Сообщения пользователя myshkyt

myshkyt
07.03.2013, 12:03
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не работает привязка управления в версии 1.12
Ответы: 6
Просмотры: 2760

Не работает привязка управления в версии 1.12

прописывание в смысле экспорт БД в ПКУ С2000М

прописывание в ручную значит - считывание конфигурации C2000M pprog-ом и добавление вручную привязки!

В версии 1.11 все было нормуль!
myshkyt
06.03.2013, 14:06
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Не работает привязка управления в версии 1.12
Ответы: 6
Просмотры: 2760

Не работает привязка управления в версии 1.12

Здравствуйте! В общем проблема такая! Перешли на версию 1.12,все нормально, но при прописывании С2000М теряются привязки управления разделов на С2000-К. Т.е. нет управления с клавиатуры С2000-К разделами пишет запрет доступа! При прописывании вручную в С2000М все отлично, но при последующем экспорте...
myshkyt
02.03.2013, 09:44
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: В каком формате хранятся коды радиокарт
Ответы: 7
Просмотры: 5384

В каком формате хранятся коды радиокарт

В каком виде хранятся коды радиокарт в таблице pMark?
В базе данных указан формат поля varchar, но при попытке просмотреть содержимое поля с помощью MS SQL Management Studio на экране отображается абракадабра.
Спасибо!
myshkyt
27.02.2013, 17:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

В общем дозвонились до тех.поддержки. Сказали что есть недоработки. Выслали новый файл оболочки и вуаля все заработало! Всем спасибо за ответы! Тему можно закрывать!
myshkyt
27.02.2013, 10:13
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

и при синхронизации ошибка Range check error Первый раз сталкиваюсь с этой ошибкой( Менеджером сервера mssql проверьте соответсствие полей. Таблица pMark – список идентификаторов (паролей, пин-кодов, Proximity-карт и т.п.) из "C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12\DOC\Структура БД.pdf". в общeм знaч...
myshkyt
26.02.2013, 19:59
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

А у тут присутствующих подобное есть? Дополнительные коды по двойной идентификации применяется? И как работает без ошибок и какая версия программы?
myshkyt
26.02.2013, 19:43
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

и при синхронизации ошибка Range check error Первый раз сталкиваюсь с этой ошибкой( Менеджером сервера mssql проверьте соответсствие полей. Таблица pMark – список идентификаторов (паролей, пин-кодов, Proximity-карт и т.п.) из "C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12\DOC\Структура БД.pdf". Попробуем! З...
myshkyt
26.02.2013, 19:26
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

В версии 1.11 sp5 периодически появляется подобная лабуда с основными ключами, т.е. база даннных показывает пароль (ключ) неправильным, но при этом прибор отрабатывает как надо. Иногда помогала только перезагрузка всего и вся. И еще я заметил, что при каких-то глобальных изменениях базы данных (поя...
myshkyt
26.02.2013, 19:20
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

AlexRuden писал(а):Проверка БД на ошибки ничего не дает?
БД с чистого листа или модернизировалась с предыдущей версии?
Ну вероятно всплыл очередной баг новой версии - пишите в техподдержку.

проверку сделаю отпишу! Врят ли что нить покажет! БД модернизировалась
myshkyt
26.02.2013, 17:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблемы с дополнительным кодом
Ответы: 20
Просмотры: 12678

Проблемы с дополнительным кодом

В общем проблема такая! Поставили новую систему Орион про 1.12 sp5. Появилась проблема с дополнительным кодом! В общем стоит С2000-2 в режиме две двери на вход, один считыватель с клавиатурой работает по двойной идентификации, второй обычный. Cоответственно в кишках прибора стоит галка двойная идент...