Сообщения пользователя pet-and

pet-and
Вчера, 14:46
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Звуковой сигнал С2000М не уходит
Ответы: 9
Просмотры: 61

Re: Звуковой сигнал С2000М не уходит

Mishavz писал(а):Пульт сменили на 2.07, трансляцию событий пробовали и включать и отключать, без изменений.
В ТП с такими заходами. Видимо, не орбайтен корректно АРМ 1.20.* с пультами 2.0*
pet-and
Вчера, 13:09
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Звуковой сигнал С2000М не уходит
Ответы: 9
Просмотры: 61

Re: Звуковой сигнал С2000М не уходит

В настройках рабочего места АБД измените "Включить трансляцию событий через С2000ПКУ".
Хотя, я ничего не менял и у меня всё отрабатывало, как надо. Вот только версия пульта 3.02, возможно, что дело и в этом.
pet-and
Вчера, 09:41
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Звуковой сигнал С2000М не уходит
Ответы: 9
Просмотры: 61

Re: Звуковой сигнал С2000М не уходит

Если в АРМ-е раздел или ШС снять с охраны, то прекратится выполнение программы управления выходами и пульт заткнётся.
А вот если тревогу отправить в отработанные, то с тревожным событием ничего не произойдет, оно просто переместится с тревожного экрана.
pet-and
Вчера, 09:27
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Звуковой сигнал С2000М не уходит
Ответы: 9
Просмотры: 61

Re: Звуковой сигнал С2000М не уходит

Обработаная тревога - тревога о которой знают, но которую не сбросили. Так что, пульт верещит по делу.
pet-and
17.01.2018, 08:41
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 31
Просмотры: 5915

Re: КПБ

Serebuber писал(а):а так же если забыл нажать по началу рабочего дня при пожаре должны включится автоматом!
Так работать точно не будет, нет у С2000М никаких таймеров.
pet-and
15.01.2018, 17:24
Раздел: Сигнал-10
Тема: технологический шлейф сигнал-10
Ответы: 2
Просмотры: 44

Re: технологический шлейф сигнал-10

Вполне реальная задача.
Пишете сценарий управления шлейфом, например так: при нарушении ТШС команда шлейфу "Взять", при восстановлении ТШС - "Снять".
pet-and
11.01.2018, 12:32
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Требуется сотрудник Срочно
Ответы: 12
Просмотры: 148

Re: Требуется сотрудник Срочно

20polikarp писал(а):ЗП не конкурентная?
Мне просто не по пути))))))
pet-and
10.01.2018, 15:32
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы
Ответы: 4
Просмотры: 97

Re: Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы

Чтобы БКИ не сходили с ума, в АБД, в настройках компьютера отключите трансляцию состояний через ПКУ, по умолчанию она включена.
pet-and
28.12.2017, 08:47
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Переключение RS485 - помогите разобраться!
Ответы: 3
Просмотры: 138

Re: Переключение RS485 - помогите разобраться!

Пульты по интерфейсу 232 подключаются к С2000-ПИ, каждый к своей, все ПИ увязаны по 485-ому интерфейсу и ещё один ПИ уже по 232 общается с компьютером. Адреса по 485-ому и 232-ому, это не одно и то же. Как раз для возможности подключения нескольких пультов на один Сом-порт и существует адрес по 232,...
pet-and
27.12.2017, 22:20
Раздел: Конфигурирование
Тема: UProg не видит оборудование
Ответы: 16
Просмотры: 227

Re: UProg не видит оборудование

По 232 пульт работает только с АРМ-ом, передатчиком от Альтоники, принтером и больше ни с чем. Приборы к пульту цеплять только по 485.
pet-and
19.12.2017, 22:22
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Управление сценариями АРМ 1.11
Ответы: 7
Просмотры: 153

Re: Управление сценариями АРМ 1.11

Давайте по порядку: действие-реакция. Не очень понятно написано, что и когда должно происходить.
pet-and
15.12.2017, 08:59
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: С2000 с2000бки сигнал 20м
Ответы: 2
Просмотры: 101

Re: С2000 с2000бки сигнал 20м

Направил в вашу сторону телепатическую антенну.
Во, чувствую, дело уже пошло на лад! Настраивается потихоньку.
pet-and
13.12.2017, 09:11
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Соединение по ЛВС
Ответы: 13
Просмотры: 280

Re: Соединение по ЛВС

Mishavz писал(а):Понял. pet-and Вами предложенная схема и нужно выстроить.
Это-то понятно, что надо сделать.
Что не получается? Конфиги приборов выкладывайте.
pet-and
12.12.2017, 13:25
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Соединение по ЛВС
Ответы: 13
Просмотры: 280

Re: Соединение по ЛВС

Сигнал=>RS485=>C2000-Ethernet=>LAN=>C2000-Ethernet=>RS485=>С2000-М=>RS232=>АРМ
Должно быть так.
pet-and
12.12.2017, 11:18
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: ПС и автоматика.(Сигнал20П,С2000М,С2000КПБ)
Ответы: 3
Просмотры: 99

Re: ПС и автоматика.(Сигнал20П,С2000М,С2000КПБ)

В вашей конфигурации, выходы 4 и 5 Сигнал20П имеют программу управления 2 (выключить) без каких-либо задержек.
Смотрите локальные тактики управления выходов самого Сигнала, локальное правление имеет приоритет перед централизованным.
pet-and
12.12.2017, 11:11
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Соединение по ЛВС
Ответы: 13
Просмотры: 280

Re: Соединение по ЛВС

Mishavz писал(а):а уже с него по RS-232 в С2000М
Ничего не напутали? Может, всё-таки, RS485?
pet-and
06.12.2017, 10:46
Раздел: АРМ Орион
Тема: После какого-то сбоя не могу в АБД присвоить зоне нужный шлейф.
Ответы: 23
Просмотры: 498

Re: После какого-то сбоя не могу в АБД присвоить зоне нужный шлейф.

У Болида вообще чехарда с терминологией. В Ппроге есть разделы, куда включаются ШС. В Упроге есть зоны, куда попадают входы. В СКУД-е тоже зоны, но уже доступа. В последнее время такое впечатление складывается, что всё это настолько дико перемешано и попутано, что на выходе имеем полную чушь собачью...