Сообщения пользователя stgrin

stgrin
15.10.2016, 19:21
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: План при загрузке монитора
Ответы: 6
Просмотры: 3213

Re: План при загрузке монитора

Спасибо, Vse, с индексами - это то, что мне поможет.
stgrin
14.10.2016, 21:31
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: План при загрузке монитора
Ответы: 6
Просмотры: 3213

Re: План при загрузке монитора

Немного уточню:
есть АРМ, запускаем монитор под определенным паролем, отображается при запуске один и тот же план помещения.
Вопрос в следующем - можно ли план, отображаемый при запуске монитора, как-то выбирать.
stgrin
14.10.2016, 18:20
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: План при загрузке монитора
Ответы: 6
Просмотры: 3213

План при загрузке монитора

Можно ли изменять план, отображаемый при загрузке монитора (Орион Про 1.11 sp5), т.е. каким-либо образом указывать нужный для определенного пароля оператора?
stgrin
10.07.2013, 17:39
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: [Cрочно] Дистрибутив 1.11 SP5
Ответы: 6
Просмотры: 3205

[Cрочно] Дистрибутив 1.11 SP5

Вот ссылка на сам дистрибутив http://yadi.sk/d/WKrzTgHe6gQPG, patch к SP5 дома не нашел. Если понадобится, завтра на работе найду.
stgrin
10.07.2013, 08:45
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: [Cрочно] Дистрибутив 1.11 SP5
Ответы: 6
Просмотры: 3205

[Cрочно] Дистрибутив 1.11 SP5

Если до вечера потерпишь, дам ссылку. С работы нет возможности куда-нибудь залить этот дистрибутив.
stgrin
17.05.2013, 09:20
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка при реиндексации БД
Ответы: 4
Просмотры: 3685

Ошибка при реиндексации БД

MadHacker
Спасибо напомнили про выставление "CommandTimeout в 0", помогло, раньше с этим уже сталкивался, просто забыл про этот параметр.
stgrin
15.05.2013, 10:05
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка при реиндексации БД
Ответы: 4
Просмотры: 3685

Ошибка при реиндексации БД

Орион -Про 1.11 SP2, не проходит реиндексация БД, пишет "время ожидания запроса истекло", при просто проверке никаких ошибок не находит.
stgrin
04.04.2013, 15:36
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Как добавить более 6-ти com-портов?
Ответы: 2
Просмотры: 2235

Как добавить более 6-ти com-портов?

Спасибо, всё решилось само собой. Два раза перезапускал Орион проблема сохранялась, на третий раз всё заработало как положено, в очередной раз Орион порадовал.
stgrin
04.04.2013, 12:30
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Как добавить более 6-ти com-портов?
Ответы: 2
Просмотры: 2235

Как добавить более 6-ти com-портов?

Здравствуйте. В базе данных создано 10 com-портов с подключенными к ним приборами, в диспетчере устройств все порты задействованы, в модуле RS-настройки также 10 портов отображаются и поддаются настройкам. А при запуске оперативной задачи в ядре опроса доступно только 6 портов, как активировать недо...
stgrin
19.03.2013, 18:04
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Переход с версии 1.11 на 1.12
Ответы: 3
Просмотры: 4194

Переход с версии 1.11 на 1.12

Уважаемые коллеги, описываю сложившуюся ситуацию. В работе в данный момент два АРМ на Windows XP SP3, Орион-Про 1.11 SP2. Собрались перенести всю систему на новые компьютеры, установлена Windows 7 Pro x64, Орион-Про 1.12, сначала восстановил потом провёл модернизацию БД менеджером сервера из сохране...
stgrin
18.03.2013, 09:07
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: ошибка №6
Ответы: 3
Просмотры: 3216

ошибка №6

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Установил "Орион-Про" 1.12, при запуске оболочки появляется окно с ошибкой: "Ошибка №6. Приложению не удалось запуститься. Не установлен Microsoft Speach Platform." Понятно, что не запускается модуль речевого оповещения. Вручную были установле...
stgrin
07.03.2013, 05:38
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Moxa CN2650I-16-2AC и оборудование "Болид"
Ответы: 4
Просмотры: 4344

Moxa CN2650I-16-2AC и оборудование "Болид"

Не понятно какое отношение имеет эта ссылка к настройке конкретно CN2650I-16-2AC, из собственной практики: не удалось настроить работу одной Nport 5150 у компьютера с несколькими Nport 5150 по объектам, работают только в режиме парного соединения. Уточню, что это касается именно работы с болидовским...
stgrin
06.03.2013, 18:20
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Moxa CN2650I-16-2AC и оборудование "Болид"
Ответы: 4
Просмотры: 4344

Moxa CN2650I-16-2AC и оборудование "Болид"

Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите какой режим работы выбрать для CN2650I-16-2AC, при желании собрать такую схему соединения оборудования: С2000М №1---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №2---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 515...
stgrin
13.02.2013, 08:02
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Moxa 5130
Ответы: 2
Просмотры: 5228

Дело было не в бобине

Проблема решена. Всё заработало после соединения нулевых контактов приборов с контактом GND моксы. Работает как схема предлагаемая Болидом (режим UDP Mode), так и режим парного соединения (Master, Slave). Пауза ответа в приборе и параметры задаваемые программой RS-485 Settings пульту С2000-М заданы ...
stgrin
11.02.2013, 19:24
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Moxa 5130
Ответы: 2
Просмотры: 5228

Moxa 5130

Здравствуйте! Пытаемся собрать такую схему: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport 5130-----Ethernet-----Nport 5130---RS-485---Сигнал-20(Болид), пробовали схему парного соединения (Master-Slave) - не работает, пробовали как советует Болид http://www.bolid.ru/...r_ethernet2.pdf - не работает. На другом о...