Сообщения пользователя pet-and

pet-and
40 минут назад
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Конфигурация АСПТ
Ответы: 18
Просмотры: 14539

Re: Конфигурация АСПТ

Выходы АСПТ, управляющие световыми и звуковыми оповещателями, извне не управляются, ими управляет непосредственно сам АСПТ.
pet-and
16.08.2018, 19:28
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Автоматическое формирование события
Ответы: 20
Просмотры: 2308

Re: Автоматическое формирование события

Хорошо,а если упростить задачу, и к примеру вручную попробовать как то добавить данное событие в ОЗ, такое возможно? Конечно можно. Но, для этого необходимо знать структуру БД, а её начали активно прятать, начиная с версии 1.20. Без этого ни о каком правильном внесении данных в таблицы БД не стоит ...
pet-and
16.08.2018, 17:34
Раздел: С2000-СП4
Тема: Сп 4 220 питание
Ответы: 2
Просмотры: 32

Re: Сп 4 220 питание

Влезет, конечно, но с трудом.
pet-and
15.08.2018, 18:28
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: помогите. прибор отключается при переходе на АКБ
Ответы: 7
Просмотры: 1399

Re: помогите. прибор отключается при переходе на АКБ

Вот тоже пару раз было такое. Серия DTM помирала быстро. Может партия бракованная какая была. Это чего за бунт? DTM тоже за год дохнет? Хотя, я один раз обратился к спецам аккум надо было собрать из батарей. Так мне прочитали лекцию, для какой цели, в каком режиме заряда работает, какой температурн...
pet-and
14.08.2018, 11:21
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Планы помещений пропадают и самопроизвольно появляются
Ответы: 7
Просмотры: 87

Re: Планы помещений пропадают и самопроизвольно появляются

1.12.2 самая стабильная версия ОрионПро, не без фантомных болей конечно же, но некритично. Вишенкой на торте, это конечно же, возможность бесплатного обновления. Стоит ли переходить на 1.20, не скажу, не знаю. Работаю в основном с сигнализацией, с этими системами 1.20 справляется, но не без косяков....
pet-and
12.08.2018, 14:35
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Совместимость оборудования
Ответы: 3
Просмотры: 78

Re: Совместимость оборудования

С2000 или С2000-М?
Прошивка С2000 меняется только физически, необходимо менять микросхему.
По совместимости. Если не предполагается пользоваться экзотикой типа "Пожар2", то по идее проблем быть не должно.
pet-and
08.08.2018, 20:54
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 1217
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Cracen , читайте мануалы, или же настолько срочно надо. ПИ устанавливается для удлинения линии интерфейса, разветвления интерфейса, бонусом к этому - гальваническая развязка отдельных участков интерфейса. Проще говоря, если блок питания на ваше хозяйство один, линия интерфейса без ответвлений, длин...
pet-and
07.08.2018, 09:09
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 94

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

retexa писал(а):Есть возможность что он мог умереть от это?
Теоретически есть, а мог и по доброй воле помереть.
pet-and
07.08.2018, 08:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: После переноса базы не работает УРВ
Ответы: 14
Просмотры: 136

Re: После переноса базы не работает УРВ

Некоторые события (в основном события доступа) могут иметь дополнительные данные: «Нет прав», «Нарушено временное окно» и т.п. Такие события помечаются символами (*). Для просмотра дополнительных данных требуется произвести двойной клик левой кнопкой мыши на событии, помеченном символами (*). Появи...
pet-and
07.08.2018, 08:50
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 94

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

retexa писал(а):Т.е. сама сеть 485 в норме
Пока можно с уверенностью сказать, что у вас интерфейс в порядке только между приборами.
Проверяйте со стороны АРМ-а. Если все приборы с ноута найдутся, тогда ищите, что изменилось в настройках ЮСБ-485, да и вообще, жив ли он.
pet-and
06.08.2018, 19:43
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Арм Орион про глюк интерфейса
Ответы: 9
Просмотры: 94

Re: Арм Орион про глюк интерфейса

Сом-порт на компьютере, в случае использования ЮСБ-преобразователя, номер не изменил, может в другой порт переткнули?
pet-and
06.08.2018, 07:06
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 1217

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Айм сорри. Невнимательно вник.
Сигнал20М управляется только Пин-кодами или командами от сетевого контроллера.
Считыватель УО-4С может управлять только своими шс.
Теоретически, УО-4С совместим со всеми версиями С2000-4.
pet-and
05.08.2018, 18:44
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 1217
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Считыватель необходимо подключать к Сигналу. Этому прибору, собственно как и всем остальным, абсолютно фиолетово каким идентификатором вы пользуетесь, главное, чтобы считыватель выдавал код в определённом формате, в данном случае ТМ.
pet-and
02.08.2018, 21:11
Раздел: С2000
Тема: Прошивки
Ответы: 5
Просмотры: 171

Re: Прошивки

Из микры контроллера программу не считать, практически ни при каких обстоятельствах. EEprom ещё можно слить, а вот программу микроконтроллера, вот уж извините.
pet-and
02.08.2018, 17:22
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Неисправность в ПТ
Ответы: 6
Просмотры: 112

Re: Неисправность в ПТ

Karat 89 писал(а):Так самое интересное, что когда АСПТ в пожаре, на пульте показывает это
Пожар раздела 1?
pet-and
02.08.2018, 12:01
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Неисправность в ПТ
Ответы: 6
Просмотры: 112

Re: Неисправность в ПТ

Karat 89 писал(а):нет связи с всеми шлейфами и реле, что может быть
С интерфейсом RS485 у вас беда.
pet-and
02.08.2018, 11:54
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: JEDIA стойка речевого оповещения
Ответы: 38
Просмотры: 5510

Re: JEDIA стойка речевого оповещения

andgeiro писал(а):Здравствуйте. jedla jpa-480dp не выходит из состояние ожидания. Подскажите пожалуйста как исправить?
Скорее всего сгорел предохранитель внутри усилителя. Там их два, если правильно помню. Один остаётся целый, другой сгорает при бросках напряжения. Может и при включении полыхнуть.
pet-and
01.08.2018, 23:29
Раздел: С2000-ПТ
Тема: Неисправность в ПТ
Ответы: 6
Просмотры: 112

Re: Неисправность в ПТ

Конфигурации АСПТ, ПТ и пульта где?
За неимением оных могу предположить, что делаете что-то не так.
pet-and
01.08.2018, 23:27
Раздел: С2000-ПТ
Тема: c 2000-ПТ
Ответы: 3
Просмотры: 2369

Re: c 2000-ПТ

Karat 89 писал(а):Добрый день подскажите и как же разблокировать это?
С помощью клавиш на лицевой панель АСПТ.

Перейти к расширенному поиску