Сообщения пользователя pet-and

pet-and
15.11.2018, 14:07
Раздел: Продам оборудование
Тема: Продам АРМ ОрионПро
Ответы: 1
Просмотры: 122

Продам АРМ ОрионПро

Продаются ключи защиты, белые, цена в половину стоимости от номинала.
Лицензии:
    ОЗ исп. 127 - 1 шт.
    АБД -1шт.
    Генератор отчетов - 1 шт.
Сервер.jpg
pet-and
14.11.2018, 09:38
Раздел: USB-RS485
Тема: Что лучше RS-485 или RS-232?
Ответы: 7
Просмотры: 82

Re: Что лучше RS-485 или RS-232?

google писал(а):А также желательно перетряхнуть всю вашу сеть 485.
Радикально, но посмотреть и убедиться в "ровности" интерфейса стоит.
pet-and
02.11.2018, 15:51
Раздел: Прочие приборы
Тема: Сигнал 20 + БКИ
Ответы: 3
Просмотры: 72
  • 1

Re: Сигнал 20 + БКИ

В системе должен быть ещё пульт, чтобы этим всем управлять.
А так, да такая возможность есть, организуете канал связи ethernet и при помощи двух С2000-Ethernet организовывается связь между устройствами.
pet-and
02.11.2018, 04:16
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

lasta79 писал(а):Тоесть проблема вернётся?
Непредсказуемо.
Бывает, что годами работает. Но стоит один прибор поменять и вот удивительно, работать перестаёт.
pet-and
01.11.2018, 20:57
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Отличие новых пультов, версии 3.** от старых, версии 2.**, состоит в наличии согласующего сопротивления интерфейса 620 Ом (на новых).
По всему, у вас таки с интерфейсом проблема.
pet-and
01.11.2018, 20:24
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Нужна помощь с сервером Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 97

Re: Нужна помощь с сервером Орион Про

DruG писал(а):будет конечно, сейчас сложно найти материнскую плату со встроенным СОМ-портом
Нет никаких проблем с этим, предложений вполне достаточно. Вот выкидышей Сом-порта не хватает, а материнок пруд пруди. Контроллеры расширения тоже никто не отменял.
pet-and
01.11.2018, 20:20
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: c2000 АСПТ + КПБ
Ответы: 2
Просмотры: 166

Re: c2000 АСПТ + КПБ

Форум живее некоторых живых. Задержка пуска АСПТ устанавливает задержку до команды пуска ОТВ для безопасной эвакуации из защищаемого помещения. Задержка пуска КПБ устанавливает интервал времени, который выдерживают выходы КПБ при последовательном включении. Выходы всех подключенных КПБ включаются од...
pet-and
31.10.2018, 21:55
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 17
Просмотры: 315

Re: черные разделы в Орион Про

Обращаясь к стандарту RS485, узнаём, что предельная длина линии передачи данных 1200 метров, у вас 1966. Отсюда вопрос, сколько изолированных участков интерфейса, как они согласованы внутри себя?
pet-and
31.10.2018, 21:52
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187
  • 1

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Приборы передают состояния на контроллер системы, назад получают ответ, что сообщение принято. Пока эта инфернальная связь не закончится, прибор будет посылать "письма". Это первое. Во-вторых, приборы новых версий прошивки и схемотехники, сильно отличаются от предшественников, поэтому, то,...
pet-and
31.10.2018, 19:14
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 17
Просмотры: 315

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan , так рекомендовано 620. Да и в приборах по 620 стоит. В стандарте как-то невнятно описано. Некоторые производители и 105 Ом на края рекомендуют. Больше 150 ни у кого не встречал, только у НВП, почему-то, 620, но работает. Хотя с оговорками, если интерфейс длинный, то сопротивление реком...
pet-and
31.10.2018, 19:10
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С не передает СМС при взятии шлейфов
Ответы: 3
Просмотры: 85

Re: УО-4С не передает СМС при взятии шлейфов

Enlister писал(а):Понятно, а есть какое-нибудь мнение, как реализовать систему, чтоб приходили смс?
Релюхой замыкать ключ ТМ на считыватель.
Правда, есть сомнения, что это надо делать два раза.
pet-and
31.10.2018, 08:46
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

lasta79 писал(а):Ну а как интерфейс выбирает прибор от которого спам нужно слать на пульт?
Никак.
lasta79 писал(а):Но пульта под рукой небыло, чтоб проверить его на спам.
Сам прибор никакой спам не шлёт. Спам появляется в результате неполадок интерфейса, когда сообщение "гуляет по сети не находя нужного ответа"
pet-and
31.10.2018, 07:20
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С не передает СМС при взятии шлейфов
Ответы: 3
Просмотры: 85

Re: УО-4С не передает СМС при взятии шлейфов

Разница в наличии/отсутствии хозоргана, управляющего разделом. Видимо, поэтому с брелка и не приходит обезличенное действие.
pet-and
30.10.2018, 09:02
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Версии СП4 укажите, критичный параметр. 1шт. - 2.03 (пришла в себя самостоятельно) 1шт.- 2.03 (пришла в себя после базовой канфигурации) 2шт. - 2.03 (как работали, так и работают) 11шт. - 3.00 (валят событиями, проблемные) Что-то неизвестное указываете. Если про КДЛ, то выше 2.22 неизвестно, что бы...
pet-and
29.10.2018, 23:30
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Версии СП4 укажите, критичный параметр. 1шт. - 2.03 (пришла в себя самостоятельно) 1шт.- 2.03 (пришла в себя после базовой канфигурации) 2шт. - 2.03 (как работали, так и работают) 11шт. - 3.00 (валят событиями, проблемные) Что-то неизвестное указываете. Если про КДЛ, то выше 2.22 неизвестно, что бы...
pet-and
29.10.2018, 22:11
Раздел: Прочие приборы
Тема: Событие "Авария питания" от с2000-4
Ответы: 18
Просмотры: 187

Re: Событие "Авария питания" от с2000-4

Версии СП4 укажите, критичный параметр.
pet-and
26.10.2018, 17:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 17
Просмотры: 315

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan писал(а):Итого: как мне восстановить эти приборы в RS-485?
Перетряхивайте интерфейс 485 на соответствие топологии, подключение типа "шина", общий "ноль вольт" и т.д.
pet-and
26.10.2018, 17:20
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Связь с УО-4С
Ответы: 5
Просмотры: 122

Re: Связь с УО-4С

Technick 77 писал(а):Спасибо . Новый прибор покупать и собираюсь . На ноуте нет и на персональниках нет COM-портов . Если честно я давно уже не вижу компы с COM-портами , usb и все .
Переходник USB->COM никто не отменял. Работает.
pet-and
26.10.2018, 15:18
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 211
Просмотры: 67692

Re: С2000-СП4/220. Как программировать

Я в курсе что неисправность, хотел узнать почему? Резисторы стоят, клапана открываются закрываются а на би неисправность. Может надо в раздел кроме исп. Устройства ещо все остальное залить Вы бы написали что-нибудь ещё, кроме желтой лампочки, которая вас раздражает. Какое сообщение пульт выдаёт? В ...
pet-and
24.10.2018, 17:17
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 211
Просмотры: 67692

Re: С2000-СП4/220. Как программировать

Hatab1k89 писал(а):Здрасьте. Подскажите почему на би не показывает зелёным или красным положение клапана? Превратил в сп-4,добавляю в раздел исп. Устройство в би тоже ставлю исп. Устройство. Моргает жёлтым и все????
"Ошибка/Отказ исполнительного устройства", неисправность, в общем.

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности