Сообщения пользователя igor_nitchenko

igor_nitchenko
13.10.2017, 08:00
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Удалил в АРМ "Орион" все сценарии управления, обновил пульт до версии 2.7 (воспользовался подсказкой "Откройте файл конфигурации в блокноте и измените номер версию вручную - третья строчка сверху"). Все заработало.
Спасибо за помощь
igor_nitchenko
04.10.2017, 13:20
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Пробовал, пере прошил до версии 2.7 а конфигурацию преобразовать из 2.5 в 2.7 не смог, в pprog версии 3.03 есть возможность преобразовать в версию 3.0, 3.03 в версию 2.7 нет возможности. Вернул назад 2.5.
igor_nitchenko
04.10.2017, 12:55
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Приборов не много 32.
Скорость обмена посмотрю, поробую поменять.
В АБД пожалуй удалю все сценарии, оставлю только в пульте.
Спасибо за подсказки, доберусь до объекта буду пробывать
igor_nitchenko
04.10.2017, 12:06
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Считать конфигурацию пульта и сравнить ее с конфигурацией АБД.- Что Вы имеете ввиду просто глазами сравнить, мне кажется это не так просто да и совпадения идеального не будет, так как я добавил в программу пульта дополнительные привязки к реле, создал дополнительный уровень доступа, дополнительный п...
igor_nitchenko
04.10.2017, 10:31
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Спасибо за ответ В АБД пульт добавлен в структуру приборов?- В АБД пульт добавлен. Адрес пульта по 485 и 232 интерфейсу совпадают? Эти адреса отличные от 127?- Адрес пульта по 485-1 по 232-1. С2000-СП1 присваивали адрес?- Адрес присвоен, используется адрес не задействованный в системе. Конфигурация ...
igor_nitchenko
04.10.2017, 08:42
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Re: Потеря связи с разделами в АРМ Орион

От компьютера до С 2000-М RS232, без преобразователей (USB, ПИ и т.д.). От С2000М до приборов RS485 кольцом по схеме переключения между ветками с помощью С2000-СП1 с применением С2000-ПИ по одному в каждую ветку, параметр "ПЕРИОД2", "ПЕРИОД1" с заводскими настройками. В настройка...
igor_nitchenko
03.10.2017, 16:25
Раздел: АРМ Орион
Тема: Потеря связи с разделами в АРМ Орион
Ответы: 12
Просмотры: 1538

Потеря связи с разделами в АРМ Орион

Пульт С2000-М версии 2.05 в режим работы «Компьютер», «АРМ Орион» вер 7.6.3. протокол «Орион ПРО», преобразователь «Стандартный ПИ» На пульте С2000-М все разделы пожарной сигнализации на охране без права снятия, при запуске оперативной задачи система запускается, разделы отображаются в норме (зелены...

Перейти к расширенному поиску