Сообщения пользователя INJENER

INJENER
29.11.2014, 18:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?
Ответы: 13
Просмотры: 5558

Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?

NKV писал(а):Куда рыть?
В службу техподдержки
INJENER
25.11.2014, 12:07
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?
Ответы: 13
Просмотры: 5558

Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?

Глюк прошивки БКИ? Никогда такого не встречал. Индикатор "неисправность" без неисправности в разделе не загорается сам по себе.
Это случаем не та БКИ, которую Вы "мучаете" второй месяц :)?
INJENER
24.11.2014, 14:55
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?
Ответы: 13
Просмотры: 5558

Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?

Уточните, мигает только индикатор "неисправность"? Индикаторы разделов как себя ведут, тоже моргают? БКИ пищит?
INJENER
21.11.2014, 15:37
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: РИП-12 исп.01 нет напряжения заряда
Ответы: 6
Просмотры: 12329

РИП-12 исп.01 нет напряжения заряда

Будет. Соблюдайте порядок включения: 2.3.1 Включение РИП Внимание! Перед включением проверить правильность произведённого монтажа! а) Подключить батарею к клеммам, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу батареи). Для увеличения времени работы РИП от резервно...
INJENER
21.11.2014, 15:30
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?
Ответы: 13
Просмотры: 5558

Орион Про + БКИ = "Неисправность" ?

У Вас скорее всего "некорректный ответ устройства в линии ДПЛС", посмотреть можно через Генератор отчетов, но что-то не припомню, работает ли данный модуль в демо версии.
INJENER
11.11.2014, 08:00
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: с чего начать?
Ответы: 8
Просмотры: 4485

с чего начать?

А БД-то создавали, считыватель прописывали?
INJENER
09.11.2014, 09:35
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: с чего начать?
Ответы: 8
Просмотры: 4485

с чего начать?

BAProg на том же ПК, где и АРМ установлен?
INJENER
07.11.2014, 15:36
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: с чего начать?
Ответы: 8
Просмотры: 4485

с чего начать?

Для начала почитать мануалы на Орион и считыватели.
Заносите сотрудников и ОП (карты) в считыватели, потом делаете экспорт в БД Орион
INJENER
31.10.2014, 12:56
Раздел: С2000-АР
Тема: Тип зоны для КЦ АР-2
Ответы: 4
Просмотры: 4960

Тип зоны для КЦ АР-2

И почему у Вас 2 резистора по 4,7 кОм?
INJENER
31.10.2014, 12:52
Раздел: С2000-АР
Тема: Тип зоны для КЦ АР-2
Ответы: 4
Просмотры: 4960

Тип зоны для КЦ АР-2

С2000-АР2 исп. 01, версия 2.05 Вариант Б – включение пожарных извещателей с нормально разомкнутыми контактами. Вариант Б используется при задании типа зоны номер 2 "Комбинированная" и позволяет различать состояния контролируемых цепей (КЦ) "Норма", "Пожар", "Обрыв&...
INJENER
31.10.2014, 12:29
Раздел: C2000M
Тема: УО-4Сисп02 + С2000М + C2000КДЛ
Ответы: 5
Просмотры: 3724

УО-4Сисп02 + С2000М + C2000КДЛ

Вопросы: 1) Можно ли снимать тревогу ключами которые на снятие-взятие; 2) Правильно ли я поступил закинув все датчики движения в один Раздел; 3) Как правильно настроить трансляцию событий УО-4С, а то я натыкал везде всего, а что именно и как работает не понял(В трансляции событий закинул на УО-4С Р...
INJENER
30.10.2014, 07:50
Раздел: C2000M
Тема: Тревога сценарием?
Ответы: 39
Просмотры: 9822

Тревога сценарием?

NKV писал(а):Вывод: Включить тревогу сценарием невозможно.
Вывод неправильный.
Работать будет, но не так, как Вы того хотите.
Поковыряйте БКИ вот этой прогой UProgFree.
Вдруг получится.
INJENER
30.10.2014, 07:46
Раздел: C2000M
Тема: УО-4Сисп02 + С2000М + C2000КДЛ
Ответы: 5
Просмотры: 3724

УО-4Сисп02 + С2000М + C2000КДЛ

Делали, все работает, Вам что конкретно подсказать?
К УО-4С ничего "привязывать" не нужно, только правильно настроить трансляцию событий и сам УО-4С.
Тема, кстати, была на форуме. Например, вот такая viewtopic.php?f=84&t=1336
INJENER
27.10.2014, 15:24
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Не включаются выходы С2000-КПБ
Ответы: 15
Просмотры: 13839

Не включаются выходы С2000-КПБ

Выложить конфигурацию для рассмотрения
INJENER
27.10.2014, 12:41
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: работа с ключами в BAProg
Ответы: 12
Просмотры: 7853

работа с ключами в BAProg

А сам Орион про с БД нормально работает? Если BAProg "не видит" БД, то сколько не тыкай на "считать сотрудников из БД Орион про" - ничего не произойдет. А тут запрет доступа. Скрин ошибки выложите.
INJENER
27.10.2014, 09:19
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: работа с ключами в BAProg
Ответы: 12
Просмотры: 7853

работа с ключами в BAProg

В утилите BAProg при нажатии на кнопку "Считать сотрудников из БД ОРИОН-ПРО" выскакивает ошибка "[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect)).] SQL Server не существует, или доступ запрещен." Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Орион про (сервер с БД) и утилита BAProg на одн...
INJENER
22.10.2014, 14:43
Раздел: С2000-BIOAccess-F8
Тема: работа с ключами в BAProg
Ответы: 12
Просмотры: 7853

работа с ключами в BAProg

Скачал последнюю версию Ориона, установил - действительно, там версия утилиты 1.3, со всеми вкладками, спасибо, буду на объекте - попробую. Насколько я понял, синхронизацию ключей с Орионом лучше делать через BAProg, а не через АБД? В Орион про ID сотрудников по-порядку идут, в BAProg при записи со...
INJENER
21.10.2014, 14:13
Раздел: C2000M
Тема: Тревога сценарием?
Ответы: 39
Просмотры: 9822

Тревога сценарием?

Sia-Ori писал(а):
INJENER писал(а):Вам лучше какой-нибудь умный контроллер посмотреть, типа Delta.
что за зверь?
http://www.delta-electronics.info/PLC
Некоторые в ПС применяют, говорят "умный зверь".
INJENER
21.10.2014, 12:39
Раздел: C2000M
Тема: Тревога сценарием?
Ответы: 39
Просмотры: 9822

Тревога сценарием?

Датчик протечки воды h2o-Контакт NEW исп.2 (четырехпроводной вариант, подключение к контроллерам, адресным меткам, GSM устройствам, автономное использование). Новый корпус белого цвета с удобным креплением, более долговечная контактная группа из нержавеющей стали, универсальное питание от 5 до 24 В ...
INJENER
21.10.2014, 12:36
Раздел: C2000M
Тема: Тревога сценарием?
Ответы: 39
Просмотры: 9822

Тревога сценарием?

Вам лучше какой-нибудь умный контроллер посмотреть, типа Delta. Уже есть BOLID, всё стоит и прекрасно работает. Просто возникло желание завести в систему охраны контроль протечек воды. :nez-nayu: Датчик протечки воды h2o-Контакт NEW исп.1 (двухпроводной вариант, подключение по типу дымового пожарно...