Сообщения пользователя CriesRobin

CriesRobin
07.09.2020, 20:03
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сигнал 20 м завис после записи конфигурации.
Ответы: 28
Просмотры: 4396

Re: Сигнал 20 м завис после записи конфигурации.

Принесли два Сигнал 20М v2.10 (09.19). Один сразу юпрогом конфигурацию залил. Сразу умер. Только неисправность моргает. Второй обновил прошивку. Потом конф залил. Нормально заработал. К трупу подключился через USB-TTL. К трем штырям по цетру платы. Прога Putty/115200. Висит в ошибке IM: incorrect in...
CriesRobin
11.09.2014, 11:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: шс1 шс2
Ответы: 1
Просмотры: 2616

шс1 шс2

здраствуйте, комрады!!!
можно ли считать шс1 и шс2 на пульте. чтобы написать сценарий управления. например, шс1=5 кОм, то ВКЛ реле в КПБ 6.
CriesRobin
08.08.2014, 19:23
Раздел: Рупор исп.01
Тема: рупор непонятки!!!!
Ответы: 7
Просмотры: 6194

рупор непонятки!!!!

посмотри землю на линии динамиков.
CriesRobin
01.07.2014, 23:13
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ глючит
Ответы: 5
Просмотры: 2980

КДЛ глючит

составим некий алгоритм. 1. устанавливаемые местоположение кдл. как далеко они раскиданы. приблизительно высчитываем длину интерфейса. 2. если все норм, смотрим блоки питания. если кдл на разных ббп, минуса обьеденяем 3. цепляемся через ноут и юпрогом смотрим каждый кдл 4. проверяем параметры шлефов...
CriesRobin
27.06.2014, 15:09
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ глючит
Ответы: 5
Просмотры: 2980

КДЛ глючит

первым делом, посмотрите блоки питания. если на разных, обьедините минуса. во вторых, проверьте интерфейс. должны быть подключены последовательно.
CriesRobin
23.06.2014, 17:29
Раздел: C2000M
Тема: Пример правильной конфигурации АУПС.
Ответы: 3
Просмотры: 2993

Пример правильной конфигурации АУПС.

мы делали что подобное. изпользовали расцепители iek. сработал датчик, включается ук-вк. ук-вк замыкает контакты расцепителя. расцепитель отключает автомат вентиляции. в нашем случае все кондеры на этаже.
CriesRobin
20.06.2014, 10:19
Раздел: Прочие приборы
Тема: rs485<=>gsm/gprs
Ответы: 1
Просмотры: 2625

rs485<=>gsm/gprs

Здравствуйте!!!
Вопрос такого плана. Кто-нибудь экспериментировал с преобразователями rs485<=>gsm/gprs???
Насколько это реализуемо и как поведет себя система???
CriesRobin
05.06.2014, 07:22
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)
Ответы: 20
Просмотры: 25524

Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)

одно время маяк 12к выпускались трехконтактные. с ними тоже такая проблема была.
CriesRobin
14.05.2014, 13:25
Раздел: С2000-2
Тема: Проблема с электромагнитным замком ML-180 К
Ответы: 2
Просмотры: 7166

Проблема с электромагнитным замком ML-180 К

такой магнит потребляет в среднем 0.6 А. посчитайте, сколько всего в общем необходимо. часто по току не хватает. мы проверяли на месте аккумом подключая напрямую.
CriesRobin
14.05.2014, 13:17
Раздел: C2000M
Тема: PProg, Uprog не видят С2000-М
Ответы: 11
Просмотры: 14127

PProg, Uprog не видят С2000-М

попробуйте с помощью программы rs485setting увеличить время ответа от приборов.
CriesRobin
11.05.2014, 20:53
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000-КДЛ теряет датчики при включении оповещения
Ответы: 9
Просмотры: 5826

С2000-КДЛ теряет датчики при включении оповещения

коротыш на землю тоже вариант. особенно если потолок Армстронг.
CriesRobin
11.05.2014, 20:48
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С2000-КДЛ теряет датчики при включении оповещения
Ответы: 9
Просмотры: 5826

С2000-КДЛ теряет датчики при включении оповещения

очень похоже что по току не проходит. падения напруги может и не быть. а замена на 24 даёт запас по току.
CriesRobin
29.04.2014, 20:41
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с с2000м и приборами
Ответы: 18
Просмотры: 19033

Проблема с с2000м и приборами

очень похожи что приборы сидят на разных БП. обьедините минусы.
если не поможет, проследите интерфейс. возможно интерфейс кинут лучами (звездой).

Перейти к расширенному поиску