Сообщения пользователя montagnik

montagnik
03.09.2014, 10:33
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Заменил датчики "С2000-ИП-02-02" на "ИП 103-5/4", но теперь не представляю как изменить конфигурацию "Сигнала - 20"?
Ответы: 4
Просмотры: 4392

Заменил датчики "С2000-ИП-02-02" на "ИП 103-5/4", но теперь не представляю как изменить конфигурацию "Сигнала - 20"?

Нет, не правильный.Подключить датчики к КДЛ можно,но при использовании адресной метки,которая займет адрес на КДЛ. Почитайте описания на приборы.Все есть на сайте Болида и на форуме в разделе файловый архив.
montagnik
21.08.2014, 10:00
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: проблема измениния адреса у СП-2
Ответы: 10
Просмотры: 5540

проблема измениния адреса у СП-2

Судя по всему у вас СП2 сидит на адресе КДЛ. Попробуйте преобразовать в реле другой адрес.
montagnik
27.01.2014, 12:51
Раздел: Прочие программы
Тема: как подключить орион про к приборам дверей?
Ответы: 6
Просмотры: 3060

как подключить орион про к приборам дверей?

прораб писал(а):Читаем руководство по эксплуатации АРМ Орион Про 1.2.2.1 и 1.2.2.2
Вам уже написали умные люди:Читаем руководство...
montagnik
24.01.2014, 13:05
Раздел: Прочие программы
Тема: как подключить орион про к приборам дверей?
Ответы: 6
Просмотры: 3060

как подключить орион про к приборам дверей?

а что,кроме С2000М и конечных датчиков больше ничего нет?
montagnik
13.01.2014, 21:33
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион и С2000м
Ответы: 20
Просмотры: 8497

Орион и С2000м

Иванова и "1" еще никто не отменял
montagnik
21.07.2013, 18:05
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Не отправляет СМС. Вообще!
Ответы: 15
Просмотры: 7523

Не отправляет СМС. Вообще!

на вкладке С2000 трансляция событий перетащить в УО-4С те разделы,отражение которых надо посылать
montagnik
06.09.2012, 14:24
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: черные датчики
Ответы: 42
Просмотры: 17386

черные датчики

timuga писал(а):что вас именно интересует? где эту конфигурацию взять? в uproge?
открыть конфигурацию вашего КДЛ в uproge и сохранить её в файл
montagnik
10.05.2012, 09:45
Раздел: АРМ Орион
Тема: Проблема с АБД
Ответы: 6
Просмотры: 4138

Проблема с АБД

А что пароль собственника системы(1) не работает или его тоже заменили?
montagnik
11.04.2012, 08:52
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Преимущества ИСО "Орион"
Ответы: 2
Просмотры: 2598

Преимущества ИСО "Орион"

Если вы делаете доступ,то однозначно Кодос,ему нет равных в настройках. А по пожарке,на мой взгляд лучше Ориона нет, у Кодоса с приборами беда
montagnik
09.04.2012, 08:54
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: некорректное время смс
Ответы: 1
Просмотры: 2317

некорректное время смс

При передаче сообщений о взятии и снятии с охраны приходят смс-ки с некорректным временем.Система не корректирует время по GSM. Все работает нормально кроме времени. Такое ощущение,что нет коррекции времени от оператора связи.Оператор Билайн
montagnik
05.04.2012, 08:45
Раздел: С2000-4
Тема: С2000-4 не видит считыватель
Ответы: 3
Просмотры: 3292

С2000-4 не видит считыватель

Спасибо,разобрались,сам не был на объекте,криворукий монтажник подключил тачмемори на D0 и D1, а пульта там просто не было,только С2000-4
montagnik
04.04.2012, 08:26
Раздел: С2000-4
Тема: С2000-4 не видит считыватель
Ответы: 3
Просмотры: 3292

С2000-4 не видит считыватель

Есть система из 2-х С2000-4 и считывателей.Считыватели подключены,питание есть,но нет никакой реакции на прикладывание тачмемори. Версия uprog свежая с сайта Болида. Прошу высказать предположения
montagnik
17.02.2012, 08:41
Раздел: АРМ Орион
Тема: проблема с Орионом
Ответы: 16
Просмотры: 9961

проблема с Орионом

как что,звонить в Болид и привозить им ключ. Можно конечно и в демо поработать,но радости мало
montagnik
19.10.2011, 09:55
Раздел: C2000M
Тема: Утерян пароль программирования С2000М v2.04
Ответы: 79
Просмотры: 49689

Утерян пароль программирования С2000М v2.04

чтобы зайти pprogom надо войти в режим программирования пульта,а пароля-то нет sad