Сообщения пользователя Troll

Troll
06.11.2012, 14:12
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Монитор оперативной задачи ничего не отображает
Ответы: 1
Просмотры: 2134

Монитор оперативной задачи ничего не отображает

Неправильно сконфигурировано рабочее место. Доку курим, да?
Troll
05.11.2012, 14:50
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Нет управления "Автоматикой" с АРМ "Орион-Про"
Ответы: 5
Просмотры: 1904

Нет управления "Автоматикой" с АРМ "Орион-Про"

Типы шлейфов АСПТшек проверьте в АБД, не изменились ли. Пульт (С2000М) в системе есть? С него управление автоматикой нормально?
Troll
05.11.2012, 14:47
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблема с дубликатами Прокси карт
Ответы: 33
Просмотры: 8190

Проблема с дубликатами Прокси карт

Хе-хе, интересная тема. Как владелец копировщика ключей и карт (TMD-3RFID) скажу, что _лично у меня_ абсолютно никакой разницы между "оригиналами" и "клонами" ключей не наблюдается в Орионе-Про. Т.е. "клон" идентифицируется чётко как тот сотрудник, с которого он сляпан....
Troll
05.11.2012, 14:03
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион про 1.11 SP5 - не показывает считанную конфигурацию
Ответы: 11
Просмотры: 4444

Орион про 1.11 SP5 - не показывает считанную конфигурацию

П.1 Не сталкивался с таким. После переопроса конфиги отображения всё равно нет? А инфа по отдельным ключам отображается нормально? П.2 Так, вопрос: проблема с "красными" дверями проявляется после очередной синхронизации (ключей) или сама по себе (типа стояла-дышала, а потом раз, и опаньки)...
Troll
05.11.2012, 13:27
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Удалёный АБД не считывает коды ключей
Ответы: 1
Просмотры: 1123

Удалёный АБД не считывает коды ключей

Ядро опроса и логики привязано на другой машине (не той, где АБД)? В момент выбора считывателя оно запущено? А если АБД запустить там же, где ядро, ошибка повторяется?
Troll
05.11.2012, 13:24
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: При экспорте БД в ПКУ С2000М теряется привязка раздел-реле
Ответы: 1
Просмотры: 1268

При экспорте БД в ПКУ С2000М теряется привязка раздел-реле

Так: в АБД в свойствах реле указан параметр "централизованное управление реле"; сразу вопрос: вы этот параметр устанавливаете в какое значение (Да/Нет)?
Troll
22.11.2011, 00:21
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Настройки с2000-РПИ
Ответы: 13
Просмотры: 14623

Настройки с2000-РПИ

Ну, смотря что считать "только ретрансляцией". Если это ретранслятор между "мастером" и одним из конечных "слэйвов" - да, можно. Этот "ретранслятор" будет "слэйвом" для главного "мастера" и, соответственно, "мастером" для конечного "слэйва". "Чиста прозрачного" режима (как, скажем, у С200-Ethernet) ...
Troll
18.11.2011, 14:49
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

"Третий день без тревог" - сработки проверял на всех? А то бывает такое: всё в дыму, а датчики стоят как партизаны.
Troll
18.11.2011, 02:13
Раздел: Поток-3Н
Тема: альтернатива
Ответы: 4
Просмотры: 3014

альтернатива

"грусно," - А чего грусТно? Так всегда и делалось, всё работало и работает, чего ещё желать? Если хочется "красиво" - можно поболее сигналов сопряжения (с детализацией событий) вводить в "Орион", сценариями переименовывать их, расписывая "как в сказке", тока нафига всё это... <br /><br /> Нужно-то, ...
Troll
18.11.2011, 02:07
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

"Вылетело ещё три 6П" - как понять "вылетело"? Посдыхали, что ли?
Troll
16.11.2011, 23:45
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

Ну вот и ладушки smile
Troll
16.11.2011, 23:44
Раздел: С2000
Тема: С2000 проблема с управлением реле
Ответы: 53
Просмотры: 12577

С2000 проблема с управлением реле

В приборе "Сигнал-20П" (адрес 127), кроме программы 0 ("не управлять") на 3-м реле, нужно ещё "отвязать" это реле от всех шлейфов (в Uprog'е на вкладке "шлейфы" убрать все плюсы в строке "управление реле3"). Проверьте, так ли это.
Troll
16.11.2011, 23:28
Раздел: Поток-3Н
Тема: альтернатива
Ответы: 4
Просмотры: 3014

альтернатива

По-другому берутся т.н. "стандартные" ШУНы (на два поста) в количестве (насосов, задвижек и пр.) + шкаф автоматики (сборная солянка, надо самому считать, чего и сколько), соединяются релейно-контактным способом, с вводом командных сигналов от ППКП и выводом индикаторных туда же. Подключает...
Troll
15.11.2011, 22:56
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

"Сейчас 6П подключены, как ДИП-34" - в смысле, как неадресные? Или как 34А? У "Болида" был и неадресный вариант 34ки, впоследствии снятый с производства. <br /><br /> "КДЛ-ка версии 1.46. Кстати, её смог прочитать только Uprog версии 4.1.0.18" - так и должно быть. Новые версии Uprog'а выходят по...
Troll
14.11.2011, 18:27
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

Лично я спец по "Ориону", а не по разнородным поделкам, типа "по мотивам" ;). Всё же попробуем разобраться. <br /><br /> Начнём сначала: 1) какой адрес установлен на извещателях "по умолчанию"? 2) если подключить к КДЛу единственный извещатель, тот увидит его нормально? Или с ошибкой? С какой именно...
Troll
10.11.2011, 19:30
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Соединение ППК разных производителей по RS-485
Ответы: 5
Просмотры: 4403

Соединение ППК разных производителей по RS-485

С2000-ПП предназначен для: 1) преобразования протокола в Modbus-RTU - фееричная гипотетика; 2) для сопряжения с Альтоника RS-202 по ID Contact - собственно реализм, раньше приходилось через С2000-ИТ городить. <br /><br /> Забавно, что с полгода назад "Аргус-Спектр" в свой "Стрелец" засунул преобразо...
Troll
04.11.2011, 17:33
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с Орион ПРО 1,11 SP2
Ответы: 25
Просмотры: 10470

Проблемы с Орион ПРО 1,11 SP2

Alexseaman. Громозека imho прав: можно либо релейно запараллелить (т.н. "монтажное или") выход(ы) 2-й системы с выходами 1-й, или 2-ю систему считать как бы шлейфом (либо разделом) 1-й. Можно так, а можно сяк <img src="http://s56.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile" /> ....
Troll
04.11.2011, 17:18
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Программирование PProg`ом
Ответы: 8
Просмотры: 4091

Программирование PProg`ом

Ну, типично ПК запускает насосы-повысители, если в трубопроводе зафиксировано понижение давления (на расход тушения), а задвижки (не заслонки) и так должны быть открыты, ибо сигнализатор давления (СДУ, на чердаке, как правило) должен контролировать нормированное давление в стояке, мешая тем самым за...
Troll
03.11.2011, 18:23
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Программирование КДЛ и ИП 212-6П
Ответы: 21
Просмотры: 13774

Программирование КДЛ и ИП 212-6П

Что ж, сочувствую sad
Troll
03.11.2011, 18:19
Раздел: АРМ Орион
Тема: Проверка приборов и шлейфов.
Ответы: 5
Просмотры: 2452

Проверка приборов и шлейфов.

Не понял тогда, а нафига какие-то конфиги? Есть утилитка shleifes как раз для такой проверки, лежит на сайте.