель реагирует, запрограммировали на каждый контроллер 5 карт, происходит со всеми картами.
jykovka87
24.10.2012, 21:54
Раздел: С2000-2
Тема: с2000-2 и считыватели matrix3mf
Ответы: 7
Просмотры: 4828

с2000-2 и считыватели matrix3mf

Доброго времени суток. на объекте устанавливаем СКУД на контроллерах С2000-2, со считывателями matrix 3mf(производитель ironlogic), считыватель подключен по wiegand без внешнего управления светодиодами и звуком. Столкнулись с такой проблемой при поднесении карточки к считывателю периодически контрол...