Сообщения пользователя прораб

прораб
14.11.2017, 11:01
Раздел: АРМ Орион
Тема: Перенос АРМ на новый ПК
Ответы: 19
Просмотры: 5109

Re: Перенос АРМ на новый ПК

Нет. Для получения лицензионного номера, надо отправить в Болид рег. форму, указав ID ключа (виден при запуске АБД)
прораб
08.11.2017, 11:55
Раздел: С2000М вер. 3.xx
Тема: Объединение нескольких объектов
Ответы: 8
Просмотры: 143

Re: Объединение нескольких объектов

По поводу законодательства - на пож. сигнализацию должен быть проект. Обязательно.
прораб
01.11.2017, 23:29
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ключи
Ответы: 5
Просмотры: 104

Re: Ключи

Где отсутствуют? В существующем списке, или выпадающем при добавлении ключа?
прораб
25.10.2017, 22:29
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: с2000-2 и орион-про 1.12
Ответы: 10
Просмотры: 277

Re: с2000-2 и орион-про 1.12

Как заставить Орион-про отправить СМС через PGE о событии "Дверь заблокирована" ?

Написать сценарий
прораб
25.10.2017, 14:13
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 18
Просмотры: 747

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Спасибо. Уже забил на след. объект. Посмотрим, что Болид сваял.
прораб
24.10.2017, 21:14
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН
Ответы: 6
Просмотры: 100

Re: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН

Ну-у-у... Стрелец-Мониторинг вроде и как бы преподносят как супер-пупер. Типа, вы ещё не знаете, что у вас подгорело, а Чип и Дейл, в смысле МЧС, уже спешит на помощь, завывая сиренами, сверкая мигалками и рассыпая вокруг бюджетное бабло. Я так думаю, пусть МЧС-овские затейники и думают, на что и ка...
прораб
21.10.2017, 12:41
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: УРВ не считает рабочее время
Ответы: 3
Просмотры: 100

Re: УРВ не считает рабочее время

У зон доступа есть индекс. В вашем случае 0,1,2. Эти индексы надо назначить считывателям в упроге
прораб
20.10.2017, 21:46
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: УРВ не считает рабочее время
Ответы: 3
Просмотры: 100

Re: УРВ не считает рабочее время

Событие "проход" присутствует?
Зоны доступа считывателям назначены? (упрогом)
прораб
20.10.2017, 09:15
Раздел: С2000-БКИ
Тема: С2000-БКИ не отображает раздел с шлейфами РИП-12-RS
Ответы: 9
Просмотры: 192

Re: С2000-БКИ не отображает раздел с шлейфами РИП-12-RS

Это технологические шлейфы. Для настройки БКИ, воспользуйтесь прогой UProgFree
прораб
11.10.2017, 16:20
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 173

Re: Лог проходов

Решение простое - подключить пульт не к турникету, а к С2000-2, как кнопки выхода
прораб
22.09.2017, 09:16
Раздел: Прочие приборы
Тема: УО-4С v2.56 ОТВАЛИВАЕТСЯ!!!
Ответы: 7
Просмотры: 251

Re: УО-4С v2.56 ОТВАЛИВАЕТСЯ!!!

А если посчитать суммарную потребляемую мощность?
прораб
06.09.2017, 17:18
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Индикация на выходах Сигнал-20М
Ответы: 4
Просмотры: 270

Re: Индикация на выходах Сигнал-20М

Одновременное моргание индикаторов выходов и неисправности, означает обрыв или КЗ выхода.
Выходы 4, 5 являются контролируемыми. На них надо установить оконечники (диоды, согласно схеме подключения) либо в упроге установить параметр "без контроля"
прораб
30.08.2017, 00:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: уровень доступа для antipassback
Ответы: 4
Просмотры: 245

Re: уровень доступа для antipassback

Датчики прохода в турникете подключены? Событие "проход" формируется?
прораб
11.08.2017, 08:08
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Срабатывание кнопки тревоги на двух сигналах
Ответы: 2
Просмотры: 231

Re: Срабатывание кнопки тревоги на двух сигналах

Есть кнопки с контактами НО и НЗ. Например ИО 101-1 (А) (КНС-1А)
прораб
06.08.2017, 19:46
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Нет Запуска сценария
Ответы: 7
Просмотры: 394

Re: Нет Запуска сценария

А написать новый сценарий?
прораб
24.07.2017, 20:29
Раздел: С2000-ПП
Тема: Не подключается С2000-ПП к ПК по RS485
Ответы: 9
Просмотры: 478

Re: Не подключается С2000-ПП к ПК по RS485

Номер ком порта проверьте в ПК и упроге. Должны совпадать
прораб
20.07.2017, 16:36
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Считывание карт в автобусах.
Ответы: 8
Просмотры: 416

Re: Считывание карт в автобусах.

Поставить С2000-2, считыватель и РПИ в автобусе стационарно и запитать от бортовой сети. Второй РПИ на КПП.
Автобус подъезжает к КПП, Орион находит прибор, сотрудники предъявляют карты, охранник контролирует по индикатору на считывателе, или сам собирает и предъявляет карты.
прораб
20.07.2017, 16:17
Раздел: Прочие приборы
Тема: УО4С исп.2 v 2.11 нужна помощь
Ответы: 4
Просмотры: 240

Re: УО4С исп.2 v 2.11 нужна помощь

Можно. Если распиновку разъёма на УО найти
прораб
20.07.2017, 13:09
Раздел: Прочие приборы
Тема: УО4С исп.2 v 2.11 нужна помощь
Ответы: 4
Просмотры: 240
  • 1

Re: УО4С исп.2 v 2.11 нужна помощь

Эта версия подключается к ком порту напрямую собственным кабелем. RS-485 не активен.