Сообщения пользователя pet-and

pet-and
Вчера, 15:19
Раздел: С2000-БКИ
Тема: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа
Ответы: 13
Просмотры: 44

Re: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа

maces писал(а):Как её запретить когда можно управлять разделами, а когда низя?)
Нет такого ни в тактиках, ни в сценариях управления, доступных для понимания С2000-М.
Есть только уровень доступа, который позволяет или не позволяет управлять исполнительными устройствами. Но на ходу он не меняется.
pet-and
Вчера, 15:12
Раздел: Рупор
Тема: Установка "Рупор"
Ответы: 3
Просмотры: 34

Re: Установка "Рупор"

хоть на втором ничего и не сидит?нужно его тоже обвешивать резисторами и попадать в сопротивление 8-20 ом? Как я полагаю, да, необходимо на неиспользуемый выход подключать эквивалент. Подскажите,почему неисправность идет по обоим выходам Если со вторым выходом более менее понятно, то что делать с п...
pet-and
Вчера, 13:31
Раздел: С2000-БКИ
Тема: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа
Ответы: 13
Просмотры: 44

Re: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа

maces писал(а):управление будет происходить, только после того как будет приложен ключ?
Да, именно так.
pet-and
Вчера, 13:29
Раздел: Рупор
Тема: Установка "Рупор"
Ответы: 3
Просмотры: 34

Re: Установка "Рупор"

В качестве исполнительных элементов речевого оповещения применяются низкоомные акустические модули (АМ) Подключаемые акустические модули - любые низкоомные акустические динамики с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом Не очень понятно куда вы собираетесь подключить выход Рупор-а, на линейный вхо...
pet-and
Вчера, 12:59
Раздел: С2000-СП4
Тема: СП4/220 v 1.10 и привод огнезадерживающего клапана
Ответы: 3
Просмотры: 224

Re: СП4/220 v 1.10 и привод огнезадерживающего клапана

В общем, вентиляционный трэш продолжается. С2000-М 3.03, КДЛ 2.14, СП4/220 1.04, привод Веза (я их ненавижу) BLF230-05. Работает по штатной схеме. С2000-М 3.03, КДЛ 2.22, СП4/220 1.12 , привод Веза (я их ненавижу уже два раза) BLF230-05. После недолгой процедуры программирования ни один из ОЗК не дв...
pet-and
Вчера, 12:35
Раздел: С2000-БКИ
Тема: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа
Ответы: 13
Просмотры: 44

Re: Запрет управления с БКИ при изминении технологического шлейфа

maces писал(а):как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
Без ТМ никак. Уровни доступа на ходу не меняются, статус - действует/не действует также не изменить.
pet-and
17.04.2018, 08:54
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Вопрос по нормам по прокладке кабеля
Ответы: 7
Просмотры: 96

Re: Вопрос по нормам по прокладке кабеля

Saimak писал(а):Мне кажется что данное требование СП6 не распространяется на систему пожарной сигнализации и оповещения.
Я этого и не утверждал.


energolit писал(а):А если в этот лоток ещё охранку со СКУДом запихать, норм будет?
А вот этого делать нельзя.
pet-and
13.04.2018, 11:15
Раздел: С2000-4
Тема: Орион не видит транзисторные выходы
Ответы: 9
Просмотры: 89

Re: Орион не видит транзисторные выходы

amxs писал(а):А делать-то что?
Использовать локальные тактики С2000-4, либо выводить пульт (если есть) в протокол Орион Про и использовать централизованное управление выходами.

Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Или же обновляться до ОрионПро 1.20.2.
pet-and
13.04.2018, 10:28
Раздел: С2000-4
Тема: Орион не видит транзисторные выходы
Ответы: 9
Просмотры: 89

Re: Орион не видит транзисторные выходы

amxs писал(а):Но Упрог-то в курсе!
И я в кусре.
pet-and
13.04.2018, 08:33
Раздел: С2000-4
Тема: Орион не видит транзисторные выходы
Ответы: 9
Просмотры: 89

Re: Орион не видит транзисторные выходы

Орион 7.6.3 (самый "новый", если что) не в курсе событий, что у С2000-4 четыре выхода.
pet-and
12.04.2018, 19:02
Раздел: Системы контроля и управления доступом
Тема: Подключение Устройство разблокировки двери к С2000-2
Ответы: 3
Просмотры: 49

Re: Подключение Устройство разблокировки двери к С2000-2

makx10 писал(а):Добрый день! Благодарю за ответ. Простите не смогли это примерно нарисовать!
Ну ё-моё, вы чего. Всё же и так нарисовано (в инструкциях ищем схемы подключения извешателей с Н.З. и Н.О. контактами), и подробнейшим образом описано уважаемым DruG
pet-and
12.04.2018, 14:45
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Вопрос по нормам по прокладке кабеля
Ответы: 7
Просмотры: 96

Re: Вопрос по нормам по прокладке кабеля

СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
pet-and
12.04.2018, 13:53
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Вопрос по нормам по прокладке кабеля
Ответы: 7
Просмотры: 96

Re: Вопрос по нормам по прокладке кабеля

4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединител...
pet-and
12.04.2018, 09:07
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: Программа PEventReader для считывания событий из пульта С2000(М)
Ответы: 60
Просмотры: 3118

Re: Программа PEventReader для считывания событий из пульта С2000(М)

Тоже замечал подобную хрень. Отключения, что в АРМ-е, что в пульте происходят только для самого себя: отключаешь в АРМ - пульт молчит, отключаешь в пульте - АРМ молчит.
pet-and
12.04.2018, 09:05
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий управления на открытие дверей при пожаре
Ответы: 49
Просмотры: 911

Re: Сценарий управления на открытие дверей при пожаре

В инструкции к Сигнал10 смотрите "Приложение Г", к свободным шлейфам подключаете выход СП1, назначаете тип шлейфа и пишете сценарий открытия доступа.
pet-and
12.04.2018, 08:49
Раздел: Конфигурирование
Тема: Интересует конфигурирование в Uprog и Pprog прибора Поток3-Н версия 1,5.Кто может помочь?
Ответы: 5
Просмотры: 60

Re: Интересует конфигурирование в Uprog и Pprog прибора Поток3-Н версия 1,5.Кто может помочь?

shop_items_catalog_image44602.jpg
shop_items_catalog_image44602.jpg (26.15 КБ) 38 просмотров

Вот имитация ШКП со всеми шлейфами контроля состояний и управлением.
Необходимо знать, что и на кикие входы/выходы подключено.
pet-and
11.04.2018, 18:55
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сценарий управления на открытие дверей при пожаре
Ответы: 49
Просмотры: 911

Re: Сценарий управления на открытие дверей при пожаре

Сделать то что требуется? Из описания не очень понятно.
pet-and
11.04.2018, 18:45
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Рукожопство
Ответы: 29
Просмотры: 1885

Re: Рукожопство

google писал(а):Немного свежего трэшачка
Извините за качество, снимал на С2000-4 )
Ну что за неуч, неужели инструкцию лень
прочитать. Снимать надо на С2000-М, у неё и памяти и мозгов больше, соответственно и снимки качественней будут. Не видно же нифига ;;-)))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Oldfox писал(а):Дымо удаление
За кнопарь зачет автоматом :co_ol:

Перейти к расширенному поиску