Сообщения пользователя pet-and

pet-and
18.10.2018, 04:49
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Генератор отчетов
Ответы: 3
Просмотры: 58

Re: Генератор отчетов

А чем генератор отчётов проще, чем находящиеся?
pet-and
12.10.2018, 08:52
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Скорость считывания конфигурации Орион\Орион Про
Ответы: 1
Просмотры: 71

Re: Скорость считывания конфигурации Орион\Орион Про

С2000 вообще не умеет ничего отдавать не в режиме программирования. Считать/записать конфигурацию можно только в режиме программирования или ПИ/резерв.
С2000-М, начиная с версии 2.06, умеет работать со своей конфигурацией на ходу.
pet-and
11.10.2018, 16:36
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 112

Re: Потерян контакт с устройством

google писал(а):коротнувшая защелка каким-то чудом сбила адрес на С2000-2 на 127
Фокус какой-то?
pet-and
11.10.2018, 16:07
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт с устройством
Ответы: 11
Просмотры: 112

Re: Потерян контакт с устройством

Налицо проблемы с интерфейсом. Если уверены в правильности топологии и отсутствии помех, то гибнет какой-то прибор, скорее всего.
pet-and
09.10.2018, 23:16
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232
Ответы: 2
Просмотры: 71
  • 1

Re: Uprog не видит пульт С2000 через С2000-ethernet по RS232

В настройках С2000-Езернет УДП-порт получателя указан 40000, в настройках виртуального порта - 40112.
pet-and
05.10.2018, 11:43
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не включаются реле сп2
Ответы: 11
Просмотры: 219

Re: Не включаются реле сп2

Видимо, УК/ВК неисправно.
pet-and
04.10.2018, 23:41
Раздел: Конфигурирование
Тема: UPROG "ломается"
Ответы: 6
Просмотры: 83
  • 1

Re: UPROG "ломается"

Да, именно так. При сработке одного извещателя Сигнал выдаст "Внимание", при сработке второго "Пожар".
pet-and
04.10.2018, 21:36
Раздел: Конфигурирование
Тема: UPROG "ломается"
Ответы: 6
Просмотры: 83

Re: UPROG "ломается"

hasan писал(а):И при таких раскладах от одного извещателя он никогда не уйдёт в пожар?
Уточните, при каких таких?
pet-and
04.10.2018, 19:33
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Не включаются реле сп2
Ответы: 11
Просмотры: 219

Re: Не включаются реле сп2

Индикация выходов что показывает? Выходы исправны? Связь с прибором есть, устойчивая?
pet-and
04.10.2018, 19:31
Раздел: Конфигурирование
Тема: UPROG "ломается"
Ответы: 6
Просмотры: 83
  • 1

Re: UPROG "ломается"

С версии 3.0х Сигнал научился выдавать сигнал "Пожар" после сработки одного извещателя и сигнал "Пожар 2" после сработки двух извещателей. При этом необходимо одновременно запожарить оба два, так как прибор снимает питание с шс при сработке первого извещателя. Если необходимо пол...
pet-and
04.10.2018, 13:06
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ошибка при считывании конфигурации
Ответы: 4
Просмотры: 97

Re: Ошибка при считывании конфигурации

ЯдроОпроса, ОболочкаСистемы, АБД и Сервер одной и той же версии?
Было нечто подобное, когда запустил Сервер 1.20, а Оболочка стартовала 1.20.2.
pet-and
01.10.2018, 16:58
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Считывание лога событий
Ответы: 3
Просмотры: 102

Re: Считывание лога событий

Technick 77 писал(а):Пульт не поможет ?
Почему не поможет? Очень даже, но неудобно, а так все ссобщения, которые АСПТ ещё не затёр будут в БД.
pet-and
30.09.2018, 12:46
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Сценарий для АСПТ
Ответы: 2
Просмотры: 141

Re: Сценарий для АСПТ

АСПТ вполне самостоятельный прибор. Чаще всего никакие сценарии для него не нужны.
pet-and
27.09.2018, 16:11
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Считывание лога событий
Ответы: 3
Просмотры: 102

Re: Считывание лога событий

Используйте АРМ ОрионПро в демо-режиме, если АСПТ бабахнул сознательно, то есть шанс.
Всё зависит от глубины архива сообщений самого АСПТ, если необходимые вам сообщения не затёрлись ещё, то вы их получите.
В общем, чем быстрее вы развернёте АРМ, тем лучше.
pet-and
26.09.2018, 17:17
Раздел: Продам оборудование
Тема: Продам АРМ ОрионПро
Ответы: 0
Просмотры: 69

Продам АРМ ОрионПро

Продаются ключи защиты, белые, цена в половину стоимости от номинала.
Лицензии:
    ОЗ исп. 127 - 1 шт.
    АБД -1шт.
    Генератор отчетов - 1 шт.
Сервер.jpg
pet-and
22.09.2018, 12:56
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С 4-х значный пароль.
Ответы: 2
Просмотры: 77

Re: УО-4С 4-х значный пароль.

AndrewMV писал(а):...."P1111tч1300d2109"....
Дело точно не в этом? Опечатка?
pet-and
22.09.2018, 07:56
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 73
Просмотры: 14022

Re: Конфигурация с пультом

das2723 писал(а):Добрый вечер,подскажите совместим ли УО-4С вер.2,58 с пультом С2000-М вер.4.10,не придется у пульта откатывать прошивку назад.
Работает безо всяких там, вчера настраивал.
pet-and
21.09.2018, 14:30
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"
Ответы: 4
Просмотры: 96

Re: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"

kladim писал(а):Можно ли в ОЗ вывести какое-нибудь окно со списком сотрудников, например, при помощи сценариев?

Написать сценарий и назначить его на событие "Тревога проникновения":

Код: Выделить всё

....ПоказатьСообщение( " ТекстСообщения " ); // - показать сообщение в окне.
pet-and
19.09.2018, 17:53
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 243

Re: RS - 485 не может найти приборы.

Чтобы окончательно и бесповоротно проверить преобразователь, подключаем его к ноуту, идём до ближайшего прибора, и подключаем его единственного, весь прочий интерфейс не задействуем. Если и после этого не аллё, то свисток в топку, несите другой.