Сообщения пользователя pet-and

pet-and
15.06.2018, 06:58
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: При Орион про 1.20 и с2000пт
Ответы: 3
Просмотры: 43

Re: При Орион про 1.20 и с2000пт

Drug , ваша неправда. Поток-3Н прекрасно управляется с АРМ-а. Стоит только назначить соответствующим ШС тип "состояние автоматики" и "дистанционный пуск" и включить их в раздел. Тогда можно будет не только управлять автоматикой прибора, но и запустить Поток дистанционно, если в ...
pet-and
15.06.2018, 06:52
Раздел: АРМ Орион
Тема: Пропадают приборы периодически в ОЗ Орион 7.6.3
Ответы: 3
Просмотры: 39

Re: Пропадают приборы периодически в ОЗ Орион 7.6.3

1) перетряхнуть весь интерфейс 485 - перемычки в приборах, общий ноль и т.д., и т.п. На форуме каждая вторая тема про спам или пропажу. Читайте, изучайте, действуйте. 2) это не запуск сценария, эти сообщения указывают на установленную тактику управления выходом, стандартные сообщения при нахождении...
pet-and
14.06.2018, 07:37
Раздел: C2000M
Тема: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD
Ответы: 27
Просмотры: 3397

Re: Не находит 35 приборов сигнал 20П SMD

... но в болидовском сервисе тоже не могли понять и выдать какую либо информацию о приборе который мы отправили в сервис. Тоже мне новости. О какой неисправности могли вам сообщить в сервисе? Они получили, якобы неработающий, прибор. Включаем его, индикаторы светятся, по интерфейсу прибор с адресом...
pet-and
01.06.2018, 17:36
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С + Сигнал 10
Ответы: 2
Просмотры: 64

Re: УО-4С + Сигнал 10

Будет.
Идей нет, но такая схема, с КДЛ, работает.
pet-and
01.06.2018, 11:48
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 205

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Никаких "или". Только пульт.
pet-and
30.05.2018, 13:21
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 205

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Шансов подружить Сигнал и ДИП34-А ноль целых, ноль десятых. Приобретайте КДЛ.
pet-and
30.05.2018, 10:37
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 205

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

DruG писал(а):на выбор:
- обматерить проектировщика или того кто закупал несовместимое оборудование
В этом вопросе в выборе отказано. Обматерить обязательно, хлестануть арматурой по рукам строго желательно.
pet-and
28.05.2018, 20:22
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Помощ в настройке с2000ethernet через коммутатор
Ответы: 9
Просмотры: 108

Re: Помощ в настройке с2000ethernet через коммутатор

Для настройки Езернета необходимо использовать порт свободного соединения, насколько разглядел 40001.
pet-and
28.05.2018, 20:19
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 69
Просмотры: 12389
  • 1

Re: Конфигурация с пультом

ИСО "Орион" - общее название болидовской системы, которая включает в себя АРМ, пульт и все остальные приборы в различных вариациях. В вашем случае, УО в режиме "мастер", Сигнал по 485 подключаете к нему, настраиваете зоны, тактики управления выходами, ключи управления, номера тел...
pet-and
21.05.2018, 18:29
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 16
Просмотры: 213

Re: МПН

Andrey59 писал(а):Сколько обычно лампочку вешают для обкатки системы?
Я такие вешаю.
pet-and
21.05.2018, 07:01
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: МПН
Ответы: 16
Просмотры: 213

Re: МПН

Mixail 51 писал(а):Так это же 0,8 А на выход, не многовато.
Вообще-то нормально должно быть, "прямой" диод в МПН довольно мощный. Другое дело, что пуск лампы видимо непростой, пусковой ток высокий.
pet-and
14.05.2018, 18:23
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: посоветуйте метод защиты помещения
Ответы: 3
Просмотры: 135

Re: посоветуйте метод защиты помещения

Я в общем-то про ИПА и не говорил. Давно не смотрел, может быть у них что-то и сдвинулось с мертвой точки. Кроме самого извещателя буржуи предлагают обвес на все случаи жизни: фильтры, обогрев трубы, сепаратор влаги и т.д. и т.п. Спецавтоматика подобным не хвасталась, во всяком случае недавно так и ...
pet-and
13.05.2018, 07:45
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: ОрионПро 1.12.2 и с2000м
Ответы: 2
Просмотры: 90

Re: ОрионПро 1.12.2 и с2000м

По идее, ничего страшного произойти не должно. Главное конфигурацию пульта не профукать.
pet-and
10.05.2018, 12:43
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий доступа
Ответы: 2
Просмотры: 91

Re: Сценарий доступа

Исходя из собственного опыта, скажу так - для начала попробовать "мягкий", а уже потом вводить суровые кары для нарушителей.
pet-and
07.05.2018, 07:07
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: посоветуйте метод защиты помещения
Ответы: 3
Просмотры: 135
  • 1

Re: посоветуйте метод защиты помещения

Аспирационный, с сепаратором влаги и фильтром.
pet-and
06.05.2018, 07:28
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С + С2000-КДЛ
Ответы: 8
Просмотры: 201

Re: УО-4С + С2000-КДЛ

belbog писал(а):как тогда будет ставиться ШС УО-4С?
Saimak писал(а):Если стоит задача ставить и снимать шс УО и КДЛ с одного считывателя ТМ, то придется извращаться с реле и управляющим шс - первое что приходит в голову.

Проще АР к КДЛ-у прицепить, нежели выдумывать, как это все скрестить.
pet-and
05.05.2018, 12:14
Раздел: С2000-СП4
Тема: "Некорректный ответ устройства в ДПЛС: с2000-СП4/220
Ответы: 4
Просмотры: 186

Re: "Некорректный ответ устройства в ДПЛС: с2000-СП4/220

DruG писал(а):ошибка стала появляться раз в 3-4 месяца
Ну вот и какой здесь совет дать? На ум приходит только что использовать экранированные провода и, видимо, витую пару.
pet-and
04.05.2018, 21:45
Раздел: С2000-СП4
Тема: "Некорректный ответ устройства в ДПЛС: с2000-СП4/220
Ответы: 4
Просмотры: 186

Re: "Некорректный ответ устройства в ДПЛС: с2000-СП4/220

"Некорректный ответ", это не есть гуд, пока от этой дряни не избавитесь, на остальное можно не обращать внимания. Очень часто значит, что в ДПЛС присутствуют задвоенные адреса устройств. Часто, сие значит неправильную топологию линии, хаотичные отстрелы, большая длина при малом сечении каб...